应对模块的离线故障报警功能进行检查并记录 应对模块的连接部件断线故障报警功能进行检查并记录 给输入模块提供模拟的输入信号,输入模块应在5s时动作并点亮动作指示灯 操作消防联动控制器向输出模块发出启动控制信号,输出模块在6s时动作 操作消防联动控制器向输出模块发出停止控制信号,输出模块在0.5s时动作
自动总线联动 手动总线联动 手动直接控制 面板操作
将消防联动控制器与任一模块之间的连线短路,消防联动控制器在100s秒内发出故障信号 将消防联动控制器与备用电源之间的连线断路,消防联动控制器在100s秒内发出故障信号 使50个输入/输出模块同时处于动作状态,检查消防联动控制器的最大负载功能 将消防联动控制器与任一模块之间的连线断路,消防联动控制器在120s秒内发出故障信号
直接手动控制盘 总线制手动控制盘 输入模块 预设控制逻辑
将消防联动控制器与任一备调回路的输入/输出模块相连 将消防联动控制器与火灾报警控制器相连 将备调回路模块与其控制的消防电气控制装置相连 切断水泵、风机等各受控现场设备的控制连线
联动控制器与模块之间的连线断路,联动控制器在90s发出故障信号 使联动控制点数为76点的某一回路的一只总线短路隔离器保护的输入模块短路,联动控制器上显示该回路所有模块的故障信息 使50只输入/输出模块同时动作,联动控制器显示第1只模块的反馈信号 将联动控制开关处于自动位置,按设计的联动逻辑关系,使一只感烟火灾探测器发出火灾报警信号,手动启动预作用装置的电磁阀,联动控制器显示电磁阀的动作反馈信号 联动控制器接收到输入的模拟火灾报警信号,55s后启动光指示灯点亮并向受控设备发出启动信号
通过消防联动控制器手动直接控制消防水泵的控制信号的电压等级不应采用DC36V 消防控制室应能手动或按预设控制逻辑联动控制选择广播分区并显示广播分区的工作状态 消防联动控制器应能控制并显示信号阀的工作状态 消防联动控制器应能显示喷淋泵电源的工作状态
消防联动控制器 火灾报警控制器 输入/输出模块 消防电气控制装置 消防电动装置
火灾报警控制器 消防联动控制器 输入/输出模块 消防电气控制装置
火灾报警控制器 消防联动控制器 输入/输出模块 消防电气控制装置
消防联动控制器应能控制并显示信号阀的工作状态 通过消防联动控制器手动直接控制消防水泵的控制信号的电压等级不应采用DC36V 消防控制室应能手动或按预设控制逻辑联动控制选择广播分区并显示广播分区的工作状态 消防联动控制器应能显示喷淋泵电源的工作状态
火灾报警控制器 消防电动装置 输入/输出模块 消防电气控制装置
消防联动控制器应直接手动远程控制排烟风机的启动 消防联动控制器应显示排烟口开启的动作反馈信号 消防联动控制器应显示排烟防火阀关闭的反馈信号 消防联动控制器应直接手动远程控制排烟阀的开启