工业管道系统泄漏性试验的正确实施要点有( )。2016-25
查看本题答案
包含此试题的试卷
二级建造师机电工程总题库《工业管道工程施工技术》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
某管道安装工程项目该管道工程属于超高层建筑管道工程由于施工项目经理部严格执行超高层建筑管道施工
工业管道系统泄漏性试验的正确实施要点有
泄漏性试验的试验介质宜采用空气
试验压力为设计压力的1.15 倍
泄漏性试验应在压力试验前进行
泄漏性试验可结合试车一并进行
输送极度和高度危害介质的管道必须进行泄漏性试验
管道系统以气体为介质的压力试验气压实施要点正确的有
通常选用空气或氮气作介质进行气压试验
试验压力应为工作压力的 1.15 倍
试验压力下用发泡剂检验无泄漏为合格
试验前,必须用空气进行预试验,试验压力宜为 0.2MPa
试验时按试验压力的 10%逐级升压
三 某管道安装工程项目该管道工程属于超高层建筑管道工程由于施工项目经理部严格执行超高层建筑
某管道安装工程项目该管道工程属于超高层建筑管道工程由于施工项目经理部严格执行超高层建筑管道施工的技术
工业管道系统的试验类型不包括
压力试验
真空度试验
通水试验
泄漏性试验
某管道安装工程项目该管道工程属于超高层建筑管道工程由于施工项目经理部严格执行超高层建筑管道施工的技术
管道泄漏性试验的实施要点
管道泄漏性试验的实施要点是
管道泄漏性试验是以气体或液体为试验介质
高度危害介质的管道必须进行泄漏性试验
泄漏性试验不能和试车一并进行
泄漏性试验应逐级缓慢升压,达到试验压力,即用发泡剂检查
泄漏性试验检查的重点有阀门填料函、法兰或者螺纹连接处等
某管道安装工程项目该管道工程属于超高层建筑管道工程由于施工项目经理部严格执行超高层建筑管道施工的技
某管道安装工程项目该管道工程属于超高层建筑管道工程由于施工项目经理部严格执行超高层建筑管道施工的技术
三 某管道安装工程项目该管道工程属于超高层建筑管道工程由于施工项目经理部严格执行超高层建筑
三 某管道安装工程项目该管道工程属于超高层建筑管道工程由于施工项目经理部严格执行超
工业管道系统试验的类型有
压力试验
气压试验
液压试验
泄漏性试验
真空度试验
某管道安装工程项目该管道工程属于超高层建筑管道工程由于施工项目经理部严格执行超高层建筑管道施工
【背景资料】 某管道安装工程项目该管道工程属于超高层建筑管道工程由于施工项目经理部严格执行超高层建
热门试题
更多
机械设备安装精度是指下列方面的精度
按缺陷出现位置不同可分为表面缺陷和内部缺陷下列属于内部缺陷的是
下列设备或机组需设置沉降观测点的是
焊接操作要求中说法正确的有
下列属于对接接头对接焊缝形状尺寸的是
机械设备安装中进行水平度调整找平通常在设备精加工面上选择测点用进行测量
焊缝形式及形状尺寸按施焊时焊缝在空间所处位置可分为
下列属于过盈配合件装配方法的是
螺纹联接按其紧固要求可分一般的紧固螺纹联接和有规定预紧力的螺纹联接后者常用的紧固方法有
在调整汽轮发电机两轴心径向位移时汽轮机侧的轴与发电机侧的轴调整关系是
对于拆迁设备旧设备以及因精度达不到使用要求的机械设备其施工及验收要求则应
现场非标设备焊质量检查等级为Ⅱ其排版图上应标明焊缝位置外还应标明
影响钢结构焊接难度的因素有
某运转设备的安装水平度允许偏差为纵向0.20/1000横向0.15/1000测量人员可选用的水平仪精度有
下列关于地脚螺栓的安装不符合要求的是
在安装现场过盈配合件的装配通常采用
下列属于对接接头对接焊缝形状尺寸的是
容易引起应力集中是脆性断裂扩展的疲劳源它同样也减小焊缝工作面积破坏焊缝金属结构的连续性明显降低接头的机械性能它不仅降低焊缝金属的塑性增加低温脆性同时也增加了产生裂纹的倾向和厚板结构层状撕裂这是什么焊接缺陷
机械设备安装的一般程序以下正确的时
过盈配合件的装配方法一般采用
现场组装的大型设备各运动部件之间的相对运动精度不包括2018-6
球形储罐的焊接方法宜采用
下列参数中属于焊条电弧焊焊接过程中应控制的工艺参数有2019
无垫铁设备安装是比较新的施工方法采用无收缩混凝土捣实灌浆层达到设计强度以上时才能撤出调整工具
设备单体试运转的顺序是
下列设备找正检测方法中精度最高仅能达到1mm的检测方法是
按焊接缺陷形态分属于平面型缺陷的有
设备安装工程的永久基准点使用的材料最好采用2014-4
焊缝强度试验时不锈钢设备或管道用水试验时水中的氯离子含量不得超过mg/L试验结束应立即排放干净
压力容器的A类焊接接头包括