你可能感兴趣的试题
利用钢柱或钢筋混凝土柱内钢筋作为防雷装置引下线 建筑内部金属物或金属管道与圈梁钢筋或均压环连接 设接闪针,接闪线,接闪带等 对进入建筑物的金属管道或电气线路全线或部分埋地引入并接地,对于低压架空线路在进出线处设避雷器并接地
当独立烟囱上的防雷引下线采用圆钢时,其直径不应小于10mm 架空接闪线和接闪网宜采用截面不小于50m㎡的热镀锌钢绞线 当建筑物利用金属屋面作为接闪器,会属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.4mm 当独立烟囱上采用热镀锌接闪环时,其圆钢直径不应小于12mm:扁钢截而不应小于100m㎡,其厚度不应小于4mm
防雷设计应根据地质、地貌、气象、环境等条件采取适当的防雷措施 防雷设计应尽可能利用建筑物金属导体作为防雷装置 应优先采用装有放射性物质的接闪器 民用建筑按《民用建筑电气设计规范》,装设防雷装置后,将会防止或极大地减少雷害损失,但不能保证绝对的安全
金属烟囱应作为接闪器和引下线 金属烟囱不允许作为接闪器和引下线 金属烟囱可作为接闪器,但应另设引下线 金属烟囱不允许作为接闪器,但可作为引下线
接闪器:接闪针,接闪带,接闪网等直接接受雷击部分,以及用作接闪器的技术屋面和金属构件 接地体:埋入土中或混凝土中作散流用的导体 防雷装置:接闪器和接地装置的总和 直击雷:雷电直接击在建筑物上,产生电效应,热效应和机械力者
利用结构钢筋作为防雷装置,将给排水管道、电信管道、煤气管道、热力管道等金属机电管道及变压器中性点贯通为统一的接地系统,即共用的接地均压接地网 民用建筑的金属屋面,金属烟囱可不安装专用的接闪装置,可直接利用其金属表面作接闪装置,在底部焊接防雷引下线,一般间隔5~10m做一根,并将防雷引下线接到接地装置上 屋顶上部的冷却水塔、通风管道、金属天沟、铁旗杆、铁扶梯、金属栏杆等均应可靠接地 为防止跨步电压,用钢筋做成等电位均压网,在有防雷引下线的出入口处,做成周圈式接地装置,或敷设6~10cm厚的沥青层(沥青层的基底必须用碎石夯实) 为防止接触电压,明装防雷引下线应装在行人不易接触到的阴角,并加塑料绝缘保护管。游人众多的建筑物处,防雷引下线的外围要加装饰护栏