发电机定子接地保护三次谐波部分的电压信号取自()。
查看本题答案
包含此试题的试卷
集控值班员考试《电气运行》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
330MW机组发电机定子接地保护由构成100%定子接地保护
零序基波电压定子接地保护;
三次谐波电压定子接地保护;
负序电压定子接地保护;
三次谐波差电压定子接地保护。
200MW及以上容量的发电机定子接地保护应投入跳闸但必须将基波零序保护与发电机 中性点侧三次谐波电压
简述利用三次谐波电压构成的100%发电机定子绕组接地保护的工作原理
在三次谐波构成的100%发电机定子接地保护中发电机中性点N处三次谐波电压Un3作为制动量构成
在发电机定子接地保护中若零序电压取自发电机中性点侧电压互感器二次则该保护只能反应定子绕组的单相接地
三次谐波电压型定子单相接地保护在发电机正常运行时︱Us︱/︱Un︱<1不是永远成立的
三次谐波定子接地保护要求发电机中性点经3000Ω电阻接地保护可靠动作对地导纳 的励磁回路一点接地保护
关于330MW发电机定子接地说法正确的是
若机组未跳闸,DCS画面内发变组保护告警信号发出,保护屏有定子接地信号;
若发电机零序电压高定值段动作,DCS内发电机定子接地跳闸光字牌亮,同时事故音响报警,机组跳闸;
DCS内发电机三相电压不平衡,可能一相降低到零,另二相升高;
330MW发电机设有三次谐波定子接地保护。
利用发电机三次谐波电压构成的定子接地保护的动作条件是
发电机机端三次谐波电压大于中性点三次谐波电压;
发电机机端三次谐波电压小于中性点三次谐波电压;
发电机机端三次谐波电压等于中性点三次谐波电压。
三次谐波电压大于整定值。
200MW及以上容量发电机定子接地保护宜将基波零序过电压保护与三次谐波电压保护的 出口分开基波零序过
200MW及以上容量发电机定子三次谐波电压保护的作为中性点附近的定子接地的主保护 宜投跳闸
关于DGT-801型发变组保护装置中发电机3W定子接地保护说法正确的有
反应发电机中性点向机内10%左右定子绕组或极端附近定子绕组单相接地故障;
与零序基波电压式定子接地构成100%的定子接地保护;
按比较发电机中性点及机端三次谐波电压的大小和相位构成;
在DGT-801系列装置中,可提供两种三次谐波定子接地,矢量比较式和绝对值比较式接地保护。
关于DGT-801型发变组保护装置中发电机基波零序电压式定子接地保护说法正确的有
保护范围由机端至机内90%左右的定子绕组单相接地保护;
与三次谐波定子接地配合使用组成大、中型发电机100%定子接地保护;
保护接入3Uo电压取自发电机机端TV开口三角或发电机中性点单相TV的二次;
动作延时应考虑与主变__侧接地短路时的后备保护的最长动作时间来整定。
发电机双频式100%接地保护是由什么组成的为什么三次谐波电压保护能瓜发电机中性点及 其附近的接地故障
及以上容量发电机定子接地保护宜将基波零序保护与三次谐波电压保护的出口分开基波零序保护投跳闸
100MW
120MW
200MW
80MW
在发电机正常运行时中性点的三次谐波电压机端三次谐波电压故定子接地保护中的三次谐波元件不会误动
大于;
小于;
等于;
决定于。
关于三次谐波定子接地说法正确的是
三次谐波电压比率定子接地保护,保护发电机中性点25%左右的定子接地;
机端三次谐波电压取自机端开口三角零序电压,中性点侧三次谐波电压取自发电机中性点TV;
三次谐波电压差动定子接地保护,此保护动作于发电机全停;
发电机机端TV一次断线时发TV一次断线报警信号,并闭锁三次谐波电压差动定子接地保护。
怎样利用基波零序电压和三次谐波电压构成发电机100%定子接地保护
三次谐波电压型定子单相接地保护在发电机正常运行时︱Us︱/︱Un︱
发电机出口PT断线时将发电机定子接地保护基波部分和三次谐波部分都闭锁吗为什么
热门试题
更多
提高电力系统稳定性和输送能力的一般原则是什么
电气五防指的是什么
允许用闸刀进行哪些操作
静态启动器控制系统提供了哪些保护
LCI必须停运冷却分钟以上方可再次启动投运
发电机失磁后对发电机和系统运行的影响有哪些
负序电流对发电机有什么影响
进行母线倒排操作时应注意哪些事项
简述发电机氢气冷却系统的工作原理
发电机与电网同期并列的条件是什么
如何进行轴电压监视器试验
燃机转速升至%后检查发电机磁场建立正常
发电机三相电流不对称时则没有分量
何谓单相重合闸方式何谓特殊重合闸方式
LCI静态启动装置启动前应作哪些检查
线路送电时应注意哪些事项
发电机定子线圈用2500V摇表测量在相同的温度和空气湿度条件下测得的结果与前次测得的结果比较不得低于吸收比不应小于1.3
影响距离保护正确测量的因素有哪些
RCS-931A保护配置情况如何
为防止发电机内部结露发电机最低入口冷却气体温度不能低于℃
过电压产生的原因是什么依据过电压产生的原因将过电压分类归纳
LCI静态启动系统具有哪些保护
发电机大修后在启动前应做哪些试验
进行电气故障处理时哪些情况可以自行处理并向上级简要报告事后再作详细汇报
通信中断时若发生发电厂与电网解列时现场值班运行人员如何进行处理
RCS-915AB母线保护装置的母联死区保护是如何实现的
发电机并解列前为什么必须投主变中性点接地隔离开关
交流不停电电源系统UPS由哪些设备组成设置UPS的目的是什么
蓄电池浮充电运行如果直流母线电压下降超过许可范围时恢复电压
发电机内部气体的污染源有哪些