你可能感兴趣的试题
零序基波电压定子接地保护; 三次谐波电压定子接地保护; 负序电压定子接地保护; 三次谐波差电压定子接地保护。
简单、可靠 有三次谐波滤过器以降低不平衡电压 接地电流不大,适用于发变组 有死区
大于中性点三次谐波电压 小于中性点三次谐波电压 中性点三次谐波电压的大小与发电机中性点接地方式无关
发电机机端三次谐波电压大于中性点三次谐波电压; 发电机机端三次谐波电压小于中性点三次谐波电压; 发电机机端三次谐波电压等于中性点三次谐波电压。 三次谐波电压大于整定值。
反应发电机中性点向机内10%左右定子绕组或极端附近定子绕组单相接地故障; 与零序基波电压式定子接地构成100%的定子接地保护; 按比较发电机中性点及机端三次谐波电压的大小和相位构成; 在DGT-801系列装置中,可提供两种三次谐波定子接地,矢量比较式和绝对值比较式接地保护。
保护范围由机端至机内90%左右的定子绕组单相接地保护; 与三次谐波定子接地配合使用组成大、中型发电机100%定子接地保护; 保护接入3Uo电压取自发电机机端TV开口三角或发电机中性点单相TV的二次; 动作延时应考虑与主变__侧接地短路时的后备保护的最长动作时间来整定。
三次谐波电压比率定子接地保护,保护发电机中性点25%左右的定子接地; 机端三次谐波电压取自机端开口三角零序电压,中性点侧三次谐波电压取自发电机中性点TV; 三次谐波电压差动定子接地保护,此保护动作于发电机全停; 发电机机端TV一次断线时发TV一次断线报警信号,并闭锁三次谐波电压差动定子接地保护。
三次谐波分别取自机端和中性点侧TV(或配电变压器二次侧); 该保护与基波零序电压保护一起可构成100%定子绕组单相接地故障保护; 保护动作于延时停机; 如发电机中性点经配电变压器或消弧线圈接地,保护装置应具有调平衡功能,否则应增设中间电压互感器。
大于中性点三次谐波电压 小于中性点三次谐波电压 等于中性点三次谐波电压 中性点三次谐波电压的大小与发电机中性点接地方式有关