你可能感兴趣的试题
安装的方向、 位臵应正确, 阀门顺气流方向关闭 防火分区隔墙两侧的防火阀, 距墙端面不应大于 200mm; 手动和电动装臵应灵活、 可靠, 阀门关闭严密; 应设独立的支吊架。
防火阀的阀门顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙端面不应大于300mm 排烟口距可燃物或可燃构件的距离不应小于l.3m 常闭送风口、排烟阀(口)的手动驱动装置应固定安装在明显可见、距楼地面1.3~1.5m之间便于操作的位置 活动挡烟垂壁与建筑结构(柱或墙)面的缝隙不应大于20mm
当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀 公共建筑内厨房的排油烟管道,在与竖向排风管连接的支管处设置防火阀 设置防火阀处的风管要设置单独的支吊架,在防火阀两侧各1.0m范围内的风管及其绝热材料采用不燃材料 阀门顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的防火阀距墙端面不大于200mm
防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面应不大于200mm。 排烟防火阀,宜设独立支吊架。 防排烟风机设在混凝土上时,应设置减振装置; 防排烟风管的允许漏风量应按中压系统风管确定。
防火风管的本体、框架与固定材料必须为不燃材料 防火风管的固定材料必须为难燃材料 防火阀和排烟阀执行机构应进行动作试验,结果符合产品说明书的要求 防火阀安装方向、位置应正确 防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面应大于200mm
排烟防火阀阀门应顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的排烟防火阀距墙端面为0.3m 活动挡烟垂壁与建筑结构(柱或墙)面的缝隙为0.05m 排烟口距可燃物或可燃构件的距离为1.0m 吊顶内的排烟管道应采用不燃材料隔热,并应与可燃物保持0.1m的距离
风管中的转弯处宜加装导流叶片,保证气流顺畅 排烟防火阀应顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的排烟防火阀,距端墙面不应大于200mm 吊顶内的排烟管道应与可燃物保持不小于150mm的距离或采用不燃材料隔热 排烟口距可燃物或可燃构件的距离不应小于1.0m 排烟窗的手动开启机构或按钮应固定安装在距楼地面1.3m~1.5m之间,并应便于操作,明显可见
阀门应顺气流方向开启 防火分区隔墙两侧的排烟防火阀,距墙端面不应大于300mm 手动和电动装置应灵活、可靠,阀门关闭严密 应设独立的支吊架 当风管采用不燃材料防火隔热时,阀门安装处应有明显标识
防火风管的本体,框架与固定材料必须为不燃材料 防火风管的固定材料必须为难燃材料 防火阀和排烟阀执行机构应进行动作试验,结果符合产品说明书的要求 防火阀安装方向,位置应正确 防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于200mm