你可能感兴趣的试题
排烟口距可燃物或可燃构件的距离不应小于1.5m 常闭送风口、排烟阀(口)的手动驱动装置应固定安装在明显可见、距楼地面1.3~1.5m之间便于操作的位置 活动挡烟垂壁与建筑结构(柱或墙)面的缝隙不应大于60mm 由两块或两块以上的挡烟垂帘组成的连续性挡烟垂壁,各块之间不应有缝隙,搭接宽度不应小于150mm 活动挡烟垂壁的手动操作按钮应固定安装在便于操作、明显可见处距楼地面1.0~1.5m之间
当吊顶内有可燃物时,吊顶内的排烟管道应采用不燃材料隔热,并应与可燃物保持不小于150mm的距离 排烟防火阀应顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的排烟防火阀距墙端面不应小于200mm 送风口、排烟阀或排烟口的安装位置应符合标准和设计要求,并应固定牢靠,表面平整、不变形,调节灵活;排烟口距可燃物或可燃构件的距离不应小于1.5m 常闭送风口、排烟阀或排烟口的手动驱动装置应固定安装在明显可见、距楼地面1.3m~1.5m之间便于操作的位置,预埋套管不得有死弯及瘪陷,手动驱动装置操作应灵活
排烟防火阀手动开启灵活关闭可靠严密, 阀门关闭后的状态信号反馈到消防控制室 手动开启 1 处排烟阀, 消防控制室收到该排烟阀和对应排烟风机的动作信号 手动开启 1 处常闭送风口, 相应的送风风机联动启动 触发某防火分区内的 1 只手动报警按钮, 同一防火分区的常闭送风口和排烟口均联动开启
排烟口距可燃物或可燃构件的距离不应小于1.5m 常闭送风口、排烟阀(口)的手动驱动装置应固定安装在明显可见、距楼地面1.3-1.5m之间便于操作的位置 活动挡烟垂壁与建筑结构(柱或墙)面的缝隙不应大于60mm 由两块或两块以上的挡烟垂帘组成的连续性挡烟垂壁,各块之间不应有缝隙,搭接宽度不应小于150mm 活动挡烟垂壁的手动操作按钮应固定安装在便于操作、明显可见处距楼地面1.0-1.5m之间
防火阀的阀门顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙端面不应大于300mm 排烟口距可燃物或可燃构件的距离不应小于l.3m 常闭送风口、排烟阀(口)的手动驱动装置应固定安装在明显可见、距楼地面1.3~1.5m之间便于操作的位置 活动挡烟垂壁与建筑结构(柱或墙)面的缝隙不应大于20mm
排烟口距可燃物或可燃构件的距离不应小于1.5m 常闭送风口、排烟阀(口)的手动驱动装置应固定安装在明显可见、距楼地面1.3~1.5m之间便于操作的位置 活动挡烟垂壁与建筑结构(柱或墙)面的缝隙不应大于60mm 由两块或两块以上的挡烟垂帘组成的连续性挡烟垂壁,各块之间不应有缝隙,搭接宽度不应小于150mm 活动挡烟垂壁的手动操作按钮应固定安装在便于操作、明显可见处距楼地面1.0~1.5m之间
排烟口距可燃物或可燃构件的距离不应小于1.5m 常闭送风口、排烟阀(口)的手动驱动装置应固定安装在明显可见、距楼地面1.3~1.5m之间便于操作的位置 活动挡烟垂壁与建筑结构(柱或墙)面的缝隙不应大于60mm 由两块或两块以上的挡烟垂帘组成的连续性挡烟垂壁,各块之间不应有缝隙,搭接宽度不应小于150mm 活动挡烟垂壁的手动操作按钮应固定安装在便于操作、明显可见处距楼地面1.0~1.5m之间
有耐火极限要求的风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须为不燃材料 电动防火阀、送风口和排烟阀(口)的驱动装置,动作应可靠,在最大工作压力下工作正常 防烟、排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料 排烟防火阀、送风口、排烟阀(口)等符合有关消防产品标准的规定
