你可能感兴趣的试题
接到火灾报警信息后, 应以最快方式确认 确认属于误报时, 查找误报原因并填写《建筑消防设施故障维修记录表》 火灾确认后, 立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外) , 同时拨打“119” 火警电话报警 立即启动单位内部灭火和应急疏散预案, 同时报告单位消防安全管理人, 单位消防安全管理人接到报告后应立即赶赴现场
3s,30s 5s,30s 3s,50s 5s,50s
火灾自动报警系统应设置火灾声光警报器,并应在确认火灾后启动建筑内的所有火灾声光警报器 未设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,声光报警器应由火灾报警控制器控制 消防应急广播系统的联动控制信号应由火灾报警控制器发出 消防应急广播的单次语音播放时间宜为 8-20s 学校、工厂等场所应设置警铃作为火灾声警报器
消防联动控制器的电压控制输出应采用直流 24V 湿式报警阀压力开关的动作信号作为系统启动的联动触发信号,系统的联动控制受消 防联动控制器处于自动或手动状态的影响 在火灾报警后经逻辑确认,消防联动控制器应在 5s 内按设定的控制逻辑发出联动控 制信号给相应的消防设备 由同一报警区域内一只感烟火灾探测器或一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨 淋阀组开启的联动触发信号
10s内能够显示输入的火灾报警信号和反馈信号的状态信息 接到火灾警报后,值班人员立即以最快方式确认火灾 值班人员立即启动单位应急疏散和初期火灾扑救灭火预案,同时报告单位消防安全负责人 火灾确认后,值班人员立即确认火灾报警联动控制开关处于自动控制状态,同时拨打“119”报警电话准确报警
在火灾报警后经逻辑确认,消防联动控制器应在3s内按设定的控制逻辑准确发出联动控制信号给相应的消防设备 消防联动控制器的电压控制输出应采用直流12V 当采用联动控制时,湿式报警阀压力开关的动作信号作为系统启动的联动触发信号,为保证系统的正常运行,消防联动控制器应处于自动状态 当消防联动控制器接收到一只手动火灾报警按钮的报警信号,应作为雨淋阀组开启的联动触发信号,即控制雨淋阀组的开启
消防联动控制器应能接收来自相关火灾报警控制器的火灾报警信号, 显示报警区域, 发出火灾报警声、 光信号 报警声信号应能手动消除 报警声信号应保持至消防联动控制器复位 消防联动控制器接收到火灾报警信号后, 应在 35 内发出启动信号
设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,火灾声光警报器不应由火灾报警控制器控制 未设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,火灾声光警报器应由火灾报警控制器控制 消防应急广播系统的联动控制信号应由火灾警报器发出,当确认火灾后,应同时向全楼进行广播 集中报警系统可不设置消防应急广播
火灾自动报警系统应设置火灾声光报警器,并应在确认火灾后启动建筑内的所有火灾声光警报器 未设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,声光报警器应由火灾报警控制器控制 消防应急广播系统的联动控制信号应由火灾报警控制器发出 消防应急广播的单次语音播放时间宜为8~20s 学校、工厂等场所应设置警铃作为火灾声警报器
接到火灾报警信息后,应以最快方式确认。 确认属于误报时,查找误报原因并填写《建筑消防设施故障维修记录表》。 火灾确认后,立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外),同时拔打“119”火警电话报警。 立即启动单位内部灭火和应急疏散预案,同时报告单位消防安全责任人。单位消防安全责任人接到报告后就立即赶赴现场。
3s, 30s 5s, 30s 3s,50s 5s,50s
在火灾报警后经确认,消防联动控制器应在5s内按设定的控制逻辑发出联动控制信号给相应的消防设备 消防联动控制器的电压控制输出应采用直流24V 湿式报警阀压力开关的动作信号作为系统启动的联动触发信号,系统的联动控制受消防联动控制器处于自动或手动状态的影响 由同一报警区域内一只感烟火灾探测器或一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号
消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受控设备发出联动控制信号,并接受相关设备的联动反馈信号 各受控设备接口的特性参数应与消防联动控制器发出的联动控制信号相匹配 消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置 需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,其联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的“或”逻辑组合