首页
试卷库
试题库
当前位置:
X题卡
>
所有题目
>
题目详情
为了限制眩光,要求灯具有一定的遮光角,当光源平均亮度为50~500kcd/m2时,直接型灯具的遮光角至少应不小于()。
查看本题答案
包含此试题的试卷
注册电气工程师《单项选择题》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
光源平均亮度kcd/m2数值为20~50直接型灯具的遮光角为
10°
15°
20°
30°
灯具出口平均亮度≤20kcd/m2根据直接眩光限制要求直接型灯具的最小遮光角应为
10°
15°
20°
25°
下列对直接型灯具遮光角的规定有误的是
灯具出光口平均亮度为20~50时,遮光角不应小于150
灯具出光口平均亮度为5°~50°时,遮光角不应小于20°
灯具出光口平均亮度为1~2°时,遮光角不应小于10°
灯具出光口平均亮度≥50°时,遮光角不应小于25°
直接眩光等级为Ⅰ级房间当采用的灯具出光口的平均亮度L>500kcd/m2时直接型灯具的最小遮光角应为
10⁰
15⁰
20⁰
30⁰
为了限制眩光要求灯具有一定的遮光角当光源平均亮度为50~500kcd/m2时直接型灯具的遮光角至少应
10°
15°
20°
25°
按统一眩光值UGR计算公式计算的不舒适眩光与下列哪项参数无直接关 系
背影亮度
灯具亮度
灯具的位置指数
灯具的遮光角
下列哪个参数与限制眩光直接无关
灯具遮光角
灯具效率
灯具出光口亮度
灯具悬挂高度
为了限制眩光要求灯具具有一定的遮光角当光源平均亮度为50~500kcd/m2时直接型灯具的遮光角至少
10°
15°
20°
25°
不能有效降低直接眩光的做法是
降低光源表面亮度
加大灯具遮光角
降低光源发光面积
增加背景亮度
直接眩光等级为工级的房间当采用的灯具出光口的平均亮度L>500×103cd/m2时直接型灯具的最小遮
10°
15°
20°
30°
灯具出口平均亮度≤20×103cd/m2直接眩光限制等级为Ⅱ级直接开敞型灯具的最小遮光角应为
10°
15°
20°
25°
光源平均亮度kcd/m2数值20~50的直接型灯具的最小遮光角为
10°
15°
20°
30°
下列不符合直接型灯具遮光角的规定的是
灯具出光口平均亮度为20~50时,遮光角不应小于15。
灯具出光口平均亮度为50~500时,遮光角不应小于20度
灯具出光口平均亮度为1~20时,遮光角不应小于10度
灯具出光口平均亮度≥500时,遮光角不应小于25度
光源平均亮度≤20×103cd/m2按直接眩光限制要求开敞式直接型灯具的遮光角不应小于
10°
15°
20°
30°
按统一眩光值UGR计算公式计算的不舒适眩光与下列哪项参数无直接关系
背景亮度
灯具亮度
灯具的位置指数
灯具的遮光角
直接开敞型灯具的最小遮光角αmin直接眩光限制等级为Ⅲ灯具出口平均亮度20<L≤500其角度应该为
15°
20°
25°
30°
关于灯具光特性的说法正确的是
配光曲线上各点表示为光通量
灯具亮度越大要求遮光角越小
截光角越大,眩光越大
灯具效率是大于1的数值
光源平均亮度1000~20000cd/m2的直接型灯具最小遮光角为
10°
15°
20°
30°
光源平均亮度kcd/2数值20~50的直接型灯具的最小遮光角为
10°
15°
20°
30°
下列哪种措施会造成更强烈的室内照明直接眩光
采用遮光角大的灯具
提高灯具反射面的反射角
采用低亮度的光源
提高灯具的悬挂高度
热门试题
更多
在某市开发区拟建筑一座110/10kV变电所两台主变压器布置在室外型号为SF210-20000/110设两回110kV电源架空进线__配电装置为屋内双层布置10kV配电室电容室维修间备件库等均匀布置有一层110kV配电室控制室布置在二层请回答下列问题为实现无功补偿拟在变电所一层设置6台GR-1型10kV电容器柜作关于室内__电容器装置的布置在下列表述中哪一项是不符合规范要求的
某110kV变电站接地网范围为120m×150m由15m×15m正方形网格组成接地体为60mm×8mm截面的镀锌扁铁埋深0.8m已知土壤电阻率均为ρ=300Ω·m请回答下列问题若接地装置的接地电阻为1Ω110kV有效接地系统计算入地短路电流为10kA接地短路电流持续时间为0.5s最大接触电位差系数Ktmax=0.206计算最大接触电位差数值并判断下列哪项是正确的
