三次谐波电压型定子单相接地保护, 在发电机正常运行时,︱Us︱ /︱ Un︱<1 不是永远成立的。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

零序基波电压定子接地保护;  三次谐波电压定子接地保护;  负序电压定子接地保护;  三次谐波差电压定子接地保护。  
简单、可靠  有三次谐波滤过器以降低不平衡电压  接地电流不大,适用于发变组  有死区  
大于中性点三次谐波电压  小于中性点三次谐波电压  中性点三次谐波电压的大小与发电机中性点接地方式无关  
发电机机端三次谐波电压大于中性点三次谐波电压;  发电机机端三次谐波电压小于中性点三次谐波电压;  发电机机端三次谐波电压等于中性点三次谐波电压。  三次谐波电压大于整定值。  
反应发电机中性点向机内10%左右定子绕组或极端附近定子绕组单相接地故障;  与零序基波电压式定子接地构成100%的定子接地保护;  按比较发电机中性点及机端三次谐波电压的大小和相位构成;  在DGT-801系列装置中,可提供两种三次谐波定子接地,矢量比较式和绝对值比较式接地保护。  
保护范围由机端至机内90%左右的定子绕组单相接地保护;  与三次谐波定子接地配合使用组成大、中型发电机100%定子接地保护;  保护接入3Uo电压取自发电机机端TV开口三角或发电机中性点单相TV的二次;  动作延时应考虑与主变__侧接地短路时的后备保护的最长动作时间来整定。  
三次谐波电压比率定子接地保护,保护发电机中性点25%左右的定子接地;  机端三次谐波电压取自机端开口三角零序电压,中性点侧三次谐波电压取自发电机中性点TV;  三次谐波电压差动定子接地保护,此保护动作于发电机全停;  发电机机端TV一次断线时发TV一次断线报警信号,并闭锁三次谐波电压差动定子接地保护。  
三次谐波分别取自机端和中性点侧TV(或配电变压器二次侧);  该保护与基波零序电压保护一起可构成100%定子绕组单相接地故障保护;  保护动作于延时停机;  如发电机中性点经配电变压器或消弧线圈接地,保护装置应具有调平衡功能,否则应增设中间电压互感器。  
大于中性点三次谐波电压  小于中性点三次谐波电压  等于中性点三次谐波电压  中性点三次谐波电压的大小与发电机中性点接地方式有关  