你可能感兴趣的试题
储罐周围检修通道的宽度为1.0m 储罐周围有操作面一侧的通道宽度为1.5m 当储罐上的控制阀距地面高度为1.7m,未在操作面处设置操作平台或操作凳 泡沫液储罐未采用防冻措施
水雾喷头的工作压力为0.18Mpa 储罐区水喷雾灭火系统响应时间为180s 水雾喷头与保护储罐外壁之间的距离为0.8m 水雾喷头平面布置采用菱形设置
该系统可以选用液下泡沫灭火系统 该系统泡沫液应采用抗溶性泡沫液 该储罐区宜选用低倍数泡沫灭火系统 泡沫混合液的连续供给时间不应小于25min 可以采用泡沫炮作为该储罐的主要灭火设施
选择最大和最远两个储罐分别按规定方式进行喷水试验 应以自动控制方式进行一次喷水试验 喷泡沫试验选择最不利点的储罐,进行一次试验即可 喷射泡沫的时间不应小于1min
防火堤内的泡沫站应具备远程控制功能 立式储罐防火堤高度不低于1m不高于2.2m 非水溶性可燃液体固定顶储罐可以采用液下喷射水成膜蛋白泡沫灭火系统 采用固定式泡沫灭火系统的储罐区,当邻近消防站的泡沫消防车5min内无法到达现场时,应沿防火堤外均匀布置泡沫消火栓,且泡沫消火栓的间距不应大于60m
甲、乙、丙类液体储罐区宜选用低倍数泡沫灭火系统 油罐中倍数泡沫灭火系统宜为固定式 油罐中倍数泡沫灭火系统,应选用液下喷射系统 非水溶性液体外浮顶储罐、内浮顶储罐、直径大于18m的固定顶储罐以及水溶性液体的立式储罐,不得选用泡沫炮作为主要灭火设施
对于水溶性可燃液体和对普通泡沫有破坏作用的可燃液体固定顶储罐,应为液上喷射系统 对于外浮顶和内浮顶储罐,应为液上喷射系统 对于高度大于9m或直径大于7m的固定顶储罐,当设置泡沫枪时,泡沫枪应为辅助灭火设施 对于非水溶性可燃液体的外浮顶储罐和内浮顶储罐、直径大于18m的非水溶性可燃液体固定顶储罐、水溶性可燃液体立式储罐,当设置泡沫炮时,泡沫炮应为辅助灭火设施
烃类液体固定顶储罐,可选用液上喷射、液下喷射或半液下喷射泡沫系统 直径为20m的固定顶储罐,不得选用泡沫炮作为主要灭火设施 直径为12m的固定顶储罐,不得选用泡沫枪作为主要灭火设施 油罐中倍数泡沫系统,应选用液下喷射泡沫系统
烃类液体固定顶储罐,不可选用半液下喷射系统 水溶性甲、乙、丙类液体的固定顶储罐,应选用液下喷射系统 外浮顶和内浮顶储罐应选用液上喷射系统 非水溶性液体外浮顶储罐、内浮顶储罐、直径大于18m的固定顶储罐以及水溶性液体的立式储罐,不得选用泡沫炮作为主要灭火设施 高度大于7m、 直径大于9m的固定顶储罐,可选用泡沫枪作为主要灭火设施
烃类液体固定顶储罐,可选用液上喷射、液下喷射或半液下喷射泡沫系统 直径为20m的固定顶储罐,不得选用泡沫炮作为主要灭火设施 直径为12m的固定顶储罐,不得选用泡沫作为主要灭火设施 油罐中倍数泡沫系统,应选用液下喷射泡沫系统
当为手动灭火系统时,以手动控制的方式进行一次喷水试验 当为自动灭火系统时,以手动和自动控制的方式各进行喷水试验 当为自动灭火系统时,以自动控制的方式进行,喷射泡沫的时间为30s 喷泡沫试验选择最远的储罐,进行一次试验
乙醇固定顶储罐采用低倍数泡沫灭火系统,液上喷射并选用水成膜泡沫液 原油外浮顶储罐采用低倍数泡沫灭火系统,液下喷射并选用氟蛋白泡沫液 煤油内浮顶储罐采用低倍数泡沫灭火系统,液上喷射并选用蛋白泡沫液 柴油固定顶储罐采用中倍数泡沫灭火系统,液上喷射并选用专用 8%型蛋白泡沫液
系统先进行喷水试验,将水放空后再进行喷泡沫试验 系统喷泡沫试验时,喷射泡沫的时间为1min 当为手动灭火系统时,以手动控制的方式进行1次喷泡沫试验 当为自动灭火系统时,以手动和自动控制的方式各进行1次喷泡沫试验
当为手动灭火系统时,以手动控制的方式进行一次喷水试验 当为自动灭火系统时,以手动和自动控制的方式各进行一次喷水试验 当系统为手动灭火系统时,选择最远的防护区或储罐进行喷水试验 当系统为自动灭火系统时,选择最大和最远两个防护区或储罐以自动的方式进行喷水试验。 当系统为自动灭火系统时,选择最大和最远两个防护区或储罐分别以手动和自动的方式进行喷水试验。
高度8m的固定顶储罐,选用泡沫枪作为主要灭火设施 固定式泡沫灭火系统在泡沫消防水泵启动后,将泡沫混合液或泡沫输送到保护对象的时间为5min 直径为20m的固定顶储罐,选用泡沫炮作为主要灭火设施 采用固定式泡沫灭火系统的储罐区,防火堤外泡沫消火栓的间距为120m
喷水试验以手动和自动控制的方式各进行一次 喷水试验选择最大和最远两个防护区或储罐,分别以手动和自动的方式进行 喷泡沫试验选择最远的防护区或储罐,进行一次试验 喷泡沫试验采用自动控制的方式进行,喷射泡沫的时间为2min