你可能感兴趣的试题
开关柜具有可靠的机械、电气防误操作的连锁装置 机械连锁装置不允许采用钢丝 开关柜具有良好的通风和压力释放条件 开关柜不应设起吊的吊环
防止带负荷拉(合)隔离开关。 防止误分、合断路器。 防止带电挂接地线。 防止带地线合隔离开关和防止误人带电间隔。
柜内设备的布置应安全合理,保证开关柜检修时安全。柜内出线母排应考虑安装接地线的位置。 开关柜具有可靠的机械、电气防误操作的连锁装置。机械连锁装置宜采用钢丝。 柜内母线应按国标要求标明相序色,并且相序排列一致 。 机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠。动触头与静触头的中心线应一致,触头接触紧密。
开关柜柜间 本柜其他功能隔室之间 母线室之间 泄压通道或压力释放装置
检查开关柜的型号规格 检查开关柜内电器接线 检查开关柜的机械联锁 检查开关柜的接地装置
防止误合断路器 防止带电挂地线 防止带电合接地开关 防止误入带电间隔 防止误合隔离开关
柜内设备的布置应安全合理,保证开关柜检修时安全。 配电装置具有可靠的机械、电气防误操作的连锁装置。机械连锁装置宜采用钢丝。 配电装置母线应按国标要求标明相序色,并且相序排列一致 。 柜体应有便于起吊的吊环。
小车推进装置与断路器联锁 隔离开关与断路器联锁 小车与接地开关联锁 隔离小车与断路器联锁
电气连接应可靠且接触良好 __开关柜应具备防止电气误操作的“五防”功能 __开关柜所安装的带电显示装置应显示、动作正确 交接试验应合格
保证只有断路器处在断开位置时才能操作隔离开关 防止未拆除临时接地线之前或未拉开接地隔离开关之前合闸送电 防止断路器未处在工作位置或试验位置误合闸 以上功能都是由__开关柜的联锁装置保证的,只有机械式联锁装置一种
开关柜五防装置安装正确、牢固 五防装置的远方、就地功能均正常 五防装置调试操作试验各部闭锁可靠 __开关柜的机械联锁应有足够的机械强度。