你可能感兴趣的试题
耐压试验前后,绝缘电阻测量应无明显变化; 橡塑电缆外护套、内衬套的绝缘电阻不低于50MΩ/km;〖0.5MΩ/km〗 测量绝缘用兆欧表的额定电压,宜采用如下等级,测量0.6/1kV电缆绝缘:用500V兆欧表; 测量绝缘用兆欧表的额定电压,宜采用如下等级,测量0.6/1kV以上电缆绝缘:用2500V兆欧表;6kV及以上电缆也可用5000V兆欧表; 测量绝缘用兆欧表的额定电压,宜采用如下等级,测量橡塑电缆外护套绝缘及内衬套的绝缘测量:用500V兆欧表。
5000V兆欧表 2500V兆欧表 1000V兆欧表 500V兆欧表
100V以下的电气设备或线路,采用250V兆欧表 100~500V的电气设备或线路,采用500V兆欧表 500~3000V的电气设备或线路,采用800V兆欧表 3000~10000V的电气设备或线路,采用1500V兆欧表 3000~10000V的电气设备或线路,采用2500V兆欧表
用1000V的兆欧表,绝缘电阻不得小于50MΩ。 用2500V的兆欧表,绝缘电阻不得小于500MΩ。 用5000V的兆欧表,绝缘电阻不得小于500MΩ。
500V兆欧表; 100V兆欧表; 2500V兆欧表; 1000V兆欧表。
兆欧表有E、L、G三个端子 测量运行中的线路应采用较高电压的兆欧表 测量大修后的线路应采用较低电压的兆欧表 测量绝缘电阻时被测设备必须停电 测量时若指针指向“0”位,表明被测绝缘已经失效
500V兆欧表 1000V兆欧表 2500V兆欧表 5000V兆欧表
绝缘电阻是兆欧级的电阻,要求在较低的电压下进行测量 测量时应采用绝缘良好的双股线分开连接 测量新的和大修后的线路或设备应采用较高电压的兆欧表 测量绝缘电阻应尽可能在设备完全冷却后进行测量
严禁在有人工作的线路上进行测量工作。雷电时,禁止用兆欧表在停电的__线路上测量绝缘电阻; 在兆欧表没有停止转动或被测设备没有放电之前,可以用手去触及被测设备或兆欧表的接线柱; 使用兆欧表摇测设备绝缘时,应由两人操作。在带电设备附近测量绝缘电阻时,测量人员和兆欧表的位置必须选择适当,保持与带电体的安全距离; 遥测电容器、电力电缆、大容量变压器及电机等电容较大的设备时,兆欧表必须在额定转速状态下方可将测电笔接触或离开被测设备,以避免因电容放电而损坏摇表。