你可能感兴趣的试题
消防水泵应采用自灌式引水 消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计额定压力的1.4倍 消防水泵启动控制置于自动启动档 消防水泵出水管上的控制阀应锁定在闭位置,并有明显标记
钢筋混凝土消防水池或消防水箱的进水管、出水管要加设防水套管 组合式消防水池或消防水箱的进水管、出水管接头本采用法兰连接时应做防锈处理 消防水池、消防水箱的溢流管可与生产的排水系统直接相连 组合式消防水池或消防水箱的进水管、出水管接头宜采用法兰连接 钢板等制作的消防水池和消防水箱的进出水等管道宜采用螺栓连接
钢筋混凝土消防水池或消防水箱的进水管、出水管要加设防水套管 组合式消防水池或消防水箱的进水管、出水管接头不采用法兰连接时应做防锈处理 消防水池、消防水箱的溢流管可与生产的排水系统直接相连 组合式消防水池或消防水箱的进水管、出水管接头宜采用法兰连接 钢板等制作的消防水池和消防水箱的进出水等管道宜采用螺栓连接
消防水池有足够的有效容积 供消防车取水的消防水池应设取水口(井) 在与生活或其他用水合用时,消防水池应有确保消防用水不被挪用的技术措施 消防水池无需采取防冻措施 取水设施有相应保护设施
消防水池、消防水箱的溢流管、泄水管不得与生产或生活用水的排水系统直接相连,应采用间接排水方式。 钢筋混凝土消防水池或消防水箱的进水管、出水管应加设防水套管,对有振动的管道尚应加设柔性接头。 组合式消防水池或消防水箱的进水管、出水管接头宜采用法兰连接,采用其他连接时应做防锈处理。 顶板面与上面建筑本体板底的净空不应小于0.7m。
分区供水宜采用消防水泵转输水箱串联供水方式 转输水箱的有效容积不应小于60m³ 转输水箱溢流水宜回流到消防水池 当采用消防水泵直接串联分区供水时,应先启动高区的消防泵,后启动低区的消防泵 当采用消防水泵转输水箱串联供水时,应先启动转输泵,后启动消防泵
钢筋混凝土消防水池或消防水箱的进水管、出水管要加设防水套管 组合式消防水池或消防水箱的进水管、出水管接头不采用法兰连接时应做防锈处理 消防水池、消防水箱的溢流管可与生产的排水系统直接相连 组合式消防水池或消防水箱的进水管、出水管接头宜采用法兰连接 钢板等制作的消防水池和消防水箱的进出水等管道宜采用螺栓连接
消防水池、消防水箱的施工和安装,应符合相关规定 观察检查水箱溢流管和泄放管应设置在排水地点附近但不得与排水管直接连接 对照图样,用测量工具检查水池容量是否符合要求 察看溢流管、泄水管的安装位置是否正确 测量取水口的高度和位置是否符合技术要求
钢板制作的消防水池和消防水箱的进水管、出水管接头宜采用法兰连接 消防水池、消防水箱的溢流管可与生产的排水系统直接相连 钢筋混凝土消防水池或消防水箱的进水管、出水管要加设防水套管 组合式消防水池或消防水箱的进水管、出水管接头不采用法兰连接时应做防锈处理
钢筋混凝土消防水池或消防水箱的进水管、出水管要加设防水套管 组合式消防水池或消防水箱的进水管、出水管接头不采用法兰连接时应做防锈处理 消防水池、消防水箱的溢流管可与生产的排水系统直接相连 组合式消防水池或消防水箱的进水管、出水管接头宜采用法兰连接 钢板等制作的消防水池和消防水箱的进出水等管道宜采用螺栓连接
高位消防水箱可采用热浸锌镀锌钢板、钢筋混凝土、不锈钢板等建造 高位消防水箱间应通风良好,不应结冰,环境温度或水温不应低于4℃ 高位消防水箱进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求 高位消防水箱进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm
消防水泵出水管上的控制阀关闭 消防水泵主、备用泵相互切换不正常 消防水池吸水管喇叭口位置与设计位置存在误差 消防水泵运转中噪声及振动较大 高位消防水箱未设报警水位
高位消防水箱流量开关设定值不正确 消防水泵控制柜未打在“自动”状态 报警阀组压力开关设置不正确 消防联动控制器未打在“自动”状态
消防水池有足够的有效容积 供消防车取水的消防水池应设取水口(井) 在与生活或其他用水合用时,消防水池应有确保消防用水不被挪用的技术措施 消防水池无需采取防冻措施 取水设施有相应保护设施
钢筋混凝土消防水池或消防水箱的进水管、出水管要加设防水套管 组合式消防水池或消防水箱的进水管、出水管接头不采用法兰连接时应做防锈处理 消防水池、消防水箱的溢流管可与生产的排水系统直接相连 钢板制作的消防水池和消防水箱的进水管、出水管接头宜采用法兰连接
高位消防水箱的有效容积40m³ 出流量为45L/s时,水泵出水口压力表的显示压力为0.8MPa 消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力表的显示压力为1.7MPa 消防水泵采取自灌式吸水