你可能感兴趣的试题
喷射混凝土骨料的最大粒径不应大于30mm。 喷射混凝土作业应分段分片依次进行。 同一分段内喷射顺序自下而上,一次喷射厚度不宜大于120mm。 喷射时,喷头与受喷面应垂直,距离宜为0.8m~1.0m。 喷射混凝土终凝2h后,应喷水养护。
喷射作业分段、分层进行,喷射顺序由下而上 喷头应保持垂直于工作面,喷头距工作面不宜大于2m 分层喷射时,应在前一层混凝土终凝后进行 喷射混凝土终凝2h后进行养护,时间不小于14d 喷射混凝土养护,冬期宜洒水养护
喷射作业分段、分层进行,喷射顺序由下而上 喷头应保持垂直于工作面,喷头距工作面不宜大于2m 分层喷射时,应在前一层混凝土终凝后进行 喷射混凝土终凝2h后进行养护,时间不小于14d 喷射混凝土养护,冬期宜洒水养护
在喷射混凝土作业开始前,仔细检查围岩受喷面,彻底清理危石 喷射混凝土应采用干喷方式 喷射应按初喷、复喷两个阶段进行 应分段、分片、分层按照由上而下的顺序进行喷射 喷射机一次喷射作业的长度不宜大于6m
喷射应分段、分层进行 喷头应保持垂直于工作面 喷射顺序由上而下 应在前一层混凝土终凝后喷下一层
喷射作业分段,分层进行,喷射顺序由下而上 喷头应保持垂直工作面,喷头距工作面不宜大于2m 分层喷射时,应在前一层混凝土终凝后进行 喷射混凝土终凝2h后进行养护,时间不小于14d 喷射混凝土养护,冬期宜洒水养护
喷射应分段、分层进行 喷头应保持垂直于工作面 喷射顺序由上而下 应在前一层混凝土终凝后喷下一层
喷射作业分段、分层进行,喷射顺序由下而上 喷头应保持垂直于工作面,喷头距工作面不宜大于2m 分层喷射时,应在前一层混凝土终凝后进行 喷射混凝土终凝2h后进行养护,时间不小于14d 喷射混凝土养护,冬期宜洒水养护
在喷__混凝土之前,应用水或__风管将岩壁面的粉尘和物冲洗干净。 喷射中发现松动石块或遮挡喷射混凝土的物体时,作业完毕后予以清除。 喷射作业应分段、分片由下而上顺序进行,每段长度不宜超过6m。
喷射作业混凝土利用率高 喷射作业区段宽度一般以1.5-2.0m为宜 喷射顺序应先墙后拱 喷射工作风压应随风管长度增加而增加 为了确保喷射效果风压通常应大于水压(14、15年单)
喷射混凝土强度 喷射混凝土厚度 喷射混凝土工程规格尺寸 喷射混凝土观感质量 喷射混凝土组成
喷射作业混凝土利用率高 喷射作业去段宽度一般以1.5~2.0为宜 喷射顺序应先墙后拱 喷射工作风压应随风管长度增加而增加 为了确保喷射效果风压通常应大于水压
应分段、分片、分层按照由下而上的顺序进行喷射 复喷的最小厚度不宜小于50mm 后一层喷射混凝土应在前一层混凝土初凝后进行 未掺入速凝剂的混合料的存放时间不宜大于1h 喷射混凝土不得挂模喷射
在结冰的层面上不得进行喷射混凝土作业 冬期在洞内拌合时,应将喷射混凝土的原材料提前运进洞内 喷射混凝土作业区的气温不宜低于5℃ 喷射混凝土的拌合条件应符合冬期施工方案的要求 喷射混凝土强度未达到8MPa前不得受冻