技术竖井井壁应为不燃烧体,其耐火极限不应低于1.00h 井壁上检查门的耐火极限不应低于0.60h 竖井内在间隔_层楼板处,应采用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作水平防火分隔 在一个防火分区内的综合性厂房,洁净生产区与一般生产区域之间应设置不燃烧体隔断措施,隔墙的耐火极限不应低于2-00h
洁净室的顶棚应为不燃烧体,且不得采用有机复合材料 洁净室的壁板及夹芯材料应为不燃烧体,且不得采用有机复合材料 顶棚和壁板的耐火极限不应低于0.50h 疏散走道顶棚的耐火极限不应低于1.00h
甲类生产厂房每层的洁净生产区总建筑面积不超过100m²,且同一时间内的生产人员总数不超过5人时,可设置一个安全出口 乙类生产厂房每层的洁净生产区总建筑面积不超过100m²,且同一时间内的生产人员总数不超过5人时,可设置一个安全出口 洁净厂房专用消防口的宽度不应小于750mm,高度不应小于1800mm,并应有明显标志,楼层的专用消防口应设置阳台,并从首层开始向上层架设钢梯 洁净厂房同层洁净室(区)外墙应设可供消防人员通往厂房清净室(区)的门窗,其门窗洞口间距大于80m时,应在该段外墙的适当部位设置专用消防口
洁净厂房中易燃、易爆气体、液体的贮存和使用场所及人口室或分配室应设可燃气体探测器 有毒气体、液体的贮存和使用场所应设气体检测器,报警信号应联动启动或手动启动相应的事故排风机,并应将报警信号送至消防控制室 洁净厂房的生产层、技术夹层、机房、站房等均应设置火灾报警探测器 洁净厂房应设置消防值班室或控制室,并应设在洁净区内,消防值班室应设置消防专用电话总机
专用消防口设置栅栏时,应便于破拆 楼层的专用消防口应设置阳台 专用消防口的宽度不应小于750mm 专用消防口的高度不应小于1800mm
洁净厂房每一个洁净区的安全出口的数量,都不得少于2个 从洁净区生产地点至安全出口应沿着人员进入厂房时的净化路线疏散 甲、乙类生产厂房每层的生产洁净区厂房,总建筑面积不超过100m²,且同一时间的生产人数不超过5人时,可设置1个安全出口 丙类生产每层的建筑面积不超过250m²,且同一时间内生产人数不超过20人时,可设置1个安全出口 丁、戊类厂房,每层建筑面积不超过450 m²,且同一时间内生产人数不超过30人,可设置1个安全出口
该厂房可不设置消防给水设备 该厂房成产层,机房,站房均应设置火灾报警探测器 该厂房洁净区疏散走道自然排烟设施的有效排烟面积,不应小于走道建筑面积的20% 该厂房柱,粱的耐火极限可分别为2.00h,1.50h
净厂房应设置消防给水设施 洁净厂房内各场所应配置灭火器 洁净厂房内设有贵重设备的房间当采用自动喷水灭火系统时,宜采用干式自动喷水灭火系统 洁净室的生产层及可通行的上、下技术夹层应设置室内消火栓,水枪充实水柱长度不应小于10m
消火栓的用水量不应小于10L/s 可通行的技术夹层应设置室内消火栓 消火栓同时使用水栓数不应小于2 消火栓水枪充实水柱长度不应小于7m
该厂房可不设置消防给水设施 该厂房生产层、机房、站房均应设置火灾报警探测器 该厂房洁净区疏散走道自然排烟设施的有效排烟面积,不应小于走道建筑面积的2% 该厂房柱、梁的耐火极限可分别为2.00h,1.50h