排烟口距可燃物或可燃构件的距离不应小于1.5m 常闭送风口、排烟阀(口)的手动驱动装置应固定安装在明显可见、距楼地面1.3~1.5m之间便于操作的位置 活动挡烟垂壁与建筑结构(柱或墙)面的缝隙不应大于600mm 由两块或两块以上的挡烟垂帘组成的连续性挡烟垂壁,各块之间不应有缝隙,搭接宽度不应小于150mm 活动挡烟垂壁的手动操作按钮应固定安装在便于操作、明显可见处距楼地面1.0~1.5m之间
排烟防火阀手动开启灵活、关闭可靠严密,阀门关闭后的状态信号反馈到消防控制室 手动开启1处排烟阀,消防控制室收到该排烟阀和对应排烟风机的动作信号 手动开启1处常闭送风口,相应的送风风机联动启动 触发某防火分区内的1只手动报警按钮,同一防火分区的常闭送风口和排烟口均联动开启
手动驱动装置固定安装在距楼地面1.4m便于操作的位置 预埋套管无死弯、无瘪陷 手动驱动装置操作灵活可靠 手动驱动装置总数为16个,抽查其中的4个
防火分区隔墙两侧的排烟防火阀距墙端面不应大于200mm 排烟口距可燃物或可燃构件的距离不应小于1.5m 常闭送风口的手动驱动装置应固定安装在明显可见、距楼地面1.2m~1.5m之间 活动挡烟垂壁与建筑结构(柱或墙)面的缝隙不应大于60mm 由两块或两块以上的挡烟垂帘组成的连续性挡烟垂壁,各块之间不应有缝隙,搭接宽度不应小于150mm
排烟口距可燃物或可燃构件的距离不应小于2m 常闭送风口、排烟阀(口)的手动驱动装置应固定安装在明显可见、距楼地面1.5m~1.8m之间便于操作的位置 活动挡烟垂壁与建筑结构(柱或墙)面的缝隙不应大于100mm 由两块或两块以上的挡烟垂帘组成的连续性挡烟垂壁,各块之间不应有缝隙,搭接宽度不应小于100mm 活动挡烟垂壁的手动操作按钮应固定安装在便于操作、明显可见处距楼地面1.3m~1.5m之间
排烟口距可燃物或可燃构件的距离不应小于1.5m 常闭送风口、排烟阀(口)的手动驱动装置应固定安装在明显可见、距楼地面1.3~1.5m之间便于操作的位置 活动挡烟垂壁与建筑结构(柱或墙)面的缝隙不应大于100mm 由两块或两块以上的挡烟垂帘组成的连续性挡烟垂壁,各块之间不应有缝隙 活动挡烟垂壁的手动操作按钮应固定安装在便于操作、明显可见处距楼地面1.0~1.5m之间
排烟阀的操作手柄 由排烟阀的执行机构引出的远距离手动开启装置 排烟阀的复位手柄 送风口开启按钮
排烟管道距可燃物或可燃构件的距离不应小于150mm 常闭送风口、排烟阀(口)的手动驱动装置应固定安装在明显可见、距楼地面1.3~1.5m之间便于操作的位置 活动挡烟垂壁与建筑结构(柱或墙)面的缝隙不应大于60mm 由两块或两块以上的挡烟垂帘组成的连续性挡烟垂壁,各块之间不应有缝隙,搭接宽度不应小于150mm 活动挡烟垂壁的手动操作按钮应固定安装在便于操作、明显可见处距楼地面1.0~1.5m之间
常闭式送风口 常开式送风口 自垂百叶式送风口 排烟口
安装位置应符合国家标准和设计要求 应固定牢靠,表面平整、不变形,调节灵活 排烟口距可燃物或可燃构件的距离不应小于0.5m 常闭送风口、排烟阀或排烟口的手动驱动装置应固定安装在明显可见的位置 常闭送风口、排烟阀或排烟口的手动驱动装置应安装在距楼地面1.3~1.5m便于操作的位置
排烟防火阀、送风口、排烟阀(口)符合有关消防产品标准的规定 排烟防火阀、送风口、排烟阀(口)手动开启灵活、关闭可靠严密 电动防火阀、送风口和排烟阀(口)的驱动装置在最大工作压力下工作正常 电动防火阀、送风口和排烟阀(口)驱动装置的安装位置便于操作和检修 防烟、排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料