你可能感兴趣的试题
环网柜 __配电室 箱式变电站 配电变压器台架上 电缆分支箱
先拉开低压侧刀闸 后拉开__侧隔离开关(刀闸) 或跌落式熔断器 在停电的高、 低压引线上验电、 接地
跌落式__熔断器熔断 变压器低压负荷开关跳闸 配电变压器本体故障 低压线、 低压电缆或低压设备故障
__侧跌落式熔断器 低压侧总开关 低压侧各送出线路的开关 低压侧各送电线路的刀开关
先拉开__侧熔断器, 后拉开低压侧开关(刀闸) 先拉开低压侧开关(刀闸) , 后拉开__侧熔断器 先拉开低压侧分路开关, 后拉开低压侧总开关 先拉开低压侧总开关, 后拉开低压侧分路开关
低压侧开关 低压侧刀闸 __侧跌落式熔断器 隔离开关(刀闸)。
变压器过负荷 变压器绝缘击穿 低压设备发生故障,但低压熔丝未熔断 如果是把避雷器装在户外__跌落熔断器间,落雷后也可能把__熔丝烧断
跌落式熔断器的额定电流必须大于或等于熔丝元件的额定电流; 配电变压器一次侧熔丝元件选择。当配电变压器容量在100kVA及以下时,按变压器额定电流的2~3倍选择元件;当变压器容量在100kVA以上时,按变压器额定电流的1.5~2倍选择元件; 柱上电力电容器。容量在30kvar以下的柱上电力电容器一般采用跌落式熔断器保护。熔丝元件一般按电力电容器额定电流的1.5~2.5倍选择; 10kV用户进口。用户进口的熔丝元件一般不应小于用户最大负荷电流的1.5倍,用户配电变压器(或其他__设备)一次侧熔断器的熔丝元件应比进口跌落式熔断器熔丝元件小一级考虑。
断路器(开关) 隔离开关(刀闸) 接地刀闸(装置) 电压互感器
先拉开__侧开关(刀闸) , 后拉开低压侧熔断器 先拉开低压侧开关(刀闸) , 后拉开__侧熔断器 拉开__侧开关(刀闸) 拉开低压侧开关(刀闸)
通知用户将负载切除; 先拉开隔离刀闸; 先断开跌落式熔断器; 先拉开低压总开关。
变压器__侧熔断器的熔丝是根据__侧的额定电流选择的。 变压器低压侧的熔丝可按变压器低压侧额定电流来选择 变压器__侧熔断器的熔丝是根据__侧的额定容量选择的。 变压器低压侧的熔丝可按变压器低压侧额定容量来选择