当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

一般情况下每利用一个水泵接合器向室内消防给水管网供水, 可同时增加使用 2 支水枪。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

消防泵不能启动  消防泵出水量不能满足灭火要求时  消防泵发生故障  供水管网发生故障  供水管网损坏  
消防水箱的进水箱  消防水泵接合器的引入管  水泵出水管和升压给水方式的水泵旁通管  生产设备可能产生的水压高于室内给水管网水压的配水支管  
水泵接合器是供消防车向消防给水管网输送消防用水的预留接口  设置室内消火栓的五层的厂房(仓库),其室内消火栓给水系统可不设置消防水泵接合器  水泵接合器的数量应根据室内消防用水量和每个水泵接合器8L/s的流量经计算确定  水泵接合器的组件排列次序应合理,从水泵接合器给水的方向,依次是安全阀、止回阀、阀门  
室内消火栓  室外消火栓  水鹤  消防水泵接合器  
高层民用建筑、设有消防给水的住宅、超过 5层的其他多层民用建筑均应当设置消防水泵接合器  消防水泵接合器的给水流量宜按照每个 10-15L/s计算,每种水灭火系统的消防水泵接合器设置的数量应按系统设计流量经计算确定,但当计算数量超过 2个时,可根据供水可靠性适当减少  水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于 15m,并不宜大于 40m  墙壁消防水泵接合器的安装高度距离地面宜为0.70m  
高层民用建筑、设有消防给水的住宅、超过 5 层的其他多层民用建筑均应当设置消防水泵接合 器  消防水泵接合器的给水流量宜按照每个 l0-15L/s 计算,每种水灭火系统的消防水泵接合器设置 的数量应按系统设计流量经计算确定,但当计算数量超过 3 个时,可根据供水可靠性适当减少  水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于 15m, 并不宜大于 40m  公共建筑玻璃幕墙下安装水泵接合器时应采用墙壁型消防水泵接合器,安装高度距离地面宜为0.70m  
消防水箱的进水管  消防水泵接合器的引入管  水泵出水管和升压给水方式的水泵旁通管  生产设备可能产生的水压高于室内给水管网水压的配水支管  
水泵接合器阀门未开启  水泵接合器单向阀方向装错,供水时阀门打不开  管道接错,水泵接合器供水管网接入低区供水  高区室内消火栓系统管网压力大于消防车供水压力  
高层民用建筑、设有消防给水的住宅、超过5层的其他多层民用建筑均应当设置消防水泵接合器  消防水泵接合器的给水流量宜按照每个l0-15L/s计算,每种水灭火系统的消防水泵接合器设置的数量应按系统设计流量经计算确定,但当计算数量超过3个时,可根据供水可靠性适当减少  水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m  公共建筑玻璃幕墙下安装水泵接合器时应采用墙壁型消防水泵接合器,安装高度距离地面宜为0.70m  
消火栓水泵接合器与消防通道之间不应设有妨碍消防车加压供水的障碍物  水泵接合器的安全阀及止回阀安装位置和方向应正确,阀门启闭应灵活  水泵接合器无须设置明显的耐久性指示标志  消防水泵接合器应采用消防车车载消防水泵进行充水试验,且供水最不利点的压力、流量应符合设计要求
  
消防水箱的进水箱  消防水泵接合器的引入管  水泵出水管和升压给水方式的水泵旁通管  生产设备可能产生的水压高于室内给水管网水压的配水支管  
火灾发生时,通过消防水泵接合器将水输送至室内消防给水管网,供其使用  既可用于补充消防水量,也可用于提高消防给水管网的水压  灭火时,通过消防水泵接合器给消防车供水  火灾发生时,通过消防水泵接合器控制泵房消防水泵  灭火时,通过消防水泵接合器接消防水带向室外供水灭火  
消火栓水泵接合器与消防通道之间不应设有妨碍消防车加压供水的障碍物  水泵接合器的安全阀及止回阀安装位置和方向应正确,阀门启闭应灵活  水泵接合器应设置明显的耐久性指示标志  消防水泵接合器应采用消防车车载消防水泵进行充水试验,且供水点的压力、流量应符合设计要求  
消防水泵  水泵接合器  室内消火栓  室外消火栓  

热门试题

更多