当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

房精密空调风冷机组的说法不正确的是:()

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

当制冷设备充有保护气体时,应检查有无泄漏情况  空调机组安装时,基础表面应平整,一般应高出地面150~200mm  空调机组加减振装置时,应严格按设计要求的减震器型号、数量和位置进行安装并找正、找平  水冷式空调机组的冷却水系统、蒸汽、热水管道和电气、动力与控制线路的安装工应持证上岗  
风冷空调机组的额定制冷量增大,其COP可能会减小  冷水机组的额定制冷量越大,其COP越高,因此减少冷水机组台数可以达到节能效果  室外气温降低,会使冷水机组偏离额定工况,因此会使其COP下降  空调负荷率越低,冷水机组的COP越低  
在严寒地区,采用空气源热泵空调仍是一种节能的空调方案  由于太阳能制冷系统不消耗矿物能源,因此在空调系统设计中应尽可能利用太阳能制冷  水源热泵系统利用了地下自然冷热源,因此该空调形式将逐步取代其他系统形式  吸收式冷水机组的一次能耗通常比电动压缩式冷水机组大  
恒温恒湿空调机组  冷风机组  水冷式空调机组  风冷式空调机组  
电热式空调机组  风冷式空调机组  热媒式空调机组  热泵式空调机组  
通风与空调系统设备运转传至站厅、站台公共区的噪声不得超过55dB(A)  站厅和站台的瞬时风速不宜大于5m/s  冷负荷量小且分散时,可选用风冷式冷水机组  通风与空调系统的机房应设置冲洗设施  地铁通风与空调系统的管材及保温材料、消声材料应采用燃烧性能分级为B1级材料  
大型机房的空调系统宜采用冷水机组空调系统  空调冷冻设备宜采用带风冷冷凝器的空调机  当采用水冷机组时,对冷却水系统冬季应采取防冻措施  大型机房的空调系统宜采用带风冷冷凝器的空调机  
A、一台螺杆式风冷热泵冷(热)水机组,名义工况的制冷量为400kW,输入功率为146kW  B、一台离心式冷水机组,名义工况的制冷量为1250kW,输入功率为250kW  C、一台风冷式接风管的屋顶式空调机组,能效比(EER)为4级  D、一台组合式空调机组,额定风量为100000m3/h,实测机组的噪声声压级为92dB  
通风与空调系统设备运转传至站厅、站台公共区的噪声不得超过55dB(A)  站厅和站台的瞬时风速不宜大于5m/s  冷负荷量小且分散时,可选用风冷式冷水机组  通风与空调系统的机房应设置冲洗设施  
往复式冷水机组  螺杆式冷水机组  离心式冷水机组  风冷热泵型冷(热)水机组  
水泵  风机、空调机组  风机盘管机组的三速开关  风冷热泵  风机盘管机组的温控开关  
电枢绕组、励磁绕组绝缘层须清扫干净后涂刷绝缘漆作浸漆处理。  绕组无短路、断路。  整流子抛光。  以上说法都正确。  
分体式空调机组的室外机和风冷整体式空调机组的安装,满足冷却风循环空间的要求即可  分体式空调机组的室内机的位置应正确  管道穿墙处必须密封,不得有雨水渗入  整体式空调机组管道的连接应严密、无渗漏,四周应留有相应的维修空间  分体式空调机组的室外机和风冷整体式空调机组的安装,固定应牢固、可靠  
空调房间围护结构夏季、冬季的冷热负荷计算必须按不稳定传热计算  空调房间人体、照明、设备的散热、散湿量计算  空调房间新风负荷计算  空调、制冷系统的冷水机组、冷热水泵、冷却水泵、冷却塔、水箱、水池、空调机组、消声器等设备的选型计算  

热门试题

更多