增设接地极时若接地点干燥可采用()比例的沙子和食盐来填充

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

敷设水下接地网  当地下较深处的土壤电阻率较低时,可采用井式或深钻式接地极  填充电阻率较低的物质或降阻剂  当在发电厂、变压所2000m以内有较低电阻率的土壤时,可敷设引外接地极  
局部增设水平均压带;  增设垂直接地极;  铺设碎石地面或沥青地面;  填充电阻率较低的物质或降阻剂。  
采用多层接地措施  当地下较深处的土壤电阻率较低时,可采用井式或深钻式深埋接地极  填充电阻率较低的物质或压力灌注降阻剂等以改善土壤传导性能  敷设水下接地网。当利用自然接地体和引外接地装置时,应采用1根导体在不同地点与接地网相连接  
在土壤电阻率ρ≤100Ωm的潮湿地区,可利用铁塔或钢筋混凝土杆自然接 地  在土壤电阻率100Ωm<ρ≤300Ωm的地区,除利用铁塔和钢筋混凝土杆的自然接地外,并应增设人工接地设置,接地极埋设深度不宜小于06m  在土壤电阻率300Ωm<ρ≤2000Ωm的地区,可采用水平敷设的接地装 置,接地极埋设深度不宜小于05m  在土壤电阻率ρ>2000Ωm的地区,可采用6~8根总长度不超过500m的放射形接地极或连续伸长接地极  居民区和水田中接地装置,宜围绕杆塔基础敷设成开环四边形  
在土壤电阻率ρ≤100Ω·m的潮湿地区,可利用铁塔和钢筋混凝土杆自然接地。  在土壤电阻率100Ω·m<ρ≤300Ω·m的地区,除利用铁塔和钢筋混凝土杆的自然接地外,并应增设人工接地装置,接地极埋设深度不宜小于0.6m。  在土壤电阻率300Ω·m<ρ≤2000Ω·m的地区,可采用水平敷设的接地装置,接地极埋设深度不宜小于0.5m。  在土壤电阻率ρ>2000Ω·m的地区,可采用6~8?总长度不超过500m的放射形接地极或连续伸长接地极。放射形接地极可采用长短结合的方式。接地极埋设深度不宜小于0.3m。  
在2000m以外敷设外引接地极;  采用井式或深钻式接地极;  填充降阻剂;  敷设水下接地网。  
当在发电场、变电所2000m以内有较低电阻率的土壤时,可敷设引外接地极  当地下较深处的土壤电阻率较低时,可采用井式或深钻式接地极  填充电阻率较低的物质或降阻剂  敷设水下接地网  在房屋溶化盘内敷设接地装置  
采用多层接地措施  在变电站附近有较低电阻率的土壤时,可敷设引外接地网或向外延伸接地体  当地下较深处的土壤电阻率较低时,可采用井式或深钻式深埋接地极  加密接地体  
当地下较深处的土壤电阻率较低时,可采用井式、深钻式接地极或采用爆破式接地技术  当接地网埋深在1m左右时,可增加接地网的埋设深度  在水电站和变电站2000m以内有较低电阻率的土壤时,敷设引外接地极  具备条件时可敷设水下接地网  
当在变电所2000m以内有较低电阻率的土壤时,可敷设引外接地极  当地下较深处的土壤电阻率较低时,可采用井式或深钻式接地极  填充电阻率较低的物质或降阻剂  敷设水下接地网  
对于10kV变电所,当采用建筑物的基础作接地极且接地电阻又满足规定值时,可不另设人工接地  当需要设置人工接地网时,人工接地网的外缘应闭合,外缘各角应做成直角  人工接地网应以水平接地极为主  GIS的接地可采用普通钢筋混凝土构件的钢筋作接地线  
增大接地网垂直接地极和水平均压带的数量  可敷设引外接地极或敷设水下接地网  填充电阻率较低的物质或降阻剂  采用井式或探钻式接地极  
增设垂直均压带或水平接地极  增设水平均压带或垂直接地极  减少垂:直均压带或水平接地极  减少水平均压带或垂直接地极  
圆钢、 角钢或钢管  埋于基础内的接地极  非钢筋混凝土中的钢筋  征得电缆部门同意的铅质包皮和其他金属外皮电缆  
可利用铁塔和钢筋混凝土杆自然接地  除利用铁塔和钢筋混凝土杆的自然接地外,还应增设人工接地装置  可采用水平敷设的接地装置  可采用6~8根总长度不超过500m的放射形接地极或连续伸长接地极  
利用铁塔和钢筋混凝土杆自然接地;  人工接地装置采用放射形,且接地极埋设深度不宜小于0.5m;  人工接地装置围绕杆塔基础敷设成闭合环形,且接地极埋设深度不宜小于0.3m;  人工接地装置采用水平敷设,且接地极埋设深度不宜小于0.6m。  
圆钢、 角钢或钢管  钢带  板  埋于基础内的接地极  