低压二氧化碳灭火系统采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验。试验要选定灭火剂输送管道最长的防护区或保护对象进行,喷放量不小于设计用量的( )%。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

IG541混合气体灭火系统及__二氧化碳灭火系统,采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验。试验采用的储存容器数应为选定试验的防护区或保护对象设计用量所需容器总数的10% ,且不少于1个。  低压二氧化碳灭火系统采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验。试验要选定输送管道最大的防护区或保护对象进行,喷放量不小于设计用量的5%。  模拟喷气试验宜采用自动启动方式。  卤代烷灭火系统模拟喷气试验不宜采用卤代烷灭火剂,宜采用氮气或压缩空气进行。  氮气或压缩空气储存容器数不少于灭火剂储存容器数的10% ,且不少于2个。  
IG541混合气体灭火系统及__二氧化碳灭火系统,采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验  低压二氧化碳应采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验。试验随机选择一个防护区或保护对象进行  低压二氧化碳应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验,且试验数量不小于设计容器总数的10%  IG541混合气体灭火系统模拟喷气试验采用的储存容器数应为选定试验的防护区或保护对象设计用量所需容器总数的5%,且不少于1个  七氟丙烷灭火系统的模拟喷气试验采用的氮气储存容器数不少于灭火剂储存容器数的10%,且不少于1个  
压缩空气  氮  二氧化碳  卤代烷  
调试项目应包括模拟启动试验和模拟喷气试验  __二氧化碳系统进行模拟喷气试验时,应采用氮气或者压缩空气  IG541 系统进行模拟喷气试验时,应采用 IG541 灭火剂进行  低压二氧化碳系统验收时,应选择最大的防护区进行模拟喷气试验  
模拟喷气试验宜采用手动启动方式  IG541气体灭火系统及__二氧化碳灭火系统应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验  低压二氧化碳灭火系统应采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验  七氟丙烷灭火系统宜采用氮气或压缩空气进行模拟喷气试验  
氮气  压缩空气  二氧化碳  惰性气体  
IG541灭火系统采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验  低压二氧化碳灭火系统采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验  卤代烷灭火系统宜采用卤代烷灭火剂  模拟喷气试验宜采用自动启动方式  
IG541混合气体灭火系统采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验,试验采用的储存容器数应为选定试验的防护区或保护对象设计用量所需容器总数的5%,且不少于1个  低压二氧化碳灭火系统采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验,试验要选定输送管道最长的防护区或保护对象进行,喷放量不小于设计用量的10%  七氟丙烷灭火系统模拟喷气试验中七氟丙烷灭火剂喷放量不小于设计用量的10%  __二氧化碳灭火系统采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验,试验采用的储存容器数应为选定试验的防护区或保护对象设计用量所需容器总数的3%  模拟喷气试验宜采用手动启动方式  
__二氧化碳灭火系统  IG541气体灭火系统  低压二氧化碳灭火系统  卤代烷灭火系统  