你可能感兴趣的试题
断相保护器件宜采用断相保护热继电器,也可采用温度保护或专用的断相保护装置 短时工作或断续周期工作的电动机或额定功率不超过3kW的电动机可不装设断相保护 连续运行的三相电动机当采用熔断器保护时,应装设断相保护;当采用低压断路器保护时,宜装设断相保护;低压断路器兼作电动机控制电器时,可不装设断相保护 对于不装设低电压保护或装设延时低电压保护的重要电动机,当电源电压中断后在规定的时限内恢复时,其接触器应维持吸合状态或能重新吸合
1MW以下的电动机,宜采用电流速断保护,保护装置宜采用两相式 1MW及以上的电动机,或电流速断保护灵敏系数不符合要求1MW以下的电动机,应装设纵联差动保护 2MW以下的电动机,宜采用电流速断保护,保护装置宜采用两相式 2MW及以上的电动机,或电流速断保护灵敏系数不符合要求2MW以下的电动机,应装设纵联差动保护
电动机的允许过负荷时间 电动机的速断保护动作时间 电动机的最大允许堵转时间 电动机的最大允许过热时间
电动机的起动时间 电动机的速断保护动作时间 电动机的最大允许堵转时间 电动机的最大允许过热时间
电动机短路保护整定值太大,断相时保护不能启动; 断相时外电路线电流虽超过电动机额定电流,但普通热继电器不会动作; 只有断相保护功能的热继电器才能反映电动机断相运行情况; 断路器长延时脱扣器参照虽可反映断相运行,但无选择性,故不采用。
动力设备必须一机一闸,不得一闸多用; 电动机在接线前必须核对接线方式、并测试绝缘电阻;60kW及以上电动机应安装电流表;动力设备要有接地或接零保护; 如果控制设备比较远,在电动机近处应设紧急停车装置; 控制设备要有短路保护、过载保护、断相保护及漏电保护。机械旋转部分应有防护罩。安装电动机时,在送电前必须用手试转,送电后必须核对转向。
交流电动机应装设短路保护和接地故障保护,并应根据具体情况分别装设过载保护,断相保护和低压保护,同步电动机尚应装设失步保护 数台交流电动机总计算电流不超过30A,且允许无选择的切断,数台交流电动机可共用一套短路保护电器 额定功率大于3kW的连续运行的电动机宜装设过载保护 需要自起动的电动机,不宜装设低电压保护,但按工艺或安全条件在长时间停电后不允许自起动时,应装设长延时的低电压保护
连续运行的三相电动机,当采用熔断器保护时 当采用低压断路器保护时 当低压断路器兼作电动机控制电器时 短时工作或断续周期工作的电动机或额定功率不超过3kW的电动机,可不装设断相保护
电动机的起动时间 电动机的速断保护动作时间 电动机的最大允许堵转时间 电动机的最大允许过热时间
连续运行的三相电动机当采用熔断器保护时,应装设断相保护 连续运行的二相电动机当采用低压断路器保护时,不得装设断相保护 电动机的断相保护器件宜采用断相保护热继电器 额定功率不超过3kW的电动机可不装设断相保护
电动机的短路保护 电动机的过热保护 电动机的过电压保护 电动机的过载保护
电动机的允许过负荷时间 电动机的速断保护动作时间 电动机的最大允许堵转时间