当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

室内对装设接地线的位置有哪些要求?

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

装设接地线有 1 人完成  当验明确无电压后, 应立即将检修设备接地并三相短路  装设接地线必须先接接地端, 后接导体端  接地线必须用专用线夹固定, 禁止缠绕  
应由有透明护套的多股软铝线和专用线夹组成。  其截面应满足装设地点短路电流的要求, 但不得小于 25 平方毫米。  可以使用其他导线作接地线或短路线。  不应用缠绕的方法进行接地或短路。  装设接地线时, 应先装接地端, 后装接导体端, 接地线应接触良好, 连接可靠。 拆除接地线的顺序与此相反。  
装设接地线必须两人进行  装设接地线必须先接导体端, 后接接地端  拆接地线必须先拆导体端, 后拆接地端  经验电确认设备已停电, 装接地线可以不使用绝缘棒或戴绝缘手套。  
装设接地线必须由三人以上进行  若为单人值班,只允许使用接地刀闸接地  装设接地线必须确保接触良好  装接地线应使用绝缘棒和戴绝缘手套,拆除接地线时则无此要求  
三相共箱式的GIS,其接地线应和GIS室内环形接地母线连接,当接地母线较长时,其中部不用另加接地线  2条或4条接地线截面的热稳定校验电流应分别取全部接地电流的70%和35%  当GIS露天布置或装设在室内与土壤直接接触的地面上时,其接地开关、金属氧化物避雷器的专用接地端子与GIS接地母线的连接处,宜装设集中接地装置  GIS室内应敷设环形接地母线,室内各种设备需接地的部分以最短路径与环形接地母线连接  GIS布置于室内楼板上时,其基座下的钢筋混凝土地板中的钢筋应焊接成网,并和环形接地母线相连接  
对于有可能送电至停电作业设备上的有关部分均要分别装设接地线或(合接地刀闸)  在停电作业的设备上如可能产生感应电压且危及人身安全时应增设接地线  所有装设的临时接地线与带电部分应保持规定的安全距离  所装的接地线应在作业人员可见到的地方  装设地线时不需要放电  
装设接地线必须两人进行  装设接地线必须先接导体端,后接接地端  拆接地线必须先拆导体端,后拆接地端  
装设接地线应由两人进行(经批准可以单人装设接地线的项目及运行人员除外)  当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地,并将三相短路  装、拆接地线均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。人体不得碰触接地线或未接地的导线,以防止感应电触电  装设接地线必须先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接英可靠。拆接地线的顺序与此相反  
在停电设备与可能送电至停电设备的带电设备之间都要装设接地线,接地线与带电部分的距离应符合安全距离的要求。  检修母线时,应根据母线的长短和有无感应电压的实际情况确定接地线数量;  同时检修的设备只需装设一组接地线。  所有电气设备均应有与接地网的连接点,且有接地标志,作为装设接地线之用。  
当验明确无电压后,应立即将检修设备接地并三相短路  装设接地线有1人完成  装设接地线必须先接接地端,后接导体端  拆接地线时必须使用绝缘工具,安装时可不用  接地线必须用专用线夹固定,禁止缠绕  

热门试题

更多