等电位作业转移电位时人体裸露部分与带电体的最小距离是多少?
查看本题答案
包含此试题的试卷
安全生产知识竞赛《电力安全工作规程变电部分》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
等电位作业人员在电位转移前应得到工作负责人的许可转移电位时人体裸露部分与带电体的距离不应小于表6-6
海拔1000m以下地区在110kV交流输电线路上进行等电位作业时等电位作业人员在进行电位转移时人体裸
0.1;
0.2;
0.3;
0.4
等电位作业人员与相邻导线的最小电气间隙最小组合间隙人体裸露部位与带电体的最小距离
在500kV线路上进行等电位作业时等电位电工转移时人体裸露部分与带电体的最小距离为m
0.1
0.2
0.3
0.4
110kV等电位作业人员在电位转移前应得到工作负责人的许可转移电位时人体裸露部分与带电体的距离不应小
在110kV线路上等电位作业时等电位电工转移电位时人体裸露部分与带电体的最小距离为0.2m
等电位作业人员在电位转移前应得到何人许可转移电位时人体裸露部分与110kV~220kV带电体的最小距
6366kV等电位作业人员在电位转移前应得到工作负责人的许可转移电位时人体裸露部分与带电体的距离不应
在110kv线路上进行等电位作业时等电位电工转移时人体裸露部分与带电体的最小距离为m
0.1
0.2
0.3
0.4
35kV等电位作业人员在电位转移前应得到工作负责人的许可转移电位时人体裸露部分与带电体的距离不应小于
海拔1000m以下地区在220kV交流输电线路上进行等电位作业时等电位作业人员在进行电位转移时人体裸
0.1
0.2
0.3
0.4
330~500kV电压等级等电位作业转移电位时人体裸露部分与带电体的最小 距离为M
0.3
0.4
0.5
0.7
110~220kV等电位作业转移电位时人体裸露部分与带电体的最小距离为0.2m
海拔1000m以下地区在500kV交流输电线路上进行等电位作业时等电位作业人员在进行电位转移时人体裸
0.1;
0.2;
0.3;
0.4
等电位作业人员在电位转移前应得到的许可并系好安全带转移电位时人体裸露部分与带电体的距离应不小于要求写
带电作业中作业人员要严格控制
人身与带电体的安全距离;
绝缘工具最小有效绝缘长度;
组合间隙最小距离;
良好绝缘子最少片数;
对邻相导线最小距离;
转移电位时人体裸露部分与带电体最小距离。
330kV等电位作业人员在电位转移前应得到工作负责人的许可转移电位时人体裸露部分与带电体的距离不应小
在66kV线路上进行等电位作业时等电位电工转移时人体裸露部分与带电体的最小距离为m
0.1
0.2
0.3
0.4
220kV等电位作业人员在电位转移前应得到工作负责人的许可转移电位时人体裸露部分与带电体的距离不应小
500kV交流等电位作业人员在电位转移前应得到工作负责人的许可转移电位时人体裸露部分与带电体的距离不
热门试题
更多
10-220kV带电作业绝缘工具需要进行15次的操作冲击耐压试验
750kV交流带电作业绝缘工具15次操作冲击耐压预防性试验电压为1000kV
组合绝缘的水冲洗工具电气试验只需要进行工频泄漏试验
220kV带电作业高架绝缘斗臂车上臂主臂预防性试验长度为3米
在配电装置上接地线应装在该装置导电部分的规定地点这些地点的油漆应刮去并划有黄色标记
220kV带电作业高架绝缘斗臂车上臂主臂交接试验工频耐压为440kV
任何人发现有违反安规的情况应立即报告上级领导或安监人员
35kV组合绝缘的水冲洗工具工频泄漏试验电压值为35kV
6366kV带电作业高架绝缘斗臂车上臂主臂预防性试验长度为0.6米
在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时应由工作负责人征得工作许可人同意并在工作票上增填工作项目
电压等级在1000V及以下者为低压电气设备
35kV带电作业高架绝缘斗臂车整车试验在车斗内增设试验电极
链条葫芦一般的定期试验以1.1倍允许荷重进行1min的静力试验
10kV带电作业高架绝缘斗臂车上臂主臂交接试验长度为0.7米
直流双极停用换流变压器及所有__直流设备不可视为一个电气连接部分
带电作业高架绝缘斗臂车单层作业的交接试验工频耐压为45kV
转动中的发电机同期调相机的励磁回路或__电动机转子电阻回路上的工作应填用第一种工作票
35kV户外配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时若导电部分对地高度小于3m该裸露部分两侧和底部应装设护网
工作负荷状态承担人员操作荷载的带电作业工具的机械动荷重试验应实际操作2次
组合绝缘的水冲洗工具工频泄漏电流试验时间3min
禁止同时接触未接通的或已断开的导线两个断头以防人体并入电路
__试验工作前工作许可人应向全体试验人员详细布置试验中的安全注意事项交待检修间隔的带电部位以及其它安全注意事项
800kV直流带电作业绝缘工具15次操作冲击耐压预防性试验电压为1200kV
10kV带电作业高架绝缘斗臂车上臂主臂耐压试验为分段试验但在绝缘臂上应增设试验电极
10kV带电作业高架绝缘斗臂车上臂主臂预防性试验长度为0.7米
500kV交流带电作业绝缘工具15次操作冲击耐压预防性试验电压为580kV
带电作业高架绝缘斗臂车作业斗外斗沿面放电为试验长度为0.4米加压45kV时间5min无放电者为合格
220kV带电作业高架绝缘斗臂车整车预防性试验泄漏电流试验长度3.0米加压440kV泄漏电流≤0.5mA为合格
500kV直流带电作业绝缘工具工频耐压预防性试验电压为550kV
在工作负荷状态承担人员操作荷载的带电作业工具的机械静荷重试验标准为3倍允许工作负荷下持续5min工具无变形及损伤者为合格
热门题库