通信光缆或电缆应避免与( ) 同沟(架)布放,并完善防火阻燃和阻火分隔等各项 安全措施,绑扎醒目的识别标识。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

电缆穿阻火墙  长距离电缆沟每隔50m处  电缆沟、电缆隧道由室外进入室内处  有人通过的电缆隧道  电气柜孔  
弱点  __管道  消防管道  强电  
光缆的规格、程式、走向、路由是否满足设计规定  在无法避免与电力电缆交越时,是否有采取相应的保护措施。  光缆布放是否顺直,弯曲半径是否满足规范要求。  是否全程加套管保护。   
电缆穿阻火墙  长距离电缆沟每隔50m处  电缆沟、电缆隧道由室外进入室内处  有人通过的电缆隧道  电气柜孔
  
选择埋设光缆路由位置时应考虑光缆路由最短、弯曲较少、道路定型、今后高程变化不大、穿越其他管线又最少,并符合长远规划要求  光缆沟底要求平坦,遇到石砾应加深5cm  两条以上光缆同沟布放时,应平行排列,其间隔约为5-10cm  埋式光缆与任何管线交叉时应尽量走其下方  与煤气管、暖气管和上、下水道交叉时应在穿越处电缆商铺红砖保护两端  
电缆  电线  光纤  电话线  
选择埋设光缆路由位置时应考虑光缆路由最短、弯曲较少、道路定型、今后高程变化不大、穿越其他管线又最少,并符合长远规划要求  光缆沟底要求平坦,遇到石砾应加深5cm  两条以上光缆同沟布放时,应平行排列,其间隔约为5-10cm  埋式光缆与任何管线交叉时应尽量走其下方与煤气管、暖气管和上、下水道交叉时应在穿越处电缆商铺红砖保护两端  
电缆穿阻火墙  长距离电缆沟每隔50m处  电缆沟、电缆隧道由室外进入室内处  有人通过的电缆隧道  电气柜孔  
敷设阻燃电缆的电缆沟每隔80~100m设置一个隔断,敷设非阻燃电缆的电缆沟宜每隔80m设置一个隔断,一般设置在临近电缆沟交叉处。  阻火墙中间采用无机堵料、防火包或耐火砖堆砌,其厚度一般不小于150mm,两侧采用10mm以上厚度的防火板封隔。  阻火墙两侧不小于1m范围内电缆应涂刷防火涂料,厚度为(1±0.1)mm。  沟底、防火板的中间缝隙应采用有机堵料做线脚封堵,厚度大于阻火墙表层的10mm,宽度不得小于20mm,呈几何图形,面层平整。  阻火墙上部的电缆盖上应涂刷红色的明显标记。  
进线室、走线架光缆绑扎牢固安装合理  防火阻燃是关键  进线口堵塞应密封  ODF架上尾纤布放应整齐  
光缆的规格、程式、走向、路由是否满足设计规定  在无法避免与电力电缆交越时,是否有采取相应的保护措施。  光缆布放是否顺直,弯曲半径是否满足规范要求。  是否全程加套管保护。  

热门试题