你可能感兴趣的试题
.气体灭火系统 泡沫灭火系统 细水雾灭火系统 水喷雾灭火系统
细水雾灭火系统是开式系统 细水雾灭火系统是闭式系统 开式系统分区控制阀是常闭状态,火灾时开启 闭式系统分区控制阀是常闭状态,火灾时开启
A级信息机房的主机房应设置洁净气体灭火系统 B级信息机房的主机房,以及A级和B级机房中的变配电、不间断电源系统和电池室,除了可设置洁净气体灭火系统,也可设置__细水雾灭火系统 C级信息机房和其他区域,可设置__细水雾灭火系统或自动喷水灭火系统,自动喷水灭火系统应采用湿式系 采用管网式洁净气体灭火系统或__细水雾灭火系统的主机房,应同时设置两种火灾探测器,且火灾报警系统应与灭火系统联动
稳压泵调试 报警阀组调试 分区控制阀调试 联动试验
闭式系统的作用面积不宜小于 140 ㎡,每套泵组所带喷头数量不应超过 100 只 细水雾系统可以是开式系统也可以是闭式系统 开式细水雾灭火系统的设计响应时间不应大于 30s 细水雾灭火系统适用于可燃气体火灾,但不适用于可燃固体的深位火灾
细水雾灭火系统适用于扑救相对封闭空间内的可燃固体表面火灾、可燃液体火灾、带电设备火灾 局部应用的开式细水雾灭火系统,其喷头与保护对象的距离不宜大于0.5m 细水雾灭火系统喷头最低设计工作压力不应小于 1.20MPa 当场所内设置吊顶时,闭式细水雾灭火系统中的喷头可贴邻吊顶布置
钠金属火灾 电石仓库火灾 柴油发电机火灾 甲醇钠火灾
雨淋系统 水喷雾灭火系统 细水雾灭火系统 泡沫-水喷淋灭火系统
采用开式细水雾灭火系统,使用泵组进行供水,每个防护区的容积为 2000m³ 采用开式细水雾灭火系统,使用瓶组进行供水,每个防护区的容积为 200m³ 采用闭式细水雾灭火系统,使用瓶组进行供水,具有自动、手动和机械应急操作控制方式 采用闭式细水雾灭火系统,使用泵组进行供水,具有自动、手动控制方式
A类可燃固体火灾 B类可燃液体火灾 可燃气体火灾 E类电气火灾
水喷雾灭火系统 细水雾灭火系统 二氧化碳灭火系统 干粉灭火系统
A类可燃固体火灾 B类可燃液体火灾 可燃气体火灾 E类电气火灾
气体灭火系统 泡沫灭火系统 细水雾灭火系统 水喷雾灭火系统
A类可燃固体火灾 B类可燃液体火灾 可燃气体火灾 E类电气火灾
可燃液体火灾 金属钠仓库 可燃固体的深位火灾 可燃气体火灾
稳压泵调试 报警阀组调试 分区控制阀调试 联动试验