当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

气体灭火剂输送管道安装完毕后,应进行水压强度试验和气压严密性试验。管道严密性试验的加压介质宜采用( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

水压强度试验和冲洗  水压强度试验、冲洗、水压严密性试验  水压强度试验、冲洗、气压严密性试验  水压强度试验、冲洗、水压严密性试验、气压严密性试验  
经气体强度试验合格且在试验后未拆卸过的管道可不进行气密性试验  IG541混合气体灭火剂输送管道的气密性试验压力与气压强度试验压力相差无几,故 可只做气密性试验  气压强度试验或气密性试验的加压介质可采用空气、二氧化碳或氮气  同时具备水压强度试验与气压强度试验条件时,可选择一方式进行试验  
模拟启动试验  气压严密性试验  强度试验  水压严密性试验  模拟验收试验  
灭火剂输送管道需分别做水压强度试验和气压强度试验  灭火剂输送管道强度试验合格后进行吹扫,管道末端气体流速不应小于20m/s  水压强度试验时,以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,保压3min,检查管道各处无渗漏,无变形为合格  气动驱动装置的管道安装后应做强度试验和气压严密性试验,严密性试验压力应取驱动气体储存压力  
经气体强度试验合格且在试验后未拆卸过的管道可不进行气密性试验  IG541混合气体灭火剂输送管道的气密性试验压力与气压强度试验压力相差无几,故可只做气密性试验  气压强度试验或气密性试验的加压介质可采用空气、二氧化碳或氮气  同时具备水压强度试验与气压强度试验条件时,可选择任一方式进行试验  
灭火剂输送管道水压强度试验压力选取13MPa  灭火剂输送管道气密性试验压力取8.67MPa  驱动气体管道仅做气压严密性试验,试验压力为驱动气体的储存压力  灭火剂输送管道在气密性试验前用二氧化碳进行吹扫,管道末端的气体流速为25m/s  
灭火剂输送管道采用螺纹连接时,安装后的螺纹根部应有2~3条外露螺纹。连接后,应将连接处外部清理干净并做防腐处理  灭火剂输送管道采用法兰连接时,拧紧后,凸出螺母的长度不应大于螺杆直径的1/2且保证有不少于2~3条外露螺纹  灭火剂输送管道安装完毕后,应进行强度试验和气压严密性试验,并合格,  管道穿过墙壁、楼板处应安装套管,穿墙套管长度应与墙厚相等,穿楼板套管长度应高出地板50mm。当管道穿越建筑物的变形缝时,应设置柔性管段。  
经气体强度试验合格且在试验后未拆卸过的管道可不进行气密性试验  IG541混合气体灭火剂输送管道的气密性试验压力与气压强度试验压力相差无几,故可只做气密性试验  气压强度试验或气密性试验的加压介质可采纳空气、二氧化碳或氮气  同时具备水压强度试验与气压强度试验条件时,可选择任一方式进行试验  
水压强度试验前进行了预试验,试验压力为0.2Mpa  水压强度试验压力为4MPa  灭火剂输送管道在水压强度试验合格后,直接进行气密性试验  取水压强度试验压力的2/3,对气动管道进行气密性试验时  
强度  气压严密性  模拟启动  模拟喷气  
水压强度试验压力应取10.05MPa  气密性试验压力应取6.3MPa  当水压强度试验条件不具备时,可采用气压强度试验代替  经气压强度试验合格且在试验后未拆卸过的管道可不进行气密性试验  
灭火剂输送管道安装完毕后,要进行强度试验和气压严密性试验  电磁驱动装置驱动器的电气连接线要沿固定灭火剂储存容器的支架、框架或墙面固定  灭火剂输送管道的外表面宜涂红色油漆  管道穿越墙壁、楼板处要安装套管  
气压强度试验和气密性试验的加压介质可采用空气或氮气  灭火剂输送管道经水压强度试验合格后还要进行气密性试验,但经气压强度试验合格 后可不进行气密性试验  灭火剂输送管道气密性试验的压力值应取水压强度试验压力值的 1/2  同时具备水压强度试验与气压强度试验条件时,可选择任一方式进行试验  
灭火剂输送管道安装完毕后,要进行强度试验和气压严密性试验。  管道严密性试验时,应将压力升至试验压力,关断试验气源后,3min内压力降不应超过试验压力的10%,且用涂刷肥皂水等方法检查防护区外的管道连接处,应无气泡产生。  试验时,应逐步缓慢増加压力,当压力升至试验压力的50%时,若未发现异状或泄漏,则继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力值检查管道各处,以无变形、无泄漏为合格。  进行管道强度试验时,应将压力升至试验压力后,保压5min,管道各连接处无明显滴漏,目测管道应无变化。  吊顶内、活动地板下等隐蔽场所内的管道,可涂红色油漆色环,色环宽度不应小于20mm。  

热门试题

更多