当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

按规定,厚涂型防火涂料涂层最薄处厚度不应低于设计要求的()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

测针(厚度测量仪)检测涂层厚度  薄涂型防火涂料的涂层厚度符合有关耐火极限的设计要求  厚涂型防火涂料的涂层厚度,80%及以上面积符合有关耐火极限的设计要求,最薄处厚度不低于设计要求的85%  厚涂型防火涂料的涂层厚度,80%及以上面积符合有关耐火极限的设计要求,最薄处厚度不做要求
  
当设计对涂层厚度无要求时,室外涂层干漆膜总厚度应为150μm  当设计对涂层厚度无要求时,室内涂层干漆膜总厚度应为125μm  每遍涂层干漆膜厚度的允许偏差为-5μm  厚涂型防火涂料涂层的80%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求  厚涂型防火涂料涂层最薄处厚度不应低于设计要求的85%  
薄涂型防火涂料的涂层厚度应符合有关耐火极限的设计要求  厚涂型防火涂料涂层的厚度,80%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求,且最薄处厚度不应低于设计要求的85%  涂层厚度通常采用涂层厚度测量仪、测针和钢尺检查  检查涂层厚度时,应按同类构件数抽查20%,且均应不少于5件  
厚涂型防火涂料宜采用压送式喷涂机喷涂,空气压力为0.4~0.6MPa,喷枪口直径宜为5~8mm  厚涂型防火涂料配料时应严格按配合比加料或加稀释剂,并使稠度适宜,当班使用的涂料应当班配制  厚涂型防火涂料施工时应分遍喷涂,每遍喷涂厚度宜为5~10mm,必须在前一遍基本干燥或固化后,再喷涂下一遍;涂层保护方式、喷涂遍数与涂层厚度应根据施工方案确定  操作者应用测厚仪随时检测涂层厚度,80%及以上面积的涂层总厚度应符合有关耐火极限的设计要求,且最薄处厚度不应低于设计要求的85%  厚涂型防火涂料喷涂后的涂层,应剔除乳突,表面应均匀平整  
薄涂型防火涂料的涂层厚度应符合有关耐火极限的设计要求  厚涂型防火涂料涂层的厚度,80%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求  厚涂型防火涂料涂层的厚度,70%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求  厚涂型防火涂料涂层的最薄处厚度不应低于设计要求的 85%  
测针(厚度测量仪)检测涂层厚度  薄涂型防火涂料的涂层厚度符合有关耐火极限的设计要求  厚涂型防火涂料的涂层厚度,80%及以上面积符合有关耐火极限的设计要求,最薄处厚度不低于设计要求的85%  厚涂型防火涂料的涂层厚度,80%及以上面积符合有关耐火极限的设计要求,最薄处厚度不作要求  

热门试题

更多