你可能感兴趣的试题
杆长1m以下时,圆钢不应小于12mm,钢管不应小于为20mm。 杆长1~2m时,圆钢不应小于16mm;钢管不应小于25mm。 独立烟囱顶上的杆,圆钢不应小于20mm;钢管不应小于35mm。 独立烟囱顶上的杆,圆钢不应小于20mm;钢管不应小于40mm。
针长1m以下:圆钢为12mm;钢管为20mm。 针长1~2m以下:圆钢为16mm;钢管为25mm。 避雷针高度在30m以上圆钢为20mm;钢管为38mm
抹灰用水泥的凝结时间和安定性复验应合格 抹灰层应无脱层与空鼓现象,但允许面层有个别微裂缝 当抹灰总厚度大于或等于25mm时,应采取加强措施 装饰抹灰墙面垂直度的检验方法为用角检测尺检查
当采用圆钢且针长在1~2m以下时,其直径不应小于16mm 当采用钢管且针长在1m以下时,其直径不应小于20mm 当采用圆钢且针长在1m以下时,其直径不应小于8mm 当采用钢管且针长在1~2m以下时,其直径不应小于25mm
当抹灰总厚度大于或等于25mm时,应采取加强措施 不同材料基层交接处抹灰时可采用加强网,加强网与各基层的搭接宽度不应小于100mm 抹灰层应无脱层与空鼓现象,但允许有少量裂缝 用直角检测尺检查抹灰墙面的垂直度
两圆棒表面磁感应强度是相同的 直径25mm的表面磁感应强度近似为直径50mm的2倍 直径为50mm的表面磁感应强度近似为直径25mm的4倍 直径为25mm的表面磁感应强度近似为直径50mm的1/2
针长1m以下时,圆钢直径为15mm 针长1m以下时,钢管直径为20mm 针长1~2m时,圆钢直径为18mm 针长1~2m时,钢管直径为25mm 烟囱顶上的避雷针,圆钢直径为20mm,钢管直径为25mm
当抹灰总厚度大于或等于25mm时,应采取加强措施 抹灰用水泥的凝结时间和安定性复验应合格 抹灰层应无脱层与空鼓现象,但允许面层有个别微裂缝 装饰抹灰墙面垂直度的检验方法为用角检测尺检查
抹灰用水泥的凝结时间和安定性复验应合格 抹灰层应无脱层与空鼓现象,但允许表面层有个别微裂缝 当抹灰总厚度大于或等于25mm时,应采取加强措施 装饰抹灰墙面垂直度的检验方法为用角检测尺检查
两圆棒相同 φ 50mm 的圆棒较强 φ 25mm 的圆棒较强 φ 25mm 的圆棒较弱
当抹灰总厚度大于或等于25mm时,应采取加强措施 抹灰用水泥的凝结时间和安定性复验应合格 抹灰层应无脱层与空鼓现象,但允许面层有个别微裂缝 装饰抹灰墙面垂直度的检验方法为用角检测尺检查
不同材料基层交接处抹灰时可采用加强网,加强网与各基层的搭接宽度不应小于100mm 抹灰层应无脱层与空鼓现象,但允许有少量裂缝 当抹灰总厚度大于或等于25mm时,应采取加强措施 用直角检测尺检查抹灰墙面的垂直度
外接圆直径不小于25mm 内切圆直径不小于25mm 外接圆直径不大于25mm 内切圆直径不大于25mm
d≤25mm时,弯心直径为5。 d≤25mm时,弯心直径为6d。 d﹥25mm时,弯心直径为6。 d﹥25mm时,弯心直径为7d。