当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

对于建筑基坑维护墙顶部的水平位移,下列( )选项中的监测结构达到了水平位移的报警值。()

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

水平位移的累计值为15 mm,变化速率为1 mm/天  水平位移的累计值为25 mm,变化速率为2 mm/天  水平位移的累计值为35 mm,变化速率为3 mm/天  水平位移的累计值为65 mm,变化速率为6 mm/天  
支护结构顶部水平位移  坑边地面沉降  支护结构深部水平位移  基坑外地下水位升降  
基坑向下开挖期间,监测不应少于每天两次  当位移速率大于或等于前次监测的位移速率时,则应进行定期监测  基坑向下开挖期间,监测不应少于每天一次  当位移速率大于或等于前次监测的位移速率时,则应进行连续监测  
围护墙深层位移  围护墙水平位移  围护墙深层水平位移  支撑内力  支撑垂直度  
安全等级为一、二级的支护结构,在基坑开挖过程与支护结构使用期内必须进行支护结构的水平位移监测和基坑开挖影响范围内建(构)筑及地面的沉降监测  基坑工程施工前,应由建设方委托具备相应资质第三方对基坑工程实施现场检测  水位观测管管底埋置深度应在最低水位或最低允许地下水位之下3~5m  监测项目初始值应在相关施工工序之前测定,并取至少连续观测2次的稳定值的平均值  基坑围护墙或基坑边坡顶部的水平和竖向位移监测点应沿基坑周边布置,周边中部、阳角处应布置监测点。监测点水平间距不宜大于15~20m,每边监测点数不宜少于3个。水平和竖向监测点宜为共用点,监测点宜设置在围护墙或基坑坡顶上  
周边中部,阳角处应布置监测点  监测点水平间距不宜大于25m  每边监测点数不宜少于2个  水平位移和竖向位移监测点应沿基坑周边布置  监测点宜设置在围护墙或基坑坡顶上  
深层水平位移  围护墙的内力  锚杆的内力  周边地表的竖向位移  
围护墙体顶部最小,底部最小向基坑方向移动坑洼洼  围护墙体顶部最大,向基坑方向水平位移  围护墙体顶部和底部较小,中间最大  
深层水平位移  立柱的竖向位移  维护墙的内力  支撑内力  
围护墙顶的水平和竖向位移  围护结构水平位移(测斜变形)  锚杆或支撑内力  渗透系数  地下水位  
基坑周边承受抗侧土、水压力及一定范围内地面荷载的壁状结构  在基坑内用以承受维护墙传来荷载的构件或结构体系  一端与维护墙相连,另一端锚固定在土层或岩石层中的承受围护  设置在围护墙顶部并与围护墙连接的用于传力或增加围护墙整体刚度的梁式构件  
支挡式结构顶部水平位移监测点的间距不宜大于20m  重力式挡墙顶部水平位移监测点的间距不宜大于10m  土钉墙顶部水平位移监测点的间距不宜大于15m  基坑各边的监测点不应少于3个  
围护墙顶部水平位移;周边建筑;地下水位  围护墙顶部水平位移;周边建筑;支撑轴力或锚杆拉力  围护墙顶部水平位移;地下水位;土压力  围护墙顶部水平位移;地下水位;支撑轴力或锚杆拉力  