当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时, 出水管上应加设防水套管 消防水泵出水管变径连接时, 应采用偏心异径管件并应采用管顶平接 系统的总出水管上还应安装压力表和压力开关, 压力表量程在没有设计要求时, 不应低于其设计工作压力的 2 倍, 且不应低于 1. 60MPa 消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础后安装完毕
消防水泵安装前需要校核水泵与墙壁之间的距离 消防水泵吸水管变径时采用同心异径管相连接 消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后再进行安装 消防水泵的规格、型号等应与设计要求一致,并应该根据说明书的要求进行安装
E 当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设挠性连接管
消防给水同一泵组的消防水泵型号可不一致, 且工作泵不宜超过 2 台 消防水泵应采用自灌式吸水 消防水泵吸水管布置应避免形成气囊 消防水泵的出水管上应设置止回阀、 明杆闸阀
消防水泵安装前需要校核水泵与墙壁之间的距离 消防水泵吸水管变径时采用同心异径管相连接 消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后再进行安装 消防水泵的规格、型号等应与设计要求一致,并应该根据说明书的要求进行安装E 当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设挠性连接管
消防水泵出水管上安装的试水管管径为DN50 消防水泵的吸水管上设置的控制阀为带有开启刻度和标志的暗杆闸阀 消防水泵的出水管上设置有压力表、明杆闸阀、止回阀 开启屋顶试验消火栓后,消防水泵自动启动并投入正常运转用时50s 消防水泵自动启动后,稳压泵继续运行
消防水泵直接从市政管网直接吸水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器 消防水泵吸水管布置应避免形成气囊,吸水管变径连接时采用的同心异径管必须采用管顶平接 环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过3个 稳压泵吸水管应设置消声止回阀和明杆闸阀,稳压泵出水管应设置明杆闸阀
消防给水系统管道过滤器后 消防给水系统管道检修阀门后 消防给水系统管道减压阀前 消防水泵吸水管上安装带自锁装置的蝶阀
消防水泵出水管压力表的最大量程应为系统工作压力的1.6~2倍 消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表 消防水泵吸水管上的压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于0.70MPa 消防水泵出水管压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀门
一组消防水泵,吸水管不应少于两条 消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,当管径超过DN250时,宜设置电动阀门 消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管 消防水泵吸水管可设置管道过滤器,管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的4倍,且孔径不宜小于3mm
消防水泵的规格、型号等与设计要求一致,并应该根据说明书的要求进行安装 消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后再进行安装 消防水泵吸水管变径时采用同心异径管相连接 .消防水泵安装前需要校核水泵与墙壁之间的距离
一组水泵的吸水管不应少于2条 消防水泵的吸水管变径连接时,应采用同心大小头管件 吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管 吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀 当吸水管管径超过DN300mm时,吸水管阀门宜设置电动阀门
消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀, 消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管 消防水泵的吸水口采用旋流防止器时,淹没深度不应小于600_ 消防水泵的吸水管上可不设置过滤器
消防水泵出水管上安装的试水管管径为 DN50 消防水泵的吸水管上设置的控制阀为带有开启刻度和标志的暗杆闸阀 消防水泵的出水管上设置有压力表明杆闸阀、 止回阀 N50B 消防水泵的吸水管上设置的控制阀为带有开启刻度和标志的暗杆闸阀 C 消防水泵的出水管上设置有压力表明杆闸阀、 止回阀 D 开启屋项试验消火栓后, 消防水泵自动启动并投入正常运转用时 50s 消防水泵自动启动后, 稳压泵继续运行
当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管 消防水泵吸水管变径时应采用偏心异径管件并应采用管底平接 消防水泵的规格、型号等应与设计要求一致,并应根据说明书的要求进行安装 消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表
阀门、止回阀、压力表 防水锤 连通水泵吸水管 连通水泵出水管的旁通管
吸水管上宜设过滤器,并应安装在控制阀前 吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上之后再进行安装,其直径不应小于消防水泵吸水口直径,且不应采用没有可靠锁定装置的蝶阀,蝶阀应釆用沟槽式或法兰式蝶阀 当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设刚性连接管 吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。变径连接吋,应釆用同心异径管件并应釆用管顶平接
消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后再进行安装 当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管 消防水泵不宜设置在有防振要求房间的下一层,当必须设置时应采取降噪减振措施 消防水泵的吸水管水平管段上采用变径连接时,应采用同心异径管件并采用管顶平接
消防水泵出水管的管径大于DN300时,宜设置电动阀门 消防水泵出水管的直径为DN300时,其流速宜为2.0-2.5m/s 消防水泵出水口处的压力表安装在止回阀下游与明杆闸阀之间的管路上 每台消防水泵的出水管上应设置DN65mm的试水管,并应采取排水措施
一组消防水泵,吸水管不应少于两条 消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,当管径超过 DN200 时,宜设置电动阀门 消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管 消防水泵吸水管可设置管道过滤器,管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的 4 倍,且孔径不宜小于 3mm。