发电机并、解列前投入主变压器中性点接地隔离开关是为了有效限制(),保护绝缘。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

__厂用变压器__侧不单独装设单相接地保护,由发电机变压器组保护完成;  __厂用变压器__侧主保护可装设纵联差动保护,或装设电流速断保护;  __厂用变压器低压侧应装设分支过流保护;  __厂用变压器低压侧应装设中性点接地保护。  
接在母线上的避雷器和电压互感器宜合用一组隔离开关;  接在发电机或主变压器引出线或发电机中性点的避雷器,不宜装设隔离开关;  当主变压器的中性点接地方式采用接地或经消弧线圈接地时,应经隔离开关接地;  对330~500kV线路上电压互感器应装设隔离开关。  
一般输配电用  调试用  变压器中性点接地用  发电机引出线用  
发电机变压器组主保护应具有发电机纵联差动保护和变压器纵联差动保护,不必按照双重化的原则配置;  发电机应配置过励磁保护,宜配置突然加电压保护和失步保护;  发电机变压器组主保护,宜配置发电机纵联差动保护和变压器纵联差动保护;  纵联差动保护,应装设电流回路断线监视装置。  
设置发电机出口断路器和隔离开关,厂用分支应接在主变压器与断路器之间;  设置发电机出口断路器和隔离开关,厂用分支应接在发电机与断路器之间;  不设置发电机出口断路器和隔离开关,厂用分支直接从发电机出口T接;  设置发电机出口隔离开关,厂用分支应接在发电机与隔离开关之间。  
分相操作可能产生工频失步过电压  因为变压器__侧断路器一般是分相操作的  投入变压器中性点隔离开关可以有效限制过电压,保护绝缘  操作顺序  
发电机定子接地保护,带时限动作于信号,也可动作于发电机减功率;  发电机定子绕组过负荷的反时限部分应动作于解列或程序跳闸;  发电机励磁回路一点接地、频率异常、励磁电流异常下降或消失等异常运行方式,保护动作于停机,宜采用程序跳闸方式;  发电机励磁绕组过负荷保护的反时限部分应动作于解列。  本工程发电机保护TA变比为15000/5A,5P20,发电机定子额定电流10190A,发电机次暂态电抗Xd"=16.01%,请根据上述已知条件回答下列有关定子绕组过负荷保护问题。  
__厂用工作变压器应装设电能表;  __启动/备用变压器应装设电能表;  低压厂用变压器可装设电能表;  低压电动机均应装设电能表。