使用发烟器对任一感烟探测器发烟,火灾报警控制器发出火灾报警信号 在火灾报警控制器处于故障报警状态下,对任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号后 55s,控制器发出火灾报警信号 消防联动控制器接收到任意两只独立的火灾探测器的报警信号后,联动启动消防泵 断开消防联动控制器与输入/输出模块的连线后 80s,控制器发出故障信号 消防联动控制器接收到两只独立的火灾探测器的报警信号后,火警信号所在防火分区的火灾声光警报器启动
火灾自动报警系统应设置火灾声光警报器,并应在确认火灾后启动建筑内的所有火灾声光警报器 未设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,声光报警器应由火灾报警控制器控制 消防应急广播系统的联动控制信号应由火灾报警控制器发出 消防应急广播的单次语音播放时间宜为 8-20s 学校、工厂等场所应设置警铃作为火灾声警报器
消防联动控制器的电压控制输出应采用直流 24V 湿式报警阀压力开关的动作信号作为系统启动的联动触发信号,系统的联动控制受消 防联动控制器处于自动或手动状态的影响 在火灾报警后经逻辑确认,消防联动控制器应在 5s 内按设定的控制逻辑发出联动控 制信号给相应的消防设备 由同一报警区域内一只感烟火灾探测器或一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨 淋阀组开启的联动触发信号
与声光报警器的连接线断路,应在100s内发出故障信号 与备用电源间的连线断路,应在150s内发出故障信号 输入设定的启动控制信号,应发出声、光启动信号 输入启动模拟反馈信号,控制器应在10s内接收并显示 自动控制状态,插入手动操作,自动操作优先
在火灾报警后经逻辑确认,消防联动控制器应在3s内按设定的控制逻辑准确发出联动控制信号给相应的消防设备 消防联动控制器的电压控制输出应采用直流12V 当采用联动控制时,湿式报警阀压力开关的动作信号作为系统启动的联动触发信号,为保证系统的正常运行,消防联动控制器应处于自动状态 当消防联动控制器接收到一只手动火灾报警按钮的报警信号,应作为雨淋阀组开启的联动触发信号,即控制雨淋阀组的开启
联动控制器与模块之间的连线断路,联动控制器在90s发出故障信号 使联动控制点数为76点的某一回路的一只总线短路隔离器保护的输入模块短路,联动控制器上显示该回路所有模块的故障信息 使50只输入/输出模块同时动作,联动控制器显示第1只模块的反馈信号 将联动控制开关处于自动位置,按设计的联动逻辑关系,使一只感烟火灾探测器发出火灾报警信号,手动启动预作用装置的电磁阀,联动控制器显示电磁阀的动作反馈信号 联动控制器接收到输入的模拟火灾报警信号,55s后启动光指示灯点亮并向受控设备发出启动信号
消防联动控制器应能接收来自相关火灾报警控制器的火灾报警信号, 显示报警区域, 发出火灾报警声、 光信号 报警声信号应能手动消除 报警声信号应保持至消防联动控制器复位 消防联动控制器接收到火灾报警信号后, 应在 35 内发出启动信号
消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关受控设备发出联动控制信号,并接收相关设备的联动反馈信号。 消防联动控制器应具有发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层的功能。 消防联动控制器应具有自动打开涉及疏散的电动栅杆等的功能。 消防应急广播的联动控制信号应由消防联动控制器发出。当确认火灾后,应向起火楼层及相邻楼层进行广播。 消防联动控制器应具有启动消火栓泵的功能。
将消防应急广播控制设备与消防联动控制器相连接,使消防联动控制器处于手动状态 使报警区域内符合联动控制触发条件的两只火灾探测器发出火灾报警信号 使报警区域内符合联动控制触发条件的一只火灾探测器和一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号 消防联动控制器应发出应急广播控制装置动作的启动信号,点亮启动指示灯
火灾自动报警系统应设置火灾声光报警器,并应在确认火灾后启动建筑内的所有火灾声光警报器 未设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,声光报警器应由火灾报警控制器控制 消防应急广播系统的联动控制信号应由火灾报警控制器发出 消防应急广播的单次语音播放时间宜为8~20s 学校、工厂等场所应设置警铃作为火灾声警报器
使消火栓按钮动作,消火栓按钮启动确认灯点亮并保持,消防联动控制器发出声、光报警信号 使任一报警区域的两只火灾探测器发出火灾报警信号,消防联动控制器发出控制消防泵启动的启动信号,消火栓泵启动 使任一报警区域的一只火灾探测器和一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,消防联动控制器发出控制消防泵启动的启动信号,消火栓泵启动 使任一报警区域的一只火灾探测器或一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,同时使消火栓按钮动作,消防联动控制器发出控制消防泵启动的启动信号,消火栓泵启动 使任一报警区域的两只火灾探测器发出火灾报警信号,同时使消火栓按钮动作,消防联动控制器发出控制消防泵启动的启动信号,消火栓泵启动
火灾报警控制器应能 100s 内发出故障信号, 1min 内发出火灾报警信号 消防联动控制器应能 100s 内发出故障信号 消防控制室图形显示装置应能 100s 内发出故障信号, 1min 内发出火灾报警信号 气体(泡沫) 灭火控制器输入启动模拟反馈信号控制器应在 1min 内接收并显示 消防设备应急电源应能在 2s 内完成应急转换
在火灾报警后经确认,消防联动控制器应在5s内按设定的控制逻辑发出联动控制信号给相应的消防设备 消防联动控制器的电压控制输出应采用直流24V 湿式报警阀压力开关的动作信号作为系统启动的联动触发信号,系统的联动控制受消防联动控制器处于自动或手动状态的影响 由同一报警区域内一只感烟火灾探测器或一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号