你可能感兴趣的试题
敷设水下接地网 当地下较深处的土壤电阻率较低时,可采用井式或深钻式接地极 填充电阻率较低的物质或降阻剂 当在发电厂、变压所2000m以内有较低电阻率的土壤时,可敷设引外接地极
局部增设水平均压带; 增设垂直接地极; 铺设碎石地面或沥青地面; 填充电阻率较低的物质或降阻剂。
采用多层接地措施 当地下较深处的土壤电阻率较低时,可采用井式或深钻式深埋接地极 填充电阻率较低的物质或压力灌注降阻剂等以改善土壤传导性能 敷设水下接地网。当利用自然接地体和引外接地装置时,应采用1根导体在不同地点与接地网相连接
在土壤电阻率ρ≤100Ωm的潮湿地区,可利用铁塔或钢筋混凝土杆自然接 地 在土壤电阻率100Ωm<ρ≤300Ωm的地区,除利用铁塔和钢筋混凝土杆的自然接地外,并应增设人工接地设置,接地极埋设深度不宜小于06m 在土壤电阻率300Ωm<ρ≤2000Ωm的地区,可采用水平敷设的接地装 置,接地极埋设深度不宜小于05m 在土壤电阻率ρ>2000Ωm的地区,可采用6~8根总长度不超过500m的放射形接地极或连续伸长接地极 居民区和水田中接地装置,宜围绕杆塔基础敷设成开环四边形
在土壤电阻率ρ≤100Ω·m的潮湿地区,可利用铁塔和钢筋混凝土杆自然接地。 在土壤电阻率100Ω·m<ρ≤300Ω·m的地区,除利用铁塔和钢筋混凝土杆的自然接地外,并应增设人工接地装置,接地极埋设深度不宜小于0.6m。 在土壤电阻率300Ω·m<ρ≤2000Ω·m的地区,可采用水平敷设的接地装置,接地极埋设深度不宜小于0.5m。 在土壤电阻率ρ>2000Ω·m的地区,可采用6~8?总长度不超过500m的放射形接地极或连续伸长接地极。放射形接地极可采用长短结合的方式。接地极埋设深度不宜小于0.3m。
在2000m以外敷设外引接地极; 采用井式或深钻式接地极; 填充降阻剂; 敷设水下接地网。
当在发电场、变电所2000m以内有较低电阻率的土壤时,可敷设引外接地极 当地下较深处的土壤电阻率较低时,可采用井式或深钻式接地极 填充电阻率较低的物质或降阻剂 敷设水下接地网 在房屋溶化盘内敷设接地装置
采用多层接地措施 在变电站附近有较低电阻率的土壤时,可敷设引外接地网或向外延伸接地体 当地下较深处的土壤电阻率较低时,可采用井式或深钻式深埋接地极 加密接地体
当地下较深处的土壤电阻率较低时,可采用井式、深钻式接地极或采用爆破式接地技术 当接地网埋深在1m左右时,可增加接地网的埋设深度 在水电站和变电站2000m以内有较低电阻率的土壤时,敷设引外接地极 具备条件时可敷设水下接地网
当在变电所2000m以内有较低电阻率的土壤时,可敷设引外接地极 当地下较深处的土壤电阻率较低时,可采用井式或深钻式接地极 填充电阻率较低的物质或降阻剂 敷设水下接地网
对于10kV变电所,当采用建筑物的基础作接地极且接地电阻又满足规定值时,可不另设人工接地 当需要设置人工接地网时,人工接地网的外缘应闭合,外缘各角应做成直角 人工接地网应以水平接地极为主 GIS的接地可采用普通钢筋混凝土构件的钢筋作接地线
增大接地网垂直接地极和水平均压带的数量 可敷设引外接地极或敷设水下接地网 填充电阻率较低的物质或降阻剂 采用井式或探钻式接地极
增设垂直均压带或水平接地极 增设水平均压带或垂直接地极 减少垂:直均压带或水平接地极 减少水平均压带或垂直接地极
圆钢、 角钢或钢管 埋于基础内的接地极 非钢筋混凝土中的钢筋 征得电缆部门同意的铅质包皮和其他金属外皮电缆
可利用铁塔和钢筋混凝土杆自然接地 除利用铁塔和钢筋混凝土杆的自然接地外,还应增设人工接地装置 可采用水平敷设的接地装置 可采用6~8根总长度不超过500m的放射形接地极或连续伸长接地极
利用铁塔和钢筋混凝土杆自然接地; 人工接地装置采用放射形,且接地极埋设深度不宜小于0.5m; 人工接地装置围绕杆塔基础敷设成闭合环形,且接地极埋设深度不宜小于0.3m; 人工接地装置采用水平敷设,且接地极埋设深度不宜小于0.6m。