防护区的划分应根据封闭空间的结构特点和位置来划分,其中,采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于()m2。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

防护区宜以单个封闭空间划分; 同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区  防护区宜以单个封闭空间划分; 同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,不可合为一个防护区  采用预制灭火系统时, 一个防护区的面积不宜大于 500 ㎡, 且容积不宜大于1600m3  采用管网灭火系统时, 一个防护区的面积不宜大于 800 ㎡, 且容积不宜大于3600m3  采用管网灭火系统时, 一个防护区的面积不宜大于 1000 ㎡, 且容积不宜大于3000m3  
同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,应划分为两个防护区  防护区宜以单个封闭空间划分  采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800m2,且容积不宜大于3600m3  采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500m2,且容积不宜大于1600m3  
防护区宜以单个封闭空间划分  同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区  采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500m2,且容积不宜大于1600m3,  采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800m2,且容积不宜大于3600M3  防护区应根据封闭空间的结构特点和位置来划分  
防护区宜以单个封闭空间划分; 同一区间的顶棚层和地板下需同时保护时, 可合为一个防护区  防护区宜以单个封闭空间划分; 同一区间的顶棚层和地板下需同时保护时, 不可合为一个防护区  采用预制灭火系统时, 一个防护区的面积不宜大于 500m2, 且容积不宜大于1600m3  采用管网灭火系统时, 一个防护区的面积不宜大于 800m2, 且容积不宜大于3600m3  采用管网灭火系统时, 一个防护区的面积不宜大于 1000m2, 且容积不宜大于3000m3  
防护区应根据封闭空间的结构特点和位置来划分  防护区宜以单个封闭空间划分  同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,应分为两个防护区  采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800㎡,且容积不宜大于3600m³  
防护区应有保证人员在60s内疏散完毕的通道和出口  两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个  防护区应设置泄压口,泄压口宜设在外墙上,并应设在防护区净高的1/3以上  喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭  防护区的入口处正上方应设灭火剂喷放指示灯,入口处应设火灾声.光报警器  