2组蓄电池的直流系统,应采用二段单母线接线,设联络电器,切换过程中允许2组蓄电池短时并联运行 2组蓄电池的直流系统,直流分电柜的2回直流电源应来自不同蓄电池组,可短时并联运行 2组蓄电池的直流系统,采用高频开关充电装置时,可配置3套充电装置 发电厂网控系统中包括有500kV电气设备时,需独立设置2组蓄电池
蓄电池与直流屏之间的联络电缆长期允许载流量的选择应按蓄电池1h放电率电流或事故放电初期1min放电电流二者取大者 直流动力馈线电缆截面应根据最大负荷电流并按直流母线计算的最低电压和用电设备的允许电压选择 直流屏与直流分电屏电缆截面应根据最大负荷电流选择,电压降宜取额定电压的0.5% 电压降应不大于计算允许值,宜取额定电压的1%
直流配电屏的输入端至直流配电屏的输出端 直流配电屏的输出端至用电设备的输入端 蓄电池组的输出端至直流配电屏的输入端 蓄电池输出端的电压与直流设备受电端
蓄电池出口熔断器按蓄电池1h放电率电流选择并与馈线回路保护电器相配合 直流电动机回路按电动机额定电流选择 母线联络刀开关按全部负荷的50%选择 直流断路器的断流能力应满足直流系统短路电流要求
直流母线电压表 蓄电池回路电压表 蓄电池回路电流表 充电输出回路电流表
211mm2 303mm2 422mm2 566mm2
直流柜与直流分柜间馈线的电缆截面,应根据回路分柜间的最大负荷电流选择 该直流柜和直流分电柜引出的控制、信号和保护馈线的电压降不应大于直流系统标称电压的10% 蓄电池与直流柜之间的连接电缆长期允许载流量的计算电流,应取蓄电池1h放电率电流 蓄电池组与直流柜之间连接电缆的允许电压降应根据蓄电池组出口端最低计算电压值选取,不宜小于直流系统标称电压的1%
577mm2 742mm2 972mm2 289mm2
蓄电池出口熔断器按蓄电池1h放电率电流选择并与馈线回路保护电器相配合 直流电动机回路按电动机额定电流选择 母线联络刀闸按全部负荷的50%选择 直流系统设备满足直流系统短路电流要求
将蓄电池组退出,用充电设备单带负荷; 两段母线联络起来运 先将两段母线联络起来,再退出故障组的蓄电池和充电设备; 先退出故障组的蓄电池和充电设备,再将母校联络运行。
直流开关或熔断器未断开前, 不得断开蓄电池之间的连接 安装或拆除蓄电池连接铜排或线缆时, 应使用经绝缘处理的工器具, 严禁将蓄电池正负极短接 蓄电池组接入电源时, 应检查电池极性, 并确认蓄电池组电压与整流器输入电压匹配 裸露电缆线头不用做绝缘处理
蓄电池组、充电装置与直流系统之间 蓄电池组与试验放电设备之间 蓄电池组与直流分电柜内的直流母线之间 蓄电池组与环形网络干线或小母线之间
蓄电池组引出线为电缆时,其正极和负极引出线可共用一根电缆; 蓄电池组引出线为电缆时,其正极和负极引出线不应共用一根电缆; 蓄电池组与直流屏之间的联络电缆压降不应大于直流系统标称电压的1%; 由直流屏至环网最远断开点的电压降不应大于直流系统标称电压的5%。
548.6mm2 308.8mm2 274.3mm2 154.4mm2