你可能感兴趣的试题
排管顶部距地面,在人行道下为0.5m,一般地区为0.7m。施工时,先按设计要求挖沟,并将沟底夯实,再铺1∶3水泥沙浆垫层,将清理干净的管下到沟底,排列整齐,管孔对正,接口缠上胶条,再用1∶3水泥沙浆封实。整个排管对电缆人孔井方向有不小于1%的坡度,以防管内积水; 为了便于检修和接线,在排管分支、转弯处和直线段每50~100m处要挖一供检修用的电缆人孔井。人孔井的截面。为便于电缆在井内架在支架上便于施工与检修。人孔井要有积水坑; 为了保证管内清洁无毛刺,拉入电缆前,先用排管扫除器通入管孔内来回拉; 在排管中敷设电缆时,把电缆盘放在井口,然后用预先穿入排管眼中的钢丝绳把电缆拉入孔内,每孔内放一根电力电缆。排管口套上光滑的喇叭口,坑口装设滑轮。
不应敷设在同一排管或电缆沟内 应敷设在同一排管或电缆沟内 应敷设在同一层 应分层敷设
线路明敷,穿金属导管保护且金属导管采取防火保护措施 消防配电线路采用阻燃电缆单独敷设在电缆井内,未穿金属导管保护 暗敷线路,穿管后敷设在防火隔墙内,保护层厚度为30mm 消防配电线路采用阻燃电缆与其他配电线路敷设在同一电缆井内,分别布置在电缆井的两侧
可燃气体或可燃液体管沟, 不应敷设电缆。 若敷设在热力管沟中, 应有隔热措施。 在具有爆炸和火灾危险的场所, 不应架空明敷电缆。 对通向控制室电缆夹层的孔洞、 沟道、 竖井的所有墙孔, 楼板处电缆穿孔等, 都必须用建筑材料严密封堵。 高温处选用耐热电缆, 对消防用电缆作耐火处理
直埋敷设、架空敷设 排管敷设、电缆沟敷设 隧道敷设、桥架敷设 电缆竖井敷设
控制电缆的排管孔内径不应小于100mm 排管有不小于0.5%的排水坡度 埋入地下的排管顶部至距地面,一般地区应不小于0.7m 在排管转角处设置电缆井 敷设在排管内的电缆应采用铠装电缆
排管孔的内径不应小于150mm 排管有不小于0.5%的排水坡度 在排管转角处设置电缆人孔井 在排管分支处设置电缆人孔井
矿物绝缘类不燃性电缆直接敷设在电缆井内 耐火电缆直接敷设在电缆井内 阻燃电线穿封闭式普通金属槽盒时明敷设 阻燃电缆在吊顶内穿涂刷防火涂料保护的金属管敷设
阻燃电线穿封闭式普通金属线槽明敷设 矿物绝缘类不燃性电缆直接敷设在电缆井内 耐火电缆直接敷设在电缆井内 阻燃电缆在吊顶内穿涂刷防火涂料保护的金属管敷设
排管孔的内径不应小于150mm 排管有不小于0.1%的排水坡度 排管顶部距地面不宜小于0.5m 在排管转角处设置电缆入孔井 在排管分支处设置电缆人孔井