某企业变电站拟新建一条35kV架空电源线路采用钢筋混凝土电杆铁横担钢芯铝绞线请回答下列问题35kV架空电力线路设有地线的杆塔应接地假定杆塔处土壤电阻率p≥2000Ω·m请问在雷雨季当地面干燥时每基杆塔的工频接地电阻不宜超过下面哪一项数值
在某市开发区拟建筑一座110/10kV变电所两台主变压器布置在室外型号为SF210-20000/110设两回110kV电源架空进线__配电装置为屋内双层布置10kV配电室电容室维修间备件库等均匀布置有一层110kV配电室控制室布置在二层请回答下列问题该变电所所址的选择和所区的表述中下列哪一项表述不符合规范要求
某医院外科手术室面积30m2院方要求手术室一般照明与室内医疗设备均为一级负荷一般照明平均照度按1000lx设计医疗设备采用专用电源配电盘与一般照明空调电力负荷电源分开请回答下列照明设计相关问题若选择一组10h放电率标称容量为100A·h的220V铅酸蓄电池组作为直流电源计算事故放电初期1min冲击系数应为下列哪项数值可靠系数Kk=1.10
某体育场设有照明设施和管理用房其场地灯光布置采用四塔照明方式其中灯塔位置如如图所示灯塔距场地中心点水平距离为103m场地照明灯具采用金属卤化物灯请回答下列问题 假设场地面积为17360m2要求场地水平面上的平均照度为1600lx场地照明灯具采用2000W金属卤化物灯光源光通量为2000001m镇流器功率为光源功率的10%灯具效率为0.8利用系数取0.8灯具维护系数取0.7计算场地照明总功率为下列哪项数值不考虑四塔的灯数量均等
某体育场设有照明设施和管理用房其场地灯光布置采用四塔照明方式其中灯塔位置如如图所示灯塔距场地中心点水平距离为103m场地照明灯具采用金属卤化物灯请回答下列问题 体育场的某一竞赛管理用房长12m宽6m吊顶高3.42m经计算室内顶棚有效空间反射比为0.7墙面平均反射比为0.5地面有效反射比为0.2现均匀布置8盏2×36W嵌入式格栅照明灯具用T8直管荧光灯管配电子镇流器T8直管荧光灯36W光通量为28501m工作面高度为0.75m格栅灯具效率为0.725其利用系数见下表查表时RI取表中最接近值维护系数为0.8计算该房间的平均照度为下列哪项数值
在某市开发区拟建筑一座110/10kV变电所两台主变压器布置在室外型号为SF210-20000/110设两回110kV电源架空进线__配电装置为屋内双层布置10kV配电室电容室维修间备件库等均匀布置有一层110kV配电室控制室布置在二层请回答下列问题该变电所二层110kV配电装置室内布置有8个配电间隔变电所110kV室外进线门型构架至__配电装置室之间导线为LGJ-150钢芯铝绞线当110kV系统中性点为非有效接地时请问门型构架处不同相的带电部分之间最小安全净距应为
某厂根据负荷发展需要拟新建一座110/10kV变电站用于厂区内10kV负荷的供电变电站基本情况如下 1电源取自地区110kV电网无限大电源容量 2主变采用两台容量为31.5MVA三相双绕组自冷有载调压变压器户外布置变压器高低压侧均采用架空套管进线 3每台变压器低压侧配置2组10kV并联电容器每组电容器2400kvar时采用单星形接线配12%干式空心电抗器选用无重燃的真空断路器进行投切 4110kV设备采用GIS户外布置10kV设备采用中置柜户内双列布置 5变电站接地网水平接地极采用F20热镀锌圆钢垂直接地极采用50m×50m×5m热镀锌角钢接地网埋深0.8m按下图敷设 请回答下列问题 在本站过电压保护中下列哪一项无需采取限制措施
某企业110kV变电站直流系统电压110V采用阀控式密闭铅酸蓄电池组无端电池单体电池浮充电压2.23V直流系统不带降压装置充电装置采用一组20A的高频开关电源模块若干个站内控制负荷动力负荷合并供电请回答下列问题如该变电站为无人值班变电站其事故照明用直流供电那么在进行直流负荷统计计算时对事故照明负荷的放电时间应按下列哪项数值计算
某医院外科手术室面积30m2院方要求手术室一般照明与室内医疗设备均为一级负荷一般照明平均照度按1000lx设计医疗设备采用专用电源配电盘与一般照明空调电力负荷电源分开请回答下列照明设计相关问题关于变电所操作电源及蓄电池容量的选择下列表述中哪一项是正确的并说明其理由
北方某地新建的综合楼内设有集中空调系统在地下一层制冷站内设螺杆式冷水机热交换器冷冻水泵和冷却水泵等设备楼上会议室设定风量空调系统办公室设变风量空调系统请回答下列问题在会议室使用的空调系统中是依据下列哪一项的温度设定值来调节冷水阀或热水阀的开度保持会议室的温度不变
