你可能感兴趣的试题
启动气体储瓶上一般装有压力表和检漏装置 启动气体储瓶储存的气体可以用来打开容器阀 启动气体储瓶储存的气体可以用来打开选择阀 启动气体储瓶储存的气体可以用来输送干粉灭火剂
干粉炮灭火系统 预制灭火装置 储气型干粉灭火系统 储压型干粉灭火系统
1个防护区内设置了5套预制干粉灭火装置 干粉储存容器的存储压力为2.5MPa 预制干粉灭火装重的灭火剂储存量为120kg 预制干粉灭火装置的管道长度为15m
干粉储存容器的干粉灭火剂装量系数不应大于0.80 驱动气体宜选用氮气 驱动气体二氧化碳含水率不应大于0.006%(质量分数) 驱动压力不得大于干粉储存容器的最高工作压力 储存装置的环境温度应为0~40℃
1 个防护区内设置了 4 套预制干粉灭火装置 干粉储存容器的存储压力为 2.5MPa 预制干粉灭火装置的灭火剂储存量为 180kg 预制干粉灭火装置的管道长度为 15m
干粉储存容器应符合《压力容器安全技术监察规程》的规定 每年应进行一次模拟干粉喷放功能检测 干粉储存装置设置在专用的储存装置间,储存装置间的耐火等级不应低于一级 地下防护区设设置了固定窗扇时,可不设机械排风装置 手动紧急停止装置可在灭火剂喷放后终止系统动作
干粉储存容器的干粉灭火剂装量系数不应大于0.80 驱动气体宜选用氮气 驱动气体二氧化碳含水率不应大于0.006%(质量分数) 驱动压力不得大于干粉储存容器的最高工作压力 储存装置的环境温度应为0℃~40℃
储气瓶型干粉灭火系统 储压型干粉灭火系统 预制干粉灭火系统 干粉炮灭火系统
二氧化碳灭火剂 惰性气体灭火剂 泡沫灭火剂 干粉灭火剂
储气瓶型干粉灭火系统 储压型干粉灭火系统 预制干粉灭火系统 干粉炮灭火系统
防护区是指满足全淹没灭火系统要求的有限封闭空间 驱动气体是指输送干粉灭火剂的气体,也称载气 干粉储存容器是指储存干粉灭火剂的耐压不可燃容器,也称干粉储罐 增压时间是指干粉储存容器中,从干粉受驱动至干粉储存容器开始释放的时间
干粉储存容器的干粉灭火剂装量系数不应大于0.80 驱动气体宜选用氮气 驱动气体二氧化碳含水率不应大于0.006%(质量分数) 驱动压力不得大于干粉储存容器的最高工作压力 储存装置的环境温度应为0℃~40℃
储存装置的驱动气体应采用氮气 储存装置间耐火等级为二级 干粉储存容器应符合《压力容器安全技术监察规程》规定 干粉灭火剂增压时间为35s
1 个防护区内设置了 5 套预制干粉灭火装置 干粉储存容器的工作压力为 2.5MPa 预制干粉灭火充装的灭火剂储存量为 120kg 预制干粉灭火装置的管道长度为 15m
储气瓶型干粉灭火系统 储压型干粉灭火系统 预制干粉灭火系统 干粉炮灭火系统