当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

气体灭火系统在施工完毕后应进行调试,调试的项目不包括( )

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

气体灭火系统的调试应在系统安装完毕,并宜在相关的火灾报警系统和开口自动关闭装置、通风机械和防火阀等联动设备的调试完成后进行  进行调试试验时,应采取可靠措施,确保人员和财产安全  调试项目应包括模拟启动试验、模拟喷气试验和模拟切换操作试验,并应按要求填写施工过程检查记录  调试完成后应将系统各部件及联动设备恢复到工作状态  
IG541混合气体灭火系统应釆用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验。试验釆用的储存容器数应为选定试验的防护区或保护对象设计用量所需容器总数的5%,且不少于1个  低压二氧化碳系统,应采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验。试验应选定输送管道最长的防护区或保护对象进行,喷放量不应小于设计用量的10%  卤代烷灭火系统模拟喷气试验不应釆用卤代烷灭火剂,宜釆用氮气,也可采用压缩空气。氮气或压缩空气储存容器数不应少于灭火剂储存容器数的15%,且不得少于1个  __二氧化碳灭火系统应釆用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验。试验采用的储存容器数应为选定试验的防护区或保护对象设计用量所需容器总数的10%,且不得少于1个  模拟喷气试验宜采用自动启动方式  
模拟启动试验  模拟联动试验  模拟喷气试验  模拟切换操作试验  
调试项目包括模拟启动试验.模拟喷气试验和模拟切换操作试验  对所有防护区或保护对象按规定进行系统手动.自动模拟启动试验  对所有防护区或保护对象进行模拟喷气试验  不在同一集流管的储存容器现场连接备用容器进行模拟切换操作试验  
模拟启动试验  模拟喷气试验  模拟切换操作试验  模拟关闭试验  
强度试验  严密性试验   联动试验   喷射功能调试  
强度试验  严密性试验  喷射功能调试  联动试验  
预作用喷水灭火系统管网内充满水  系统供电正常  与系统配套的火灾自动报警系统调试完毕,处于工作状态  消防水池、消防水箱已储存设计要求的水量  
调试项目应包括模拟启动试验和模拟喷气试验  __二氧化碳系统进行模拟喷气试验时,应采用氮气或者压缩空气  IG541 系统进行模拟喷气试验时,应采用 IG541 灭火剂进行  低压二氧化碳系统验收时,应选择最大的防护区进行模拟喷气试验  
稳压泵调试   报警阀组调试   分区控制阀调试   联动试验  
模拟切换操作  气压严密性  模拟启动  模拟喷气  
模拟启动试验  模拟喷气试验  主、备电源切换试验  模拟切换操作试验  
模拟启动试验  模拟喷气试验  模拟切换操作试验  模拟关闭试验
  

热门试题

更多