你可能感兴趣的试题
消防水泵为自动控制启动时,每月模拟自动控制的条件启动运转一次 每周对铅封、锁链进行一次检查 每半年对水源的供水能力进行一次测定 每周水源控制阀、报警阀组进行外观检查
电动、内燃机驱动的消防水泵(增压泵)启动运行测试 报警阀组的试水阀放水及其启动性能测试 报警阀组外观、报警阀组检测装置状态、排水设施状况等 喷头完好状况、备用量及异物清除等检查 水流指示器动作、信息反馈试验
水源供水能力测试 喷头完好状况、备用量及异物清除等检查 系统所有阀门状态及其铅封、锁链完好状况检查 水流指示器动作、信息反馈试验
水源供水能力测试 水流指示器报警试验 水泵流量性能测试 系统联动测试
每月利用末端试水装置对水流指示器进行试验 每月对消防水泵的供电电源进行检查 每月对喷头进行一次外观及备用数量检查 每月对消防水池,消防水箱的水位及消防气压给水设备的气体压力进行检查 寒冰季节,每月检查设置储水设备的房间,保持室温不低位于 5℃,任何部位不得结冰
每个季度检查一次室外阀门井中进水管上的控制阀门 对消防水池、高位消防水箱进行结构材料检查,安排在每年6月进行 利用末端试水装置对水流指示器试验,安排在每月15日进行 每月手动启动消防水泵运转一次,每季度模拟自动控制的条件启动运转一次
电动、内燃机驱动的消防水泵(稳压泵)启动运行测试 报警阀启动性能测试 报警阀组外观、报警阀组检测装置状态、排水设施状况等 喷头完好状况、备用量及异物清除等检查 水流指示器动作、信息反馈试验
每月利用末端试水装置对水流指示器进行试验 每月对消防水泵的供电电源进行检查 每月对喷头进行一次外观及备用数量检查 每月对消防水池、消防水箱的水位及消防气压给水设备的气体压力进行检查 寒冷季节,每月检查设置储水设备的房间,保持室温不低于5℃,任何部位不得结冰
每周对内燃机驱动的自动喷水消防水泵启动运转一次 每周对电磁阀进行检在并做启动试验 每周对自动喷水消防水象的供电电源进行一次检查 每月利用末端试水装置对水流指示器进行试验
系统所有阀门状态及其铅封、 锁链完好状况检査, 至少每月 进行一次检查与维护 电磁阀启动测试至少每月 进行一次检查与维护 报警阀组的试水阀放水及其启动性能测试至少每季度进行一次检查与维护 检查消防控制设备、 消防水泵控制设备、 测试装置的完好性和控制方式时, 控制状态需为“手动” 状态
至少每月对系统所有阀门状态及其铅封、锁链完好状况进行一次检查 至少每季度对报警阀组的试水阀进行一次放水及其启动性能测试 至少每季对消防气压给水设备的气压、水位进行一次测试 至少每年对系统进行一次联动测试
每个季度检查一次室外阀门井中进水管上的控制阀门 对消防水池、高位消防水箱进行储水量检查,安排在每月中旬进行 每月手动启动消防水泵运转一次,每季度模拟自动控制条件启动运转一次 利用末端试水装置对水流指示器试验,安排在每月15日进行
水泵接合器完好性检查 电磁阀启动测试 水源供水能力测试 电动、内燃机驱动的消防水泵(增压泵)启动运行测试 系统所有阀门状态及其铅封、锁链完好状况检查
每个季度检查一次室外阀门井中进水管上的控制阀门 对消防水池,高位消防水箱进行储水量检查,安排在每年6月份进行 利用末端试水装置对水流指示器试验,安排在每月15日进行 每月手动启动消防水泵运转一次,每季度模拟自动控制的条件启动运转一次
应保证每月、季对加压送风机进行一次直接手动控制功能检查 应保证每月、季对消防水泵进行一次手动控制功能检查 应保证每月、季对防火卷帘的每一个手动控制装置至少进行一次控制功能检查 应保证每年对每一只火灾警报器至少进行一次火灾警报功能检查 应保证每年对每一个消防栓按钮至少进行一次报警功能检查
每月利用末端试水装置对水流指示器进行试验 每月对消防水泵的供电电源进行检查 每月对喷头进行一次外观及备用数量检查 每月对消防水池,消防水箱的水位及消防气压给水设备的气体压力进行检查 当消防水泵为自动控制启动时,应每周模拟自动控制的条件启动运转一次
电动、内燃机驱动的消防水泵(增压泵)启动运行测试 报警阀组的试水阀放水及其启动性能测试 报警阀组外观、报警阀组检测装置状态、排水设施状况等 喷头完好状况、备用量及异物清除等检查 水流指示器动作、信息反馈试验
水源供水能力测试 喷头完好状况、备用量及异物清除等检查 系统所有阀门状态及其铅封、锁链完好状况检查 水流指示器动作、信息反馈试验
每周对内燃机驱动的自动喷水消防水泵启动运转一次 每周对电磁阀进行检在并做启动试验 每周对自动喷水消防水象的供电电源进行一次检查 每月 利用末端试水装置对水流指示器进行试验