你可能感兴趣的试题
二氧化碳灭火器 手提式1211灭火器 手提式干粉灭火器 磷酸铵盐灭火器
储气瓶式灭火器 推车式灭火器 干粉灭火器 手提式灭火器
手提式灭火器设置在灭火器箱内或者挂钩、托架上,挂钩、托架安装后,能承受5倍的手提式灭火器且不小于45kg的静载荷,承载5min后,不出现松动、脱落、断裂和变形等现象 灭火器箱不得被遮挡,但在人员密集场所的灭火器箱为保灭火器不丢失需上锁或拴系 灭火器箱箱门开启方便灵活,翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度不得小于120° 嵌墙式灭火器箱、托架、挂钩的安装高度,按手提式灭火器顶部与地面距离不大于1.5m,底部与地面距离不小于0.1m
灭火器配置场所的火灾的种类 灭火器配置场所的危险等级 灭火器的产地 灭火器的容量
手提式清水灭火器 手提式机械泡沫灭火器 手提式干粉灭火器 手提式二氧化碳灭火器
手提式灭火器 推车式灭火器 投掷式灭火器 悬挂式灭火器 壁挂式灭火器
迅速手提或肩扛灭火器快速奔赴着火点 在距燃烧处 5 米左右停下 拔下保险销,一手握住喷射软管前端喷嘴部,对准着火点 将开启压把压下,打开灭火器进行灭火
在起居处所内不应布置二氧化碳灭火器 手提式灭火器应配有表明其是否已被用过的标志 起居处所、服务处所和控制站内应配备型式合适和数量足够的手提式灭火器。1000总吨及以上的船舶应至少备有5具手提式灭火器 用于任何处所的手提式灭火器,其中应有1具存放在该处所入口外附近处
1套手提式泡沫枪装置 2具泡沫型手提灭火器 1具135L大型灭火器 1只消防容器或1具手提式灭火器
手提式水基型水雾灭火器 手提式干粉灭火器 手提式二氧化碳灭火器 手提式水基型泡沫灭火器
手提式二氧化碳灭火器 手提式干粉灭火器 泡沫型灭火器
手提式液体灭火器容量应不大于13L,亦不少于9L 手提式气体灭火器容量不少于5Kg 无线电室和配电板处配置的二氧化碳灭火器至少为2Kg 大型泡沫灭火器容量不小于45L
办公楼、车间必须配备消防栓。 职工食堂、化验室、库房、车间、宿舍楼必须配备灭火器。 在每一库区配备不少于 2只8公斤以上手提灭火器。 材料、包装物、成品库房无需配备灭火器。
泡沫手提灭火器应每2年或按说明书要求换药 CO2手提灭火器应进行气瓶称重,失重超过15%应予灌充,检查软管和喷嘴 干粉手提灭火器应检查干粉状态,干粉结块不能使用,氮瓶称重,失重10%应灌充 其他气化液体手提灭火器应检查压力表在操纵范围,瓶体称重或液面检查,若压力比设计压力下降10%,或失重10%时应灌充
建筑内配置清水型和磷酸铵盐两种灭火器 置于托架的手提式灭火器底部距地面高度0.5m 推车式灭火器的喷射软管长度为5m,且在喷射软管末端配有可间歇喷射的喷射控制阀 磷酸铵盐灭火器压力指示器指针指向红区 清水型灭火器的永久性标识模糊
手提式清水灭火器 手提式机械泡沫灭火器 手提式干粉灭火器 手提式二氧化碳灭火器
推车式干粉灭火器和手提式干粉灭火器 手提式灭火器和推车式灭火器 手提式干粉灭火器和手提式干粉灭火器 干粉灭火器和1211灭火器