你可能感兴趣的试题
显示消防水泵电源的工作状态 显示消防消消水泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,并显示消火栓的按钮的正常工作状态和动作状态及位置等信息、消防水箱(池)最低水位信息和管网最低压力报警信息 应能手动和自动控制消防水泵启、停,并显示其动作反馈信号 不能手动和自动控制消防水泵启、停,并显示其动作反馈信号
对于消防用水与其他用水共用的水池,应采取确保消防用水量不作他用的技术措施 消防水池的进、出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用 消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位 消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水 消防水池应设置呼吸阀
消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用 消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位 消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水 无特别要求
不能显示消防水泵电源的工作状态 能显示消防水泵(稳压或增压泵) 的启、 停状态和故障状态 能显示消火栓按钮的正常监视状态和动作状态及位置等信息、 消防水箱(池) 最低水位信息和管网最低压力报警信息 能手动和自动控制消防水泵的启、 停, 并显示其动作反馈信号
每月对消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水 位等进行一次检测 每年监测市政给水管网的压力和供水能力 每年对水井等地下水消防水源的常水位、最低水位、最高水位和出水 量等进行一次测定 每年应检查消防水池、消防水箱等蓄水设施的结构材料是否完好
不考虑补水时,消防水池的有效容积不应小于 432m2 消防控制室应能显示消防水池正常水位 消防水池玻璃水位计两端的角阀应常开 应设置就地水位显示装置 消防控制室应能显示消防水池高水位、低水位报警信号
消火栓箱. 消防水箱 室内管网. 市政入户管 消防水池. 消防水泵 水泵接合器. 消防控制室 湿式报警阀. 配水管
消防水泵房 消防水箱间 消防控制中心或值班室 消防接待室
应能显示消防水泵电源的工作状态 应能显示消防水泵(稳压或增压泵) 的启、 停状态和故障状态, 并显示消火栓按钮的正常工作状态和动作状态及位置等信息、 消防水箱(池) 最低水位信息和管网最低压力报警信息 应能手动和自动控制消防水泵启、 停, 并显示其动作反馈信号 应能控制火灾声光警报器启动和停止
应采取防冻措施 进水管管径符合规范要求 出水管管径符合规范要求 消防控制室应能显示消防水箱高水位、低水位报警信号 消防控制室应能显示消防水箱正常水位
消防水池正常水位 高位消防水箱正常水位 高水位报警信号 溢流水位报警信号
最低有效水位出水不掺气 最低有效水位出水掺气 最高有效水位出水不掺气 最高有效水位出水掺气
应能显示消防水泵、 泡沫液泵电源的工作状态 应能显示系统的手动、 自动工作状态及故障状态 应能消防水泵、 泡沫液泵的启、 停状态和故障状态, 并显示消防水池(箱) 最低水位和泡沫液罐最低液位信息 应能手动控制消防水泵和泡沫液泵的启、 停, 并显示其动作反馈信号
当市政给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内建(构)筑物室内消防用水量要求 消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位 消防水池的给水管应根据其有效容积和补水时间确定,补水时间不宜大于24h,但当消防水池有效总容积大于2000m³时,不应大于48h 对于消防水池,当消防用水与其他用水合用时,应有保证消防用水不被他用的技术措施
最低有效水位出水不掺气 最低有效水位出水掺气 最高有效水位出水不掺气 最高有效水位出水掺气
应能显示喷淋泵电源的工作状态 应能显示喷淋泵的启、停状态和故障状态 应显示喷淋泵手动启、停和自动启、停的动作反馈信号 应显示消防水箱、消防水池最低水位报警信息 应显示消防水池水质信息