某新建电厂装有2×300MW机组,选用一组200V动力用铅酸蓄电池容量2000Ah,二组控制用铅酸蓄电池容量600Ah,蓄电池布置在汽机房层,直流屏布置在汽机房,电缆长28m。请按回路允许电压降,计算...

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

20kV,18kV;  22kV,20kV;  22kV,18kV;  18kV,15.75kV。  
正常情况下母线电压为110V,系统为115.5V  正常情况下母线电压为220V,系统为231V  事故情况下110V蓄电池组出口端电压不低于93.5V  事故情况下220V蓄电池组出口端电压不低于187V  
电器和热工的控制、信号  交流不停电电源装置  断路器电磁操动的合闸机构  远动、通信装置的电源  
对采用循环供水系统,单机容量300MW的机组及以上的发电厂,每1000MW机组容量的设计耗水指标不宜超过0.6m^3/s  对采用循环供水系统,甲机容量小于300MW机组的发电厂,每1000MW机组容量的设计耗水指标不宜超过1.0m^3/s  对采用海水直流供水系统,单机容量300MW的机组及以上的发电厂,每1000MW机组容最的设计耗水指标不宜超过0.12m^3/s  对采用海水直流供水系统,单机容量小于300MW机组的发电厂,每1000MW机组容量的设计耗水指标不宜超过0.2m^3/s  
蓄电池出口熔断器按蓄电池1h放电率电流选择并与馈线回路保护电器相配合  直流电动机回路按电动机额定电流选择  母线联络刀开关按全部负荷的50%选择  直流断路器的断流能力应满足直流系统短路电流要求  
直流母线电压表  蓄电池回路电压表  蓄电池回路电流表  充电输出回路电流表  
.容量为125MW及以下的机组,低压厂用工作变压器数量在6台及以上时,可增设第2台低压厂用备用变压器;  容量为200MW的机组,每3台机组可合用1台低压厂用备用变压器;  容量为300MW及以上的机组,每台机组宜设1台低压厂用备用变压器;  容量为300MW及以上的机组,每2台机组可合用1台低压厂用备用变压器。  
电气和热工的控制、信号  交流不间断电源设备  断路器电磁操动的合闸机构  远动、通信装置的电源  
蓄电池出口熔断器按蓄电池1h放电率电流选择并与馈线回路保护电器相配合  直流电动机回路按电动机额定电流选择  母线联络刀闸按全部负荷的50%选择  直流系统设备满足直流系统短路电流要求  
直流电压表  蓄电池回路电压表  蓄电池回路电流表  充电输出回路电流表  
正常情况下母线电压为110V,系统为115.5V  正常情况下母线电压为220V,系统为231V  事故情况下110V蓄电池组出口端电压不低于93.5V  事故情况下220V蓄电池组出口端电压不低于187V  