你可能感兴趣的试题
水溶性甲类液体固定顶储罐 非水溶性甲类液体外浮顶储罐 水溶性丙类液体内浮顶储罐 水溶性乙类液体内浮顶储罐 非水溶性乙类液体固定顶储罐
水溶性甲类液体外浮顶储罐火灾 非水溶性乙类液体固定顶储罐火灾 丙类液体外浮顶储罐火灾 乙类液体内浮顶储罐火灾
水溶性丙类液体固定顶储罐 非水溶性甲类液体固定顶储罐 水溶性乙类液体内浮顶储罐 非水溶性丙类液体内浮顶储罐 非水溶性乙类液体固定顶储罐
非水溶性甲、乙、丙类液体固定顶储罐 外浮顶储罐 内浮顶储罐 水溶性甲、乙、丙类液体储罐
水溶性甲、乙、丙类液体和其他对普通泡沫有破坏作用的甲、乙、丙类液体固定顶储罐,应选用液上或半液下喷射系统; 外浮顶和内浮顶储罐应选用液上喷射系统; 非水溶性液体外浮顶储罐、内浮顶储罐、直径大于18m的固定顶储罐及水溶性甲、乙、丙类液体立式储罐,不得选用泡沫枪作为主要灭火设施; 高度大于7m或直径大于9m的固定顶储罐,不得选用泡沫炮作为主要灭火设施。
非水溶性甲、乙、丙类液体固定顶储罐 外浮顶储罐 内浮顶储罐 水溶性甲、乙、丙类液体储罐
内浮顶储罐 外浮顶储罐 水溶性甲、乙、丙类液体固定顶储罐 非水溶性甲、乙、丙类液体固定顶储罐
非水溶性甲类液体固定顶储罐火灾 非水溶性丙类液体固定顶储罐火灾 非水溶性乙类液体固定顶储罐火灾 非水溶性丙类液体内浮顶储罐火灾
非水溶性甲、乙、丙类液体固定顶储罐选用液下喷射系统 水溶性甲、乙、丙类液体选用液上喷射系统 外浮顶和内浮顶储罐选用液下喷射系统 高度6m的固定顶储罐选用泡沫枪作为主要灭火设施
内浮顶储罐 外浮顶储罐 水溶性甲、乙、丙类液体固定顶储罐 非水溶性甲、乙、丙类液体固定顶储罐
对于水溶性甲、乙、丙类液体火灾,必须采用液上喷射泡沫方式,且必须选用抗溶性泡沫液 对于非水溶性甲、乙、丙类液体火灾,当采用固定顶储罐时,可以采用液上喷射泡沫方式,也可以采用液下喷射泡沫方式 对于非水溶性甲、乙、丙类液体火灾,采用液上喷射泡沫方式时,可以选用蛋白、氟蛋白、水成膜或成膜氟蛋白泡沫液 对于非水溶性甲、乙、丙类液体火灾,采用液下喷射泡沫方式时,必须选用氟蛋白、水成膜或成膜氟蛋白泡沫液 内浮顶储罐和外浮顶储罐不应选用液下喷射泡沫方式
外浮顶和内浮顶储罐应选用液下喷射泡沫系统 非水溶性甲、乙、丙类液体固定顶储罐,可选用液上喷射 水溶性甲、乙、丙类液体固定顶储罐,应选用液上喷射系统 高度大于7m、直径大于9m的固定顶储罐,不得选用泡沫枪作为主要灭火设施
内浮顶储罐 外浮顶储罐 水溶性甲、乙、丙类液体固定顶储罐 非水溶性甲、乙、丙类液体固定顶储罐
非水溶性甲、乙、丙类液体固定顶储罐 外浮顶储罐 内浮顶储罐 水溶性甲、乙、丙类液体储罐
对于水溶性可燃液体和对普通泡沫有破坏作用的可燃液体固定顶储罐,应为液上喷射系统 对于外浮顶和内浮顶储罐,应为液上喷射系统 对于高度大于9m或直径大于7m的固定顶储罐,当设置泡沫枪时,泡沫枪应为辅助灭火设施 对于非水溶性可燃液体的外浮顶储罐和内浮顶储罐、直径大于18m的非水溶性可燃液体固定顶储罐、水溶性可燃液体立式储罐,当设置泡沫炮时,泡沫炮应为辅助灭火设施
烃类液体固定顶储罐,不可选用半液下喷射系统 水溶性甲、乙、丙类液体的固定顶储罐,应选用液下喷射系统 外浮顶和内浮顶储罐应选用液上喷射系统 非水溶性液体外浮顶储罐、内浮顶储罐、直径大于18m的固定顶储罐以及水溶性液体的立式储罐,不得选用泡沫炮作为主要灭火设施 高度大于7m、 直径大于9m的固定顶储罐,可选用泡沫枪作为主要灭火设施
非水溶性甲、乙、丙类液体固定顶储罐 外浮顶储罐 内浮顶储罐 水溶性甲、乙、丙类液体储罐 烃类液体固定顶储罐
6.0L/min•m2、30min 6.0L/min•m2、40min 5.0L/min•m2、30min 5.0L/min•m2、40min
非水溶性甲、乙、丙类液体固定顶储罐 外浮顶储罐 内浮顶储罐 水溶性甲、乙、丙类液体储罐
对于水溶性甲、乙、丙类液体火灾,必须采用液上喷射泡沫方式,且必须选用抗溶性泡沫液 对于非水溶性甲、乙、丙类液体火灾,当采用固定顶储罐时,可以采用液上喷射泡沬方式,也可以采用液下或半液下喷射泡沫方式 对于非水溶性甲、乙、丙类液体火灾,采用液上喷射泡沫方式时,可以选用蛋白、氟蛋白、水成膜或成膜氟蛋白泡沬液 内浮顶储罐和外浮顶储罐不应选用液下喷射泡沫方式