当丙、丁、戊类生产厂房喷淋保护等级以严重危险级设置时,其防火分区可扩大一倍 防火分区之间应采用防火墙分隔。单层厂房(甲、乙类除外)如建筑面积超过规定,设置防火墙有困难时,可用防火卷帘并加喷淋保护进行分隔 丁、戊生产厂房安装自动灭火系统时,防火分区面积不限,如局部安装自动灭火系统时,增加面积可按该局部面积的1.5倍计算 洁净厂房的技术夹层与其直接服务的生产区域视为同一防火分区。大型集成电子厂房的回风夹层可计人洁净厂房的防火分区面积。带有剧毒、有害菌体、病毒、放射性物料,以及其他不能使用水作为灭火剂灭火的工位区域应设置防火分隔单元 在一个防火分区内,其洁净生产与非洁净生产区域之间应设置非燃烧体隔墙完整分隔。隔墙应为耐火极限不低于1.50h的不燃烧材料。当隔墙上设置观察窗时,窗的耐火极限不应低于0.90h。穿过隔墙或楼板的管线周围空隙应采用非燃烧材料紧密填塞
有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室应独立设置 分控制室宜独立设置,当贴邻厂房外墙设置时,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与其他部位分隔 净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器宜布置在厂房内靠外墙一侧 有爆炸危险的甲、乙类厂房宜独立设置
洁净厂房内应设置供人员疏散用的应急照明 洁净厂房内应设置备用照明 备用照明宜作为正常照明的一部分 无采光窗的洁净室(区)的生产用房阃一般照明的照度标准值宜为150lx~300lx
洁净厂房室内消火栓的用水量不应小于15L/s 当设置自动喷水灭火系统时,宜采用闭式自动喷水灭火系统 洁净厂房的生产层、技术夹层、机房、站房等均应设置火灾报警探测器。洁净厂房生产区及走廊应设置手动火灾报警按钮 洁净厂房中的疏散走廊应设置机械排烟设施 洁净厂房内应设置供人员疏散用的应急照明
消火栓的用水量不应小于10L/s 可通行的上、下技术夹层应设置室内消火栓 消火栓同时使用水枪数不应少于2支 消火栓水枪充实水柱长度不应小于7m
洁净厂房的耐火等级不应低于二级 生产类别为甲、乙类的洁净厂房宜为单层厂房 生产类别为甲类的单层洁净厂房,其防火分区的最大允许建筑面积宜为4000m² 耐火等级为一级的单层丙类洁净厂房的防火分区面积不限
作为泄压设施的轻质屋面板和墙体的质量不宜大于60kg/㎡ 屋顶上的泄压设施宜采取防冰雪聚集措施,不宜采用平屋顶 单层厂房的泄压设施宜靠外墙设置 多层厂房的泄压设施宜靠首层外墙设置 有爆炸危险的设备应贴临厂房的梁、柱等主要承重构件布置
洁净厂房内应少设隔间 洁净厂房内不同生产火灾危险性区域应采取分隔措施 甲、乙类与非甲、乙类相邻的生产区段之间应采取分隔措施 空气洁净度等级相同的工序和工作室宜分散布置
一级耐火等级的乙类厂房设置高层厂房时, 每个防火分区的最大允许建筑面积为 2000 ㎡ 二级耐火等级的乙类厂房设置高层厂房时, 每个防火分区的最大允许建筑面积为 1000 ㎡ 一级耐火等级的丙类厂房设置高层厂房时, 每个防火分区的最大允许建筑面积为 3000 ㎡ 二级耐火等级的丙类厂房设置高层厂房时, 每个防火分区的最大允许建筑面积为 1500 ㎡ 一、 二级耐火等级的丁类厂房设置高层厂房时, 每个防火分区的最大允许建筑面积为 6000 ㎡
洁净厂房中的疏散走廊应设置机械排烟设施 事故排风系统应设自动和手动控制开关,手动控制开关应设在洁净室内便于操作处 排烟系统的风管应采用不燃材料,其耐火极限应大于0.5h 正压洁净室联锁程序应先启动送风机,再启动回风机和排风机