20kV,18kV; 22kV,20kV; 22kV,18kV; 18kV,15.75kV。
正常情况下母线电压为110V,系统为115.5V 正常情况下母线电压为220V,系统为231V 事故情况下110V蓄电池组出口端电压不低于93.5V 事故情况下220V蓄电池组出口端电压不低于187V
99.30% 97.95% 97.26% 95.35%
电器和热工的控制、信号 交流不停电电源装置 断路器电磁操动的合闸机构 远动、通信装置的电源
对采用循环供水系统,单机容量300MW的机组及以上的发电厂,每1000MW机组容量的设计耗水指标不宜超过0.6m^3/s 对采用循环供水系统,甲机容量小于300MW机组的发电厂,每1000MW机组容量的设计耗水指标不宜超过1.0m^3/s 对采用海水直流供水系统,单机容量300MW的机组及以上的发电厂,每1000MW机组容最的设计耗水指标不宜超过0.12m^3/s 对采用海水直流供水系统,单机容量小于300MW机组的发电厂,每1000MW机组容量的设计耗水指标不宜超过0.2m^3/s
92.73A 169.09A 174.55A 188.19A
蓄电池出口熔断器按蓄电池1h放电率电流选择并与馈线回路保护电器相配合 直流电动机回路按电动机额定电流选择 母线联络刀开关按全部负荷的50%选择 直流断路器的断流能力应满足直流系统短路电流要求
直流母线电压表 蓄电池回路电压表 蓄电池回路电流表 充电输出回路电流表
211mm2 303mm2 422mm2 566mm2
.容量为125MW及以下的机组,低压厂用工作变压器数量在6台及以上时,可增设第2台低压厂用备用变压器; 容量为200MW的机组,每3台机组可合用1台低压厂用备用变压器; 容量为300MW及以上的机组,每台机组宜设1台低压厂用备用变压器; 容量为300MW及以上的机组,每2台机组可合用1台低压厂用备用变压器。
663.62A 677.28A 690.01A 854.55A
电气和热工的控制、信号 交流不间断电源设备 断路器电磁操动的合闸机构 远动、通信装置的电源
蓄电池出口熔断器按蓄电池1h放电率电流选择并与馈线回路保护电器相配合 直流电动机回路按电动机额定电流选择 母线联络刀闸按全部负荷的50%选择 直流系统设备满足直流系统短路电流要求
直流电压表 蓄电池回路电压表 蓄电池回路电流表 充电输出回路电流表
正常情况下母线电压为110V,系统为115.5V 正常情况下母线电压为220V,系统为231V 事故情况下110V蓄电池组出口端电压不低于93.5V 事故情况下220V蓄电池组出口端电压不低于187V
141.61mm2 184mm2 283.23mm2 368mm2
20kV,18kV; 22kV,20kV; 22kV,18kV; 18kV,15.75kV。