你可能感兴趣的试题
探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物 探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于1.5m 在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居左安装 点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过15m 探测器宜水平安装,当确实需倾斜安装时,倾斜角不应大于45°
线型火灾探测器 感烟式火灾探测器 感温式火灾探测器 感光火灾探测器
B类点型感温火灾探测器安装高度为6m A2类点型感温火灾探测器安装高度为4m A1类点型感温火灾探测器安装高度为8m C类点型感温火灾探测器安装高度为5m
点型火灾探测器的确认灯应面向便于人员核查的主要入口方向 当梁突出顶棚的高度超过1.0m时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器 线型感温火灾探测器在保护电缆、堆垛等类似保护对象时,应采用接触式布置 火灾探测器宜水平安装,当确需倾斜安装时,倾斜角不应大于45°。
2.6m宽的内走道顶棚设置感烟探测器,安装间距为16m 探测器至墙壁、梁边的水平距离为0.4m 探测器倾斜安装时,倾斜角不应大于45。 探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m
火灾探测器(含可燃气体探测器和电气火灾监控探测器)和手动火灾报警按钮,实际安装数量在100只以下者,抽验25只(每个回路都应抽验) 火灾探测器(含可燃气体探测器和电气火灾监控探测器)和手动火灾报警按钮,实际安装数量超过100只,每个回路按实际安装数量10%~20%的比例抽验,但抽验总数不应少于25只 火灾探测器(含可燃气体探测器和电气火灾监控探测器)和手动火灾报警按钮,被检查的火灾探测器的类别、型号、适用场所、安装高度、保护半径、保护面积和探测器的间距等均应符合设计要求 电动防火门、防火卷帘,5樘以下的应全部检验,超过5樘的应按实际安装数量30%的比例抽验,但抽验总数不应小于5樘,并抽验联动控制功能
在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜靠边安装 点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m 点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m 探测器宜水平安装,当确实需倾斜安装时,倾斜角不应大于45度 探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的1/3
点型感烟、感温探测器宜水平安装,当确实需要倾斜安装时,倾斜角度不应大于 45° 缆式线型感温火灾探测器的弯曲半径宜大于0.2m 敷设在顶棚下方的线型差温火灾探测器至顶棚的距离宜为0.1m,探测器至墙壁距离 宜为 1~1.5m 探测器底座应安装牢固,与导线连接必须可靠压接或焊接,底座的连接导线应留有不 小于 200mm 的余量
探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的1/3 点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m 点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m 探测器宜水平安装,当确实需倾斜安装时,倾斜角不应大于45°。
当倾斜安装时,倾斜角不应大于35° 在电梯井、升降机井设置点型探测器时,应每隔一段距离安装一个点型探测器 一氧化碳火灾探测器可设置在气体能够扩散到的任何部位 点型探测器周围1.0m内,不应有遮挡物
火灾探测器周围0.5m内不应有遮挡物 感温探测器的安装间距不应超过15m 探测器倾斜安装时,倾斜角不应大于30° 探测器的"+"线应为红色线,"-"线应为蓝色线 缆式线型感温火灾探测器在各种皮带输送装置上敷设时,不宜敷设在装置的过热点附近
安装在宽度为2.5m的内走道顶棚上相邻两个点型感温探测器间距为12m,距端墙的距离为5m 相邻两组线型红外光束感烟火灾探测器的光束轴线的水平距离为12m 部分点型探测器倾斜安装,安装倾斜角60° 安装在顶棚下方的线型感温火灾探测器与墙壁的距离为0.8m
探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物 探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于1.5m 在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居左安装 点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过15m 探测器宜水平安装,当确实需倾斜安装时,倾斜角不应大于45º
探测器居中安装 安装点型感温探测器,间距为12m 安装点型感烟探测器,间距为15m 探测器水平安装
点型感温探测器是不可复位探测器 感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器
在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜靠边安装 点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m 点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m 探测器宜水平安装,当确实需倾斜安装时,倾斜角不应大于45° 探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的1/3
感烟火灾探测器 点型火灾探测器 感温火灾探测器 感光火灾探测器
点型感烟火灾探测器安装高度为 5.0m A2 类点型感温火灾探测器安装高度为 7.0m B 类点型感温火灾探测器安装高度为 6.0m F 类点型感温火灾探测器安装高度为 4.5m
线型火灾探测器 点型火灾探测器 感烟式火灾探测器 船用型
在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜靠边安装 点型感温火灾探测器的安装间距不应超过10m 点型感烟火灾探测器的安装间距不应超过15m 探测器宜水平安装,当确实需倾斜安装时,倾斜角不应大于45° 探测器至端墙的距离不应大于安装间距的1/3