某设有集中空调的办公建筑建筑高度105m地下共2层其中地下二层为停车库地下一层设有消防水泵房配变电室备用发电机房通风及排烟合用机房地上共29层裙房共5层其中在三层有一多功能共享大厅长×宽×高=54m×54m×15m无外窗设有防排烟系统消防控制室设在首层请回答下列问题在三层的多功能共享大厅内设置红外光束火灾探测器需要设置几组请说明理由
一座66/10kV重要变电所装有容量为16000kVA的主变压器两台采用蓄电池直流操作系统所有断路器配电磁操作机构控制信号等经常负荷为2000W事故照明负荷为1000W最大一台断路器合闸电流为98A请解答如下问题若选择一组蓄电池容量为80
某企业变电站拟新建一条35kV架空电源线路采用钢筋混凝土电杆铁横担钢芯铝绞线请回答下列问题已知该架空电力线路设计气象条件和导线的物理参数如下导线单位长度质量pl=0.6kg/m导线截面A=170mm2导线直径d=17mm覆冰厚度b=20mm重力加速度g=9.8m/s2请计算导线的自重加冰重比载γ3与下列哪项最接近[单位为N/m·mm2]
某10kV变电所10kV系统中性点不接地请回答下列问题距变电所220/380V线路低压配出点300m有三相平衡用电设备负载电流261A功率因数cosφ=1按允许载流量设计选用导体标称截面为95mm2的电缆为校验允许电压降的设计要求计算线路电压降为功率因数cosφ=1查表△Ua%=0.104%/A·km
某新建办公建筑地上共29层层高均为5m地下共2层其中地下二层为汽车库地下一层机电设备用房并设有电信进线机房裙房共4层5~29层为开敞办公空间每层开敝办公面积为1200m2各层平面相同各层弱电竖井位置均上下对应请回答下列问题在5-29层开敞办公空间内按一般办公区功能设置综合布线系统时每层按规定至少要设置多少个双孔一个语音点和一个数据点5e类或以上等级的信息插座
某企业110kV变电站直流系统电压110V采用阀控式密闭铅酸蓄电池组无端电池单体电池浮充电压2.23V直流系统不带降压装置充电装置采用一组20A的高频开关电源模块若干个站内控制负荷动力负荷合并供电请回答下列问题该变电站控制保护设备的经常负荷电流约为50A选择蓄电池容量为300A·h己知该类型电池的10h放电率I10=0.1C其中C为电池容量请计算充电装置的20A高频开关电源模块数量最接近
某厂根据负荷发展需要拟新建一座110/10kV变电站用于厂区内10kV负荷的供电变电站基本情况如下 1电源取自地区110kV电网无限大电源容量 2主变采用两台容量为31.5MVA三相双绕组自冷有载调压变压器户外布置变压器高低压侧均采用架空套管进线 3每台变压器低压侧配置2组10kV并联电容器每组电容器2400kvar时采用单星形接线配12%干式空心电抗器选用无重燃的真空断路器进行投切 4110kV设备采用GIS户外布置10kV设备采用中置柜户内双列布置 5变电站接地网水平接地极采用F20热镀锌圆钢垂直接地极采用50m×50m×5m热镀锌角钢接地网埋深0.8m按下图敷设 请回答下列问题 假定本站接地短路时接地装置的入地短路电流为4kA接地装置的接地电阻为0.5Ω请计算接地网地表面的最大接触电位差和最大跨步电位差应为哪一组数据已知最大接触电位差系数Ktmax=0.2254最大跨步电位差系数Ksmax=0.0831
某医院外科手术室面积30m2院方要求手术室一般照明与室内医疗设备均为一级负荷一般照明平均照度按1000lx设计医疗设备采用专用电源配电盘与一般照明空调电力负荷电源分开请回答下列照明设计相关问题请分析并选择本手术室内手术台备用照明设计最佳照度应为下列哪项
某电力用户设35/10kV变电站10kV系统为中性点不接地系统下设有三个10kV车间变电所其中主要是二级负荷其供电系统图和已知条件如下 135kV线路电源侧短路容量无限大 235/10kV变电站为重要变电所 335/10kV变电站10kV母线短路容量104MVA 4AB和C车间变电所10kV母线短路容量分别为102MVA100MVA39MVA 5车间B变电所3号变压器额定电压10/0.4kV其低压侧母线三相短路超瞬态电流为16330A 635/10kV变电站正常时间AB和C车间变电所供电的三个10kV出线及负载的单相对地电容电流分别为2.9A1.3A0.7A并假设各出线及负载的三相对地电容电流对称 7保护继电器接线系数取1 请回答下列问题 如果向车间C供电的10kV线路发生单相接地故障在该供电线路电源端装设无时限单相接地保护装置计算其整定值应为下列哪项数值
