你可能感兴趣的试题
壁挂式消防联动控制器靠近门轴的侧面距墙的距离为0.7m 点型感烟火灾探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离为0.6m 当确认火灾后,采取1次火灾声警报器播放、1次消防应急广播播放的方式交替工作 当确认火灾后,消防应急照明和疏散指示系统全部投入应急状态的启动时间不应大于3s 壁挂式区域显示器的底边距地高度为1.8m
火灾自动报警系统应设置火灾声光警报器,并应在确认火灾后启动建筑内的所有火灾声光警报器 未设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,声光报警器应由火灾报警控制器控制 消防应急广播系统的联动控制信号应由火灾报警控制器发出 消防应急广播的单次语音播放时间宜为 8-20s 学校、工厂等场所应设置警铃作为火灾声警报器
消防应急广播系统的联动控制信号应由火灾报警控制器发出,当确认火灾后,应同时向全楼进行广播 设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,火灾声光警报器应由火灾报警控制器或消防联动控制器控制 在非工作时段,工厂日常使用电铃的场所,可使用警铃作为火灾声警报器 消防应急广播与普通广播或背景音乐广播合用时,应具有强制切入消防应急广播的功能 火灾声警报器单次发出火灾警报时间宜为8s~20s,同时设有消防应急广播时,火灾声警报应与消防应急广播交替循环播放
10~20s 15~20s 10~30s 15~30s
5~16s 8~22s 10~30s 15~35s
确认火灾后,火灾报警控制器启动建筑内所有的火灾声光警报器 确认火灾后,消防联动控制器启动着火楼层所有火灾声光警报器 确认火灾后,建筑内所有的火灾声警报器与消防应急广播交替循环播放 确认火灾后,火灾报警控制器控制消防应急广播系统同时向全楼进行广播 消防应急广播与普通广播合用,应急状态时,能够强制切入消防应急广播
10s-30s 60s-90s 30s-60s 90s-120s
火灾自动报警系统应设置火灾声光报警器,并应在确认火灾后启动建筑内的所有火灾声光警报器 未设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,声光报警器应由火灾报警控制器控制 消防应急广播系统的联动控制信号应由火灾报警控制器发出 消防应急广播的单次语音播放时间宜为8~20s 学校、工厂等场所应设置警铃作为火灾声警报器
10~20s 15~20s 10~30s 15~30s
所有火灾自动报警系统应设火灾声光警报器 所有火灾自动报警系统应设置消防应急广播 学校、工厂等各类日常使用电铃的场所,宜使用警铃作为火灾声警报器 同一建筑内设置多个火灾声警报器时,火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有火灾声警报器 火灾确认后,火灾自动报警系统应同时向全楼进行广播
火灾声警报器设置带有语音提示功能时,应同时设置语音同步器 控制中心报警系统应设置消防应急广播 在控制中心报警系统中,火灾声警报应与消防应急广播交替循环播放 同一建筑内设置多个火灾声警报器时,火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有火灾声警报器工作 公共场所宜设置具有多种火灾变调声的火灾声警报器
设置多个火灾声警报器的同一建筑内,火灾自动报警系统仅启动和停止火灾发生区域的火灾声警报器工作 火灾声警报器单次发出火灾报警时间为10s 集中报警系统设置消防应急广播,当确认火灾后,仅向发生火灾区域进行广播 礼堂采用同一种火灾变调声的火灾声警报器 教学楼内日常使用电铃的场所,使用警铃作为火灾声警报器