首页
试卷库
试题库
当前位置:
X题卡
>
所有题目
>
题目详情
离心式制冷机组吊装时钢丝绳和设备接触点应垫()
查看本题答案
包含此试题的试卷
制冷与空调设备安装修理技术《制冷与空调设备安装修理技术》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
对离心式制冷机组加润滑油时可以按相近型号充加
离心式制冷机组存在一些缺点
离心式制冷机组安装后应进行气密性试验
下列属于空气压缩式制冷设备有
溴化锂吸收式制冷机组
螺杆式冷水机组
活塞式冷水机组
离心式冷水机组
离心式制冷机组内部出现异常碰撞而无法消除时应紧急停机
离心式制冷机组停机后维修人员需进行并填写设备拆机检查汇 总表
观察
拆机
检测
维修
离心式制冷机组拆箱时应按由下而上的顺序进行
就位后应找正水平其纵横向水平允许偏差均为0.5‰
活塞式制冷机组
离心式制冷机组
螺杆式制冷机组
溴化锂吸收式制冷机组
对离心式制冷机组加润滑油时必须按规定型号充加
压缩机出口温度也是离心式制冷机组的性能参数之一
以下说法的是
使用氧气对离心式制冷系统进行加压试漏试验
对离心式制冷机组加润滑油时可以按相近型号充加
离心式制冷系统进行加压试漏试验时应承受规定压力 24h
离心式制冷机组压力试验后可直接进行真空试验
制冷机组试运转启动后离心式制冷机应将入口导叶机构切换成手动使导叶从全关到全开操作过程中应避开喘振区
空调系统的主要设备中通常用在电力紧张的地方但需要提供蒸汽或高温热水的为
压缩式制冷机组
离心式制冷机组
吸收式冷水机组
蓄冷式冷水机组
两台以上并列的离心式制冷机组吊装上位后再同一基准标高线上允许偏差为mm
±1
±10
±100
就位后应找正水平其纵横向水平允许偏差均为0.5%
活塞式制冷机组
离心式制冷机组
螺杆式制冷机组
溴化锂吸收式制冷机组
离心式制冷机组试运转启动前应检查油温油位
离心式制冷机组手动操作导叶开关式应注意刚开车时为了时机组跳过易喘振区需连续开达导叶至%以上
30
20
40
离心式制冷机组吊装时能受力的部件是
仪表盘
油管
蒸发 -冷凝器筒体
调整滑阀装置和导叶开度可以有效防止离心式制冷机组的喘振
热门试题
更多
在空调故障检修作业中应确保选择适当品牌和等级的冷冻机油以保证与所使用的制冷剂的相容性
可以使用氧对离心式制冷系统进行加压清洗或泄漏试验
溴化锂吸收式制冷机组手动起动程序是首先起动冷却水泵冷冻水泵
在夏季运输氨瓶时应有遮阳篷以防烈日暴晒
离心式冷水机组调试前水系统通水循环时只需要检验水泵运转是否正常即可
溴化锂机组在燃气压力异常空气压力异常通风机的超载继电器动作等紧急情况时应迅速切断燃气供应并发出警报
氟利昂制冷系统可用铜管或无缝钢管一般公称直径在25mm以下的用铜管25mm以上的用无缝钢管
由于酒精能够降低水的凝点因此可以向空调系统加入少量酒精以防止因水分冻结导致的故障问题
溴化锂机组空燃比在整个燃烧范围内应保证能维持安全燃烧的空燃比
空调水系统在酸洗过程中需加入缓蚀剂
考虑压力容器设计美观安全阀应隐蔽安装或可以取消不用
温度计测量温度时需提前放入被测介质
在溴化锂制冷机中输送液体的泵应选用屏蔽泵它由离心水泵和屏蔽电动机组成
溴化锂制冷机冷却水温度过低会使稀溶液温度过低从而增大了溶液结晶的可能性
储存制冷剂的钢瓶必须根据制冷剂的类别涂以不同的颜色R12瓶为白色R134a为绿色R717为黄色
维修空调时所指的高低压管为蒸发器的进出管
制冷设备检修表的上部应写明检修年月日及压缩机的型号和编号
R134a是一种不含氯元素的制冷剂其对大气臭氧层的无破坏作用但其属于温室气体一旦排放到大气中将增强温室效应
螺杆式制冷压缩机启动前观察机器上高低压情况若不平衡要开启平衡阀使高低压压力平衡后再关闭平衡阀
根据热力学第二定律热量不能由低温自发地转移到高温
水泵启动前的出入口阀门应处于下列启闭位置入口阀门全开出口阀门全闭
制冷机组试运转启动后离心式制冷机应将入口导叶机构切换成手动使导叶从全关到全开操作过程中应避开喘振区
双效溴化锂制冷机中制冷机由液体变为气体的设备是高低压发生器和蒸发器
机械图样的孔和轴的配合必须标注公差而其他配合无须标注公差
活塞式制冷系统突然停冷水若得不到及时处理会造成蒸发器冻结压缩机液击
螺杆式压缩机手动能量调节是依靠手动油分配阀实现的
在__线下方堆料施工作业时必须要有严格可靠的安全防护措施
螺杆式压缩机结构简单机件数量少采用了滑阀调节可实现无级调节
在系统调试停机时可先关冷却泵冷冻泵后关冷水机
常压下溴化锂溶液浓度大小对金属腐蚀性无关
热门题库
更多
车辆电气装置
车辆走行装置
制冷与空调设备安装修理技术
食品化学
食品工艺学
啤酒工艺学
酿酒工艺学
软饮料工艺学
食品原料学
食品毒理学
发酵工程
食品安全学
食品工程原理
制糖工艺
食品营养学
食品检验学