厂区办公室与本厂房贴邻建造,采用耐火极限为3.00h的防火墙分隔 厂房一侧设置中间仓库,存储甲类清洗剂,该中间仓库采用3.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔 厂房专用的10kV配电站与本厂房贴邻建造,采用无开口的防火墙与厂房分隔,防火墙上设置甲级防火窗 在厂房内靠近出入口的外墙部位设置2层的员工宿舍,采用防火墙与厂房内其他部位分隔,防火墙上设置甲级防火门 该厂房总控制室贴邻本厂房的外墙布置,采用耐火极限为3.00h的防火隔墙分隔
变电站独立建造时,油浸变压器室设置在地下 受厂区平面布局限制,变电站与甲类厂房一面贴邻 受厂区平面布局限制,变电站与乙类厂房两面贴邻 变电站独立建造时,与甲类房的防火间距为10m
车间专用10KV变电所贴邻厂房建造,并用无门洞窗口的防火墙与厂房分隔 中间仓库在厂房内靠外墙布置,并用防火墙与其它部位分隔 分控制室贴邻厂房外墙布置,并采用耐火极限4.00h的防火墙与厂房分隔 厂房平面采用矩形布置 办公室设置在厂房内,并与其他区域之间设耐火极限2.00h的隔墙分隔
贴邻厂房设置的办公室采用耐火极限3.00h的防爆墙分隔 甲类中间仓库采用四面防火墙和耐火极限1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔 一面贴邻厂房设置的专用10kV配电站,采用无门、窗、洞口的防火墙分隔 厂房的总控制室独立设置
车间专用10KV变电所贴邻厂房建造,并用无门窗洞口的防火墙与厂房分隔 中间仓库在厂房内靠外墙布置,并用防火墙与其他部位分隔 分控制室贴邻厂房外墙设置,并采用耐火极限为4.00h的防火墙与厂房分隔 厂房平面采用矩形布置 办公室设置在厂房内,并与其他区域之间设耐火极限为2.00h的隔墙分隔
变电站设置在电解食盐厂房内具有爆炸性气体环境的危险区域时,应采取电气防爆措施 变电站一面外墙贴邻电解食盐厂房时,该外墙应为防火墙,墙上的观察窗应采用固定甲级防火窗 变电站两面外墙贴邻电解食盐厂房时,贴临的两面外墙均应为不开门窗洞口的防火墙 变电站贴邻电解食盐厂房布置时,不应同时服务于厂区内其他生产车间
办公室设置在厂房内,并与其他区域之间采用防火墙分隔 中阃仓库在厂房内靠外墙布置,并采用防火墙和耐火极限不低于1.00h的不燃性楼板与其他部位分隔 容积15m3的丙类液体储罐设置在专用房间内,采用耐火极限3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔,房间门采用乙级防火门 车间专用10kV变电所贴邻厂房建造,并采用防火墙与厂房分隔,防火墙上设置了耐火极限1.50h的观察窗 分控制室贴邻厂房外墙设置,并采用耐火极限为4.00h的防火墙与厂房分隔
供甲、乙类厂房专用的 V 10kV 及以下的变、配电站,当采用无门、窗、洞口的防火墙分隔时,可 多 面贴邻 甲类厂房的配电站确需在防火墙上开窗时,应采用甲级防火窗 有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室应独立设置 有爆炸危险的甲,乙类厂房的分控制室宜独立设置,当贴邻外墙设置时,应采用防火墙与其他部位分隔。
甲醇生产厂房 松节油生产厂房 植物油浸出厂房 甘油制备厂房 沥青加工厂房
生产厂房贴邻配电站的墙体为防火墙 厂房与配电站连通开口处设置了甲级防火门 贴邻的防火墙上设置了一扇不可开启的甲级防火窗 厂房的所有电器均采用防爆电器
供甲、乙类厂房专用的 V 10kV 及以下的变、配电站,当采用无门、窗、洞口的防火墙分隔时,可 多 面贴邻 甲类厂房的配电站确需在防火墙上开窗时,应采用甲级防火窗 有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室应独立设置 有爆炸危险的甲,乙类厂房的分控制室宜独立设置,当贴邻外墙设置时,应采用防火墙
与其他部位分隔。
车间专用10KV变电所贴邻厂房建造,并用无门窗洞口的防火墙与厂房分隔 中间仓库在厂房内靠外墙布置,并用防火墙与其他部位分隔 分控制室贴邻厂房外墙设置,并采用耐火极限为4.00h的防火墙与厂房分隔 厂房平面采用矩形布置 办公室设置在厂房内,并与其他区域之间设耐火极限为2.00h的隔墙分隔
车间专用10kV变电所贴邻厂房建造,并用无门窗洞口的防火墙与厂房分隔 中间仓库在厂房内靠外墙布置,并用防火墙与其他部位分隔 分控制室贴邻厂房外墙设置,并采用耐火极限为4.00h的防火墙与厂房分隔 厂房平面采用矩形布置 办公室设置在厂房内,并与其他区域之间设耐火极限为2.00h的隔墙分隔
甲醇生产厂房 松节油生产厂房 硝化棉厂房 丙酮精制厂房 樟脑油提炼厂房
一层生产部位划分为2个2500㎡防火分区 松节油仓库采用3.0h的防火墙与生产部分分隔划分为1个防火分区 松节油仓库与上一层采用耐火极限为1.50h的不燃性楼板进行分隔 二层及以上生产部位划分为2个防火分区
配电室设置在煤粉生产厂房内靠外墙侧且采用无门窗空洞的防火墙分隔并设独立的安全出口 为硝化棉生产厂房服务的专用25KV变电站贴邻厂房建造,采用无孔洞的防火墙进行分隔 贴邻高锰酸钾生产车间的配电站采用耐火极限4.0h的防火墙分隔,防火墙上设置的观察窗采用甲级防火窗 民用建筑内的变压器室与配电室之间采用耐火极限不低于1.0h的防火隔墙隔开
车间专用10kV变电所贴邻厂房建造,并用无门窗洞口的防火墙与厂房分隔 中间仓库在厂房内靠外墙布置,并用防火墙与其他部位分隔 分控制室贴邻厂房外墙设置,并采用耐火极限为4.00h的防火墙与厂房分隔 厂房平面采用矩形布置 办公室设置在厂房内,并与其他区域之间设耐火极限为2.00h的隔墙分隔
在厂房首层隔出4间办公室,该办公区采用耐火极限2.0h的防火隔墙和1.5h的楼板与其他部分隔离,并设立1个独立的安全出口直通室外 储存油漆(闪点23℃)的中间仓库,储量不超过一昼夜,设置在厂房3层中部的单独房间内,该房间采用防火墙和耐火极限不低于1.5h的楼板与其他部位分隔 厂房内的丙类液体中间储罐设置在单独房间内,其容量4.5m³。该房间采用耐火极限3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔,房间门采用乙级防火门 为该厂房服务的10KV的变电站,采用无门、窗、洞口的防火墙,与该厂房一面贴邻
甲类物质生产设备紧邻厂房的梁、柱等主要承重构件 厂房与分控制室贴邻建造,且采用耐火极限2.00h的防火隔墙与其他部位分隔 厂房与厂区专用10kv配电站贴邻建造,且采用防火墙分隔,防火墙的观察窗为甲级防火窗 甲类物质生产设备布置在多层厂房的顶层靠外墙的泄压设施附近