某厂根据负荷发展需要拟新建一座110/10kV变电站用于厂区内10kV负荷的供电变电站基本情况如下 1电源取自地区110kV电网无限大电源容量 2主变采用两台容量为31.5MVA三相双绕组自冷有载调压变压器户外布置变压器高低压侧均采用架空套管进线 3每台变压器低压侧配置2组10kV并联电容器每组电容器2400kvar时采用单星形接线配12%干式空心电抗器选用无重燃的真空断路器进行投切 4110kV设备采用GIS户外布置10kV设备采用中置柜户内双列布置 5变电站接地网水平接地极采用F20热镀锌圆钢垂直接地极采用50m×50m×5m热镀锌角钢接地网埋深0.8m按下图敷设 请回答下列问题 变电站采用独立避雷针进行直击雷保护下列有关独立避雷针设计的表述哪一项是不正确的
某医院外科手术室面积30m2院方要求手术室一般照明与室内医疗设备均为一级负荷一般照明平均照度按1000lx设计医疗设备采用专用电源配电盘与一般照明空调电力负荷电源分开请回答下列照明设计相关问题手术室设计一般照明灯具安装总功率为1000W含镇流器功耗125W手术无影灯功率450W计算照明功率密度值LPD并判断下列结果正确的是
某车间变电所设置一台10/0.4kV630kVA变压器其空载有功损耗1.2kW满载有功损耗6.2kW车间负荷数据见下表设备名称额定功率相数/电压/V额定负载持续率需要系数cosφ对焊机1台97kVA1/38020%0.350.7消防水泵1台30kW3/380—080.8起重机1台30kW3/38040%0.20.5风机水泵等360kW3/380—0.80.8注有功和无功功率同时系数K∑p.K∑q均为0.9假设变电所0.4kV侧计算视在功率为540kVA功率因数为0.92则变电所10kV侧计算有功功率为
某新建办公建筑地上共29层层高均为5m地下共2层其中地下二层为汽车库地下一层机电设备用房并设有电信进线机房裙房共4层5~29层为开敞办公空间每层开敝办公面积为1200m2各层平面相同各层弱电竖井位置均上下对应请回答下列问题如果自弱电竖井配出至二层平面的综合布线专用金属线槽内设有100根直径为6mm的非屏蔽超五类电缆则此处应选用下列哪种规格的金属线槽才能满足规范要求
某企业110kV变电站直流系统电压110V采用阀控式密闭铅酸蓄电池组无端电池单体电池浮充电压2.23V直流系统不带降压装置充电装置采用一组20A的高频开关电源模块若干个站内控制负荷动力负荷合并供电请回答下列问题该直流系统蓄电池组电池个数宜选择下列哪项
某新建办公建筑地上共29层层高均为5m地下共2层其中地下二层为汽车库地下一层机电设备用房并设有电信进线机房裙房共4层5~29层为开敞办公空间每层开敝办公面积为1200m2各层平面相同各层弱电竖井位置均上下对应请回答下列问题若本建筑综合布线接地系统中存在有两个不同的接地体其接地电位差电压有效值应不大于
某10kV变电所10kV系统中性点不接地请回答下列问题某一控制信号回路额定电压Un=110VDC电缆长度为68m已知回路最大工作电流为4.2A按允许电压降ΔUp=4%Un计算铜芯电缆的最小截面应为铜导体电阻系数ρ=0.0184Ωmm2/m不考虑敷设条件的影响
北方某地新建的综合楼内设有集中空调系统在地下一层制冷站内设螺杆式冷水机热交换器冷冻水泵和冷却水泵等设备楼上会议室设定风量空调系统办公室设变风量空调系统请回答下列问题在热交换系统中为使二次侧热水温度保持在设定范围应根据下列哪一项设定值来控制一次侧温度调节阀开度
某车间变电所设置一台10/0.4kV630kVA变压器其空载有功损耗1.2kW满载有功损耗6.2kW车间负荷数据见下表设备名称额定功率相数/电压/V额定负载持续率需要系数cosφ对焊机1台97kVA1/38020%0.350.7消防水泵1台30kW3/380—080.8起重机1台30kW3/38040%0.20.5风机水泵等360kW3/380—0.80.8注有功和无功功率同时系数K∑p.K∑q均为0.9采用利用系数法计算时起重机的设备功率为
热门题库
更多
设备监理综合实务与分析
注册电气工程师
监理工程师(建设部)
公路工程监理工程师
广西三类人员考试
湖北三类人员考试
湖南三类人员考试
浙江三类人员考试
江苏三类人员考试
四川三类人员考试
贵州三类人员考试
福建三类人员考试
河南三类人员考试
陕西三类人员考试
天津三类人员考试
上海三类人员考试