你可能感兴趣的试题
应由有透明护套的多股软铝线和专用线夹组成。 其截面应满足装设地点短路电流的要求, 但不得小于 25 平方毫米。 可以使用其他导线作接地线或短路线。 不应用缠绕的方法进行接地或短路。 装设接地线时, 应先装接地端, 后装接导体端, 接地线应接触良好, 连接可靠。 拆除接地线的顺序与此相反。
装设、拆除接地线均应使用绝缘棒并戴绝缘手套 装设的接地线应接触良好、连接可靠 装设接地线应先接接地端、后接导体端 装设接地线应先接导体端、后接接地端
装设接地线必须由三人以上进行 若为单人值班,只允许使用接地刀闸接地 装设接地线必须确保接触良好 装接地线应使用绝缘棒和戴绝缘手套,拆除接地线时则无此要求
接地线应用有透明护套的多股软铜线组成 接地线截面不得小于25mm2,同时应满足装设地点短路电流的要求 禁止使用其他导线作接地线或短路线 接地线应使用专用的线夹固定在导体上,严禁用缠绕的方法进行接地或短路
必须先接接地端, 后接导体端。 接地线必须接触良好, 连接应可靠。 应使用绝缘棒和戴绝缘手套。 人体不得碰触接地线或未接地的导线。
存放位置亦应编号 每组接地线均应编号 存放在固定地点 接地线号码与存放位置号码应一致
接地线应采用带透明绝缘层的多股软铜线 接地线截面积应符合短路电流的要求,但不得小于25mm2 接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,严禁采用缠绕的方法进行接地或短路 接地线截面积应符合短路电流的要求,但不得小于16mm2
装设接地线必须先装接地端,后接导体端,且应接触良好应使用专用线夹固定在导体上,严禁用缠绕方法进行接地或短路拆接地线顺序与此相反 装拆接地线应使用绝缘棒和绝缘手套 三相短路接地线,应采用多股软铜绞线制成,其截面积应符合短路电流热稳定的要求,但不得小于16mm² 接地线应编号,固定存放
先接接地端, 后接导体端 接地线应接触良好, 连接应可靠 应使用绝缘棒和戴绝缘手套 人体不得碰触接地线或未接地的导线
装设或拆除接地线时,应使用绝缘棒或绝缘手套 装设或拆除接地线时,应1人操作,1人监护 带有电容设备或电缆线路,可直接装设接地线 装设接地线时,先装接地端,后装导电体端
在停电设备与可能送电至停电设备的带电设备之间都要装设接地线,接地线与带电部分的距离应符合安全距离的要求。 检修母线时,应根据母线的长短和有无感应电压的实际情况确定接地线数量; 同时检修的设备只需装设一组接地线。 所有电气设备均应有与接地网的连接点,且有接地标志,作为装设接地线之用。
装设接地线必须先装接地端,后接导体端,且应接触良好。应使用专用线夹固定在导体上,严禁用缠绕方法进行接地或短路。拆接地线顺序与此相反; 装拆接地线应使用绝缘棒和绝缘手套; 三相短路接地线,应采用多股软铜绞线制成,其截面应符合短路电流热稳定的要求,但不得小于25mm; 接地线装设点不应有油漆。