首页
试卷库
试题库
当前位置:
X题卡
>
所有题目
>
题目详情
仅作为企业内部技术经济考核而不计费的2.0级有功电度表及3.0级的无功电度表,宜配用不低于2.0级的互感器。( )
查看本题答案
包含此试题的试卷
注册电气工程师《判断》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
负荷容量为315kVA以下的计费用户发供电企业内部经济技术指标分析考核用的电能计量装置属于Ⅳ类计量装
用于计费用的电度表的电流互感器的准确等级应个级
0.2
0.5
1
3
1.0级的有功电度表应配用不低于0.5级的互感器
cosΦ表是表
有功电度表
无功电度表
功率因数表
频率表
负荷容量为315kVA以下的计费用户供电企业内部经济技术指标分析考核用的电能计量装置属于几类电能计量
仅作为企业内部技术经济考核而不是作计费用的2.0级有功电能表及3.0级无功电能表宜配用的互感器等级应
0.5
1.0
1.5
2.0
应采用2.0级的有功电度表
75kW及以上的电动机电力装置回路
发电机电力装置回路
在315kVA以下的变压器低压侧计费的电力用户电能计量点电力装置回路
仅作为企业内部技术经济考核而不计费的线路和电力装置回路
发电机电力装置回路应采用2.0级的有功电度表
电力装置回路应采用3.0级的无功电度表
发电机
在315kVA以下的变压器低压侧计费的电力用户能量计量点
仅作为企业内部技术经济考核而不计费的电力用户电能计量点
75kW及以上的电动机
对315kV·A以下变压器的低压计费用户有功电度表应选
3.0级
2.0级
1.0级
0.5级
0.5级的有功电度表和0.5级的专用电能计量仪表应配用0.2级的互感器
与计费电度表不许共用一组电流传感器
电压表
无功电度表
有功电度表
电流表
哪些回路应采用1.0级有功电度表和2.0级无功电度表
100MW以下的同步发电机
12.5MW及以上的主变压器
电力系统内的联络线和输配电线路
根据供电部门对电能管理和合理计费有具体要求的用户线路
仅作为企业内部技术经济考核而不是作计费用的2.0级有功电能表及3.0级无功电能表宜配用的互感器等级应
0.5
1.0
1.5
2.0
三相交流电路的有功电能用三相有功电度表或者用三只单相有功电度表来测量
IV类电能计量装置是指负荷容量为____________的计费客户发供电企业内部经济技术指标分析考核
III类电能计量装置是指月平均电量____________及以上或变压器容量为___________
计量有功电能电度表的准确等级不低于0.3级计量无功电能电度表的准确等级不低于2.0级
对计量负载不对称的三相四线制电路有功电量应采用计量
三相四线有功电度表
三相三线有功电度表
一块单相电度表
三相功率表
应配用不低于0.5级的互感器
1.0级的有功电度表
1.0级的专用电能计量仪表
2.0级计费用的有功电度表
2.0级的无功电度表
热门试题
更多
电线穿钢管在空气中2~4并列敷设时载流量的校正系数为0.9
电缆支架的强度应满足电缆及其附属件荷重和安装维护的受力要求且应符合规定
电缆支架应表面光滑无毛刺适应使用环境的耐久稳固满足所需承载能力和符合工程防火要求
交联聚乙烯绝缘电力电缆1~10kV线芯允许长期工作温度90℃
交流系统中电力电缆缆芯的相间额定电压不得低于使用回路的工作电压
直埋敷设土壤热阻系数为1.6℃·m/W时电缆截面为120mm2其载流量的校正系数为0.91
明敷的电缆不宜平行敷设于热力管道上部当必须平行热力管道敷设且电缆与热力管道之间无隔板防护时其间距应为500mm
控制电缆应采用铜芯
空气中固定敷设电缆时的外护层选择应符合规定
除交流系统用单芯电力电缆外电力电缆在同一层支架上电缆排列配置时相互间宜有35mm空隙
60℃以上高温场所应按经受高温及其持续时间和绝缘类型要求选用耐热聚氯乙烯普通交联聚乙烯辐照式交联聚乙烯或乙丙橡皮绝缘等适合的耐热型电缆
用于紧靠高温设备配置的电力电缆应采用铜芯
1kV及其以下电源中性点直接接地且保护线与受电设备外露可导电部位连接接地时单相回路中保护线与中性线各自独立时应采用三芯电缆
3根以上绝缘导线穿同一根管时导线的总截面不应大于管内净面积的40%当管子有两个弯90°~105°时其长度不超过15m
架空线路不应采用单股的铝线或铝合金线__线路不应采用单股的铜线
1kV及其以下电源中性点直接接地且保护线与受电设备外露可导电部位连接接地时三相回路中保护线与中性线合用同一导体时应采用四芯电缆
1kV及其以下电源中性点直接接地且保护线与受电设备外露可导电部位连接接地时三相回路中受电设备外露可导电部位的接地与电源系统接地各自独立的情况应采用三芯电缆
母线分为裸母线和母线槽两种母线槽按绝缘方式可分为密集绝缘型和空气密集绝缘型两种当额定电流630A以下时推荐采用密集绝缘型母线槽
对自容式铅包充油电缆允许弯曲半径可按电缆外径10倍考虑
交流单相回路的电力电缆不得有金属带钢丝铠装
3根以上绝缘导线穿同一根管时导线的总截面不应大于管内净面积的40%当管子没有弯90°~105°时其长度不超过30m
室内裸导体布线距地高度不低于2.5m
弱电回路的每一对往返导线宜属于同一根控制电缆
低温-30℃以下环境应按低温条件和绝缘类型要求选用油浸纸绝缘类或交联聚乙烯聚乙烯绝缘耐寒橡皮绝缘电缆
有低毒难燃防火要求的场所可采用
阻燃电力电缆应采用铜芯
聚氯乙烯绝缘电力电缆1~6kV线芯允许长期工作温度65℃
当水下敷设且技术经济比较合理时可采用单芯电缆
控制线与动力线共管时当线路较长或弯头较多时控制线截面不应小于动力线截面的40%
聚氯乙烯绝缘电力电缆1~6kV线芯允许长期工作温度70℃
热门题库
更多
设备监理综合实务与分析
注册电气工程师
监理工程师(建设部)
公路工程监理工程师
广西三类人员考试
湖北三类人员考试
湖南三类人员考试
浙江三类人员考试
江苏三类人员考试
四川三类人员考试
贵州三类人员考试
福建三类人员考试
河南三类人员考试
陕西三类人员考试
天津三类人员考试
上海三类人员考试