当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

《电力工程电缆设计规范》 中要求电缆的路径选择, 应符合那些规定?

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

避免电缆受到各种损坏及腐蚀;  避开城市人行道;  避开规划中建筑工程需要挖掘施工的地方;  便于运行维修  
电缆在排管内的敷设,应采用塑料护套电缆或裸铠装电缆  电缆排管应一次留足备用管孔数,但电缆数量不宜超过8根  排管孔的内径不应小于电缆外径的1.5倍  穿电力电缆的管孔内径不应小于90mm,穿控制电缆的管孔内径不应小于75mm  
管道式电缆不宜抽换。  管道式电缆尽量抽换。  架空配线电缆及其它线路设备应少拆换,充分利旧。  架空配线电缆及其它线路设备应首先考虑拆换。  
应使电缆不易受到机械、振动、化学、地下电流、水锈蚀、热影响、蜂蚁和鼠害等各种损伤  便于施工  避开场地规划中的施工用地或建设用地  电缆路径较短  
VLV、VV型电力电缆  VLV22、VV22型电缆  VLV32型电缆  KVV型控制电缆  
VLV、VV型电力电缆  VLV22、VV22型电缆  VLV32型电缆  KVV型控制电缆  
电缆沟、电缆隧道、排管、交叉跨越管道及直埋电缆沟深度、宽度、弯曲半径等符合设计和规程要求,电缆通道畅通,排水良好,金属部分的防腐层完整,隧道内照明、通风符合设计要求  电缆外观应无损伤,当对电缆的外观密封状态有怀疑时,应进行潮湿判断,直埋电缆与水底电缆应试验合格,外护套有导电层的电缆,应进行外护套耐压试验并合格  敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头,中间接头位置应设置在交叉路口、建筑物门口、与其他管线交叉处  在带电区域内敷设电缆,应有可靠的安全措施;采用机械敷设电缆时,牵引机和导向机构应调试完好  电缆型号、电压、规格应符合设计要求  