排烟管道必须釆用不燃材料制作。 安装在吊项内的排烟管道,其隔热层应釆用不燃烧材料制作,并应与可燃物保持不小于100mm的距离。 设置机械排烟的地下室,应同时设置送风系统,且送风量不宜小于排烟量的50%。 排烟支管上应设有当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀。
送风机的进风口一般不与排烟风机的出风口设置在同一层面 送风机宜设置在系统的下部,且应采取保证各层送风量均匀性的措施。 送风机的进风口与排烟风机的出风口分开布置,且竖向布置时,送风机的进风口应设置在排烟 出口的上方,其两者边缘最小垂直距离不应小于 6-0m; 送风机的进风管上安装单向风阀时,应确保火灾时阀门自动开启
楼梯间送风口平时应处于关闭状态 前室的计算风量仅考虑着火层所需风量 地上楼梯间送风系统竖向可不分段设置 竖向独立设置在管道井内的送风管道耐火极限不低于0.5h
该建筑地上部分的机械加压送风系统可不分段独立设置 前室应每层设一个常闭式加压送风口,并应设手动开启装置 采用机械加压送风的场所不宜设置可开启外窗 送风机的进风口与排烟口在同一平面上时,两者的水平距离不应小于15m
80%,100Pa 50%,50Pa 80%,50Pa 50%,100Pa
不宜小于排烟量的40% 不宜小于排烟量的50% 不宜小于排烟量的60% 不宜大于排烟量的60%
地上楼梯间顶部应设置不小于2㎡的固定窗 前室的计算风量仅考虑着火层所需风量 地上楼梯间送风系统竖向可不分段设置 前室的计算风量仅考虑着火层和上一层所需风量
地上楼梯间顶部应设置不小于2m2的固定窗 前室的计算风量仅考虑着火层所需风量 地上楼梯间送风系统竖向可不分段设置 前室的计算风量考虑着火层和上一层所需风量
面积超过1000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统 排烟风机的排烟量应按换气次数不小于4次/h计算确定 设有机械排烟系统的汽车库,其每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2,且防烟分区不应跨越防火分区 汽车库内无直接通向室外的汽车疏散出口的防火分区,当设置机械排烟系统时,应同时设置进风系统,且送风量不宜小于排烟量的75%
排烟管道必须采用不燃材料制作 安装在吊顶内的排烟管道,其隔热层应采用不燃烧材料制作,并应与可燃物保持不小于100mm的距离 设置机械排烟的地下室,应同时设置送风系统,且送风量不宜小于排烟量的50% 排烟支管上应设有当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀
该建筑地上部分的机械加压送风系统可不分段独立设置 前室应每层设一个常闭式加压送风口,并应设手动开启装置 采用机械加压送风的场所不宜设置可开启外窗 送风机的进风口与排烟口在同一面上时,两者的水平距离不应